VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: hybridsmurfen skrivet 13 mars 2016, 15:36:00
-
Hej!
Flyttade till ett parhus i höstas. 107 kvm, golvvärme, radiatorer uppe, enkelsystem. Värmepumpen gick fint tills för 3 veckor sedan. Började äta styrkort. Bytt detta 4-5 gånger. Även kraftkort och kompressorkort bytt.
Nu till saken: Kompressorn stänger aldrig av sig. Kanske gick 20 minuter i timman förut... Den blir inte överhettad heller, max 80 grader. Elpatron går in med 1-1.9 kW väldigt ofta.
Värmepumpsfirma varit här flera gånger. De byter grejer och problemet består? Tips?
-
Normalt ska den gå hela tiden om det är kallt ute, det är snarare underligt om den gick 20 minuter i timmen om det var kallt ute?
-
Normalt ska den gå hela tiden om det är kallt ute, det är snarare underligt om den gick 20 minuter i timmen om det var kallt ute?
Jo, men den höll värme/vatten. Här har varit -10/12 grader som kallast kanske. Men då gick den normalt och jag tänkte inte på saken. Den blir aldrig för varm och avfrostar inte längre. Bor på västkusten cirka 120 meter från havet. Dessutom ligger huset med vardagsrumsdelen exakt mot söder. Vevar man inte ut markisen när solen lyser så blir det 28-30 grader relativt snabbt. Då borde kompressorn dämpa sig lite...
-
Kontrollera så att kondensvatten från förångaren når ner till golvbrunnen och inte rinner ner över elektroniken. Kan eventuellt vara stopp i
kondensvattenslangen.
Sedan är IVT 490 en så kallad frånluftsvärmepump som har en egen tavla här på forumet där det finns mer att läsa om olika problem etc.
-
Jo, men den höll värme/vatten. Här har varit -10/12 grader som kallast kanske. Men då gick den normalt och jag tänkte inte på saken. Den blir aldrig för varm och avfrostar inte längre. Bor på västkusten cirka 120 meter från havet. Dessutom ligger huset med vardagsrumsdelen exakt mot söder. Vevar man inte ut markisen när solen lyser så blir det 28-30 grader relativt snabbt. Då borde kompressorn dämpa sig lite...
Det jag tänkte på var om elpatron gick mer då kompressorn gich 20 min/h?
-
Hej!
Flyttade till ett parhus i höstas. 107 kvm, golvvärme, radiatorer uppe, enkelsystem. Värmepumpen gick fint tills för 3 veckor sedan. Började äta styrkort. Bytt detta 4-5 gånger. Även kraftkort och kompressorkort bytt.
Nu till saken: Kompressorn stänger aldrig av sig. Kanske gick 20 minuter i timman förut... Den blir inte överhettad heller, max 80 grader. Elpatron går in med 1-1.9 kW väldigt ofta.
Värmepumpsfirma varit här flera gånger. De byter grejer och problemet består? Tips?
Vad är det som är bytt?
Kanske relä häng/kraftkorts fel?
-
Liiite sent svar kanske men det blev aldrig någon ordning på pumpen. Till slut skar kompressorn. Varför? Vet ej. Den var tydligen lite fuktig i elektroniken.
Från 25 mars 2016 fick vi monterat en ny pump. En Nibe F370. Det blev även nya ventiler till golvvärmen och Carl N hade rätt: Elpatron slog till väldigt ofta på den gamla felaktiga... En sån elräkning...
Vi är nöjda med vår "nya" pump och orsaken till att jag svarar här är att i våras så blockerade jag pumpen för värme och idag var det rejält ruggigt inne på morgonen. Framledningen var mycket mindre än returen. Efter lite pill i mobilen så startade den snällt igen och släpper nu fram 26.7 grader.