Författare Ämne: Felkod A-01 pÃ¥ Nibe 410P  (läst 3634 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad carlsfre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Felkod A-01 på Nibe 410P
« skrivet: 04 mars 2009, 14:00:33 »
Hej. Min 410P anger felkod A-01 (Filter). Jag har gjort rent filtrerna bÃ¥de pÃ¥ tillluft och frÃ¥nluft och Ã¥terstartat maskinen. ÄndÃ¥ sÃ¥ lyser A-01. Har provat att köra utan filter och ändÃ¥ sÃ¥ indikerar maskinen A-01. Har även kollat frÃ¥nluftsdonen och allt är ok.  Sc:,h

Är denna felkod styrd av någon givare eller dylikt som kanske har gått sönder och påverkar felkoden maskinen på något sätt?

/Fredric
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)

Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29419
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkod A-01 på Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 08:32:10 »
Larmet dyker upp var 3:e mÃ¥nad och Ã¥terställs genom att stänga av och Ã¥terstarta din VP. Försvinner det inte efter Ã¥terstart är det sannolikt nÃ¥tt fel pÃ¥ timern.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad carlsfre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Felkod A-01 på Nibe 410P
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 08:56:51 »
Det var det samma som jag läste mig till i manualen, har provat att stänga av och Ã¥terstarta men felkoden är kvar. Antar att man inte mÃ¥ste ta säkringarna.  Sc:,h. I manualen sÃ¥ nämner man ocksÃ¥ en "tillluftsflödesgivare". Har varken sett den i kretsschemat eller i maskien. Vet nÃ¥gon om denna finns???
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 10:49:19 av carlsfre »
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)

Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh

Utloggad carlsfre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Felkod A-01 på Nibe 410P
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 21:24:50 »
Har hittat felet. Det sitter två slangar som går till värmeväxlaren på utluften som mäter flödet före och efter luftfiltret. Jag blåste ur slangarna med dammsugaren och där med försvann felet.... Thumbsup
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)

Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!