Rent allmänt så ska du aldrig skicka ut 60 ºC vatten i ditt system, du bör begränsa max framledning till 40 ºC. Sen så bör du undvika att styra värmen med termostaterna utan ha dessa fullt öppna och styra värmen inne endast med kurva och finjustering på VP:n.Sen måste du ha tålamod när du justerar in alla slingor, golvvärmen till bostaden justeras på varje slingas returventil så att returerna blir ungefär lika varma. Din LK Minishunt borde också ha en justerventil där du kan justera. Men detta kommer ta tid, varje ändring tar ungefär ett dygn innan läget stabilicerats, så nu har du att göra i vinter.