Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2010, 14:52:52 »

Vet du vad du har för retur-temp från radiatorerna?

Eftersom Autoterm 615 i stort sett är en IVT 290 och därmed i stort sett är likadan som Bosch CC160 (främst förutom programversionen då) så borde returtempen från radiatorerna vara det som T9 visar eller 31,6°C.
Detta eftersom radiator returen borde gå rakt ut till pumpen vid värmekörningen
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2010, 13:51:52 »

Om du går in i avancerade meny med accessnivå=fabrik så kan du se antalet starter och hur många timmar pumpen har gått under olika tidsintervall.

Vad har du för start-/stopptemperatur för VV-produktion?
Skrivet av: Fredrikm
« skrivet: 11 november 2010, 13:36:02 »

Innegivaren är inte optimalt placerad, sitter på ett lite för varmt ställe. lite svårt det här med innegivare. Jag har dessutom en braskamin som småeldar i under de kalla månderna. Har jag innegivaren tillslagen så blir det riktigt kallt i ett av rummen. Har funerat på om det inte är bättre att sänka kurvan, stödelda lite i kaminen vid behov, och enbart köra med utegivaren

Har ingen koll på returtempen, men jag upplever att jag har rätt många starter nu under höstmånaderna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2010, 12:56:14 »

VB-deltat ser bra ut. Vet du vad du har för retur-temp från radiatorerna?
Hur många starter per dygn kontra gångtid på pumpen har du?

22,4 inne verkar varmt och skönt...
Skrivet av: Fredrikm
« skrivet: 11 november 2010, 12:39:27 »

Hej,
tack för kommentarerna.

Maskinen är en autoterm 207 med tillhörande innerdel (tror den heter 615). Det hela motsvarar IVTs optima 700.

Huset är ett ganska dåligt isolera lerstenshus i Skåne på ca 140 kvm.

Frågan var nog mera allmänt ställd. Har inte haft service i princip sedan installationen för snart 4 år sedan så jag tänkte se om det var några alarmklockor som ringde nu inför vintern hos kloka formumanvändare. Jag har också varit lite fundersam på att cirkpumparna varit så hög inställda, men är värdena ok så skall man väl inte pilla...

mvh
Fredrik
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2010, 12:23:37 »

T1 35,6 Framlednings temperatur
T2 4,8 Utomhus temperatur
T3 46,5 Varmvatten temperatur
T5 22,4 Rumsgivare temperatur
T6 67,7 Kompressor temperatur
T8 38,6 Temperatur Värmebärare UT
T9 31,6 Temperatur Värmebärare IN
T10 31,7 Temperatur kondensor
T11 0,2 Förångar temperatur köldmedia
T12 4,4 Luftsensor Förångar temperatur

JAg tycker det ser Ok ut (lade in vad det olika givarna är till)
Det som jag reagerade på först var T3 varmvatten på 46°C men nu var ju detta under en värmekörning så det finns ju en förklaring.
Till och med tempdiffen över T8-T9 ser bra ut (7°C)

Upplever du att du har problem? eller var frågan mer allmänt ställd?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2010, 12:10:55 »

Vad är det för pump och övriga förutsättningar?
Skrivet av: Fredrikm
« skrivet: 11 november 2010, 12:03:25 »

Hej,
skulle behöva ha lite hjälp med att se om mina värde verkar ok

Här är mina värden tagna en bit in på värmekörning

T1 35,6
T2 4,8
T3 46,5
T5 22,4
T6 67,7
T8 38,6
T9 31,6
T10 31,7
T11 0,2
T12 4,4

Cirk pumparna står på 2 (bakre) och 3 (främre). Kurvan på V:22 H: 58,5

Låter det ok?

mvh
Fredrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!