Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 maj 2019, 11:40:01 »Det är två trådar i gång om samma installation, det gör det lite rörigt.
För att knyta ihop dem så är en möjlig orsak magnetit i någon flexslang som blockerar flödet. Det finns flexslangar i pumpen också men det brukar inte vara problem med dem på Thermiapumpar.
På mina flexslangar (IVT:s flexslangar är kända för att sättas igen av magnetit) fastnar en magnet lika bra som på målad stålplåt. Om magneten inte fastnar borde det inte vara problem med igensatta slangar. Dessutom finns det tydligen ett magnetfilter.
En möjlighet är att växelventilen kärvar och inte öppnar helt mot radiatorsystemet. I sådana fall brukar pumpen behöva göra varmvatten väldigt ofta då vattnet från varmvattenberedaren läcker ut i radiatorsystemet.
För att knyta ihop dem så är en möjlig orsak magnetit i någon flexslang som blockerar flödet. Det finns flexslangar i pumpen också men det brukar inte vara problem med dem på Thermiapumpar.
På mina flexslangar (IVT:s flexslangar är kända för att sättas igen av magnetit) fastnar en magnet lika bra som på målad stålplåt. Om magneten inte fastnar borde det inte vara problem med igensatta slangar. Dessutom finns det tydligen ett magnetfilter.
En möjlighet är att växelventilen kärvar och inte öppnar helt mot radiatorsystemet. I sådana fall brukar pumpen behöva göra varmvatten väldigt ofta då vattnet från varmvattenberedaren läcker ut i radiatorsystemet.