Titel: Diplomat kompressor stannar för varmgång
Skrivet av: brandx skrivet 06 december 2017, 20:02:18
Jag har en diplomat 16 som går enbart för värme. Funkat perfekt till några veckor sen då kompressor stannar men displayen visar värmekörning. Lokala krökaren sa att det händer om man inte blir av med värmen och misstänkte igensatta växlade. Jag har kopplat om värmeledningen med färskvatten in och rakt ut i golvbrunn. Flödet är bra vattnet och blir varm dock även kompressorn och efter ett tag stannar den. Är det något annat det kan vara? Trasig kompressor? Hjälp frugan bli arg att det är 16 inne.
Titel: SV: Diplomat kompressor stannar för varmgång
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 06 december 2017, 21:35:45
Du måste dela mer info för att få hjälp!
Skrov ner eller fota samtliga temperaturer i ögonblicket kompressorn stannar.
Framledning, returledning, brine in, brine ut, hetgas.
Hetgasen finns i menyn som kommer upp när man håller in vänster och högerpil samtidigt om jag inte minns fel.
Kan även vara bra att kolla att det finns spänning på samtliga tre faser, mät gärna efter mjukstaten då kompressorn går men börja med att kolla säkringar.

// Fredrik
Titel: SV: Diplomat kompressor stannar för varmgång
Skrivet av: Carl N skrivet 06 december 2017, 22:18:53
Kolla och rensa smutsfilter, ska sitta ett på returen före värmepumpen.