Titel: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 11:20:35
Hej!
Fick upp en konstig symbol som såg ut som en liten nolla (0) t.v. om värmepumps ikonen på displayen och kort därefter stannade pumpen och visade texten "VÄRMEPUMP START 5MIN"
Letade i manualen men hittade ingen info om detta.
Någon som vet vad symbolen betyder?

Pumpen är en Thermia Optimum TWS 8 (2006)

Tacksam för svar!
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 11:25:50
Det innebär att  hetgasen uppnått sin maxtemp.  Vad gjorde pumpen när den stannade?  VV?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 11:32:13
Det innebär att  hetgasen uppnått sin maxtemp.  Vad gjorde pumpen när den stannade?  VV?

Oj, det var ett snabbt svar!  :)
Under temperaturmenyn stod det FRAMLEDNING 56(70)c strax innan pumpen stannade.
Kan det ha varit en toppvärmning, legionellakörning?
Är detta normalt?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 11:36:58
Det är normalt. Det kan uppstå om det t.ex har gått för fort vid VV driften. Hur stor är din VP.  Vi på Thermia svarar snabbt ;D
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 11:49:58
Det är normalt. Det kan uppstå om det t.ex har gått för fort vid VV driften. Hur stor är din VP.  Vi på Thermia svarar snabbt ;D

Hehe! Det känns tryggt att höra!!  :)

Pumpen är en Optimum TWS 8 från 2006
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: Bertil skrivet 25 februari 2010, 12:21:35
Hade du ett fortsatt värmebehov i huset när kompressorn stannade?[/b] Då är det
Alltså hade du integralen på -60 eller lägre??

Symbolen indikerar väl drifttermostaten, man hör den klicka till sen stannar kompressorn inom några sekunder!? Så är det väl på en vanlig TWS och även på den här eller???

56 är verkliga värdet, (70) är börvärdet vid vv laddning men den bryter på drifttermostaten.

VP oraklet
Kan Optimum "bryta" trots behov av värme i huset.... vid en tillsynes normal driftcykel för vv laddning!?


Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 12:36:16
Hade du ett fortsatt värmebehov i huset när kompressorn stannade?[/b] Då är det
Alltså hade du integralen på -60 eller lägre??

Symbolen indikerar väl drifttermostaten, man hör den klicka till sen stannar kompressorn inom några sekunder!? Så är det väl på en vanlig TWS och även på den här eller???

56 är verkliga värdet, (70) är börvärdet vid vv laddning men den bryter på drifttermostaten.

VP oraklet
Kan Optimum "bryta" trots behov av värme i huset.... vid en tillsynes normal driftcykel för vv laddning!?



Integralen låg på minus när detta hände, någonstans mellan -70&100 vill jag minnas.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 16:00:22
Det är ju inte själva tanken nej.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 16:58:46
Vid vilken temp startar VV prod. Har du deaktiverat optimum funktionenj
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 18:56:22
Vid vilken temp startar VV prod. Har du deaktiverat optimum funktionenj

I servicemenyn under varmvatten står följande:
START 49(44)c
VARMVATTENTID 20M
VÄRMETID 20M
TOPPV.INTERVALL 14D
TOPPV.STOPP 65c

Känner inte till någon optimumfunktion men om det är funktionen under:
SERVICE->INSTALLATION->SYSTEM så står den i läge OPT VL
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: Larm_HP skrivet 25 februari 2010, 18:59:23
Driftpressostaten har 30 sekunder på sig att återsluta annars stannar kompressorn. Kan vara lite taskigt flöde, kolla filtret.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 19:12:24
Kan filtret sitta i den här som är på RAD-RETUR? Sc:,h
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 februari 2010, 19:25:40
Ja det är ett filter. Kolla om  det är rent. Om det är smutss i det så kan det "dåliga " flödet göra att kompressorn inte hinner kylas av inom de 30 sek som Larm HP påpekade.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 20:14:06
Ja det är ett filter. Kolla om  det är rent. Om det är smutss i det så kan det "dåliga " flödet göra att kompressorn inte hinner kylas av inom de 30 sek som Larm HP påpekade.

För att vara fem års smuts är väl detta rätt så rent?  :)
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 20:47:06
Nu fick jag det på bild!
Ursäkta de suddiga bilderna men jag blev lite stressad!!  :)
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 20:47:43
..och den sista.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 25 februari 2010, 20:54:47
Ursäkta om jag dränker forumet med mina bilder, men efter att pumpen startar igen får jag dessa värden..  Sc:,h
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: Bertil skrivet 26 februari 2010, 00:47:29
Den ska inte stanna efter vv produktionen du hade ju minusminuter på displayen..
Fattar inte varför dom gör det... fel fel fel fel men vad är fel?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 26 februari 2010, 07:05:45
Den ska inte stanna efter vv produktionen du hade ju minusminuter på displayen..
Fattar inte varför dom gör det... fel fel fel fel men vad är fel?

Det kanske är en "bugg" i styrsystemet? Går det att uppdatera pumpen med ny mjukvara (firmware)?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: Bertil skrivet 26 februari 2010, 11:14:14
Skulle va intressant om Thermia support kunde läsa och kommentera!
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 februari 2010, 14:11:38
När det händer nästa gång , kolla vad det står för temp på tryckröret. Det gör man i service menyn under Värmepump. Det kan vara ett givarfel. Man kan kolla att växelventilen går lätt, kanske smörja om den inte gör det.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 26 februari 2010, 14:15:53
När det händer nästa gång , kolla vad det står för temp på tryckröret. Det gör man i service menyn under Värmepump. Det kan vara ett givarfel. Man kan kolla att växelventilen går lätt, kanske smörja om den inte gör det.

Nu hände samma sak ca 5min sedan och tryckröret är nu på 42(120)c
Detta händer med jämna mellanrum ca 4-8ggr/dygn  :(

Vart hittar jag växelventilen för att göra ett test?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 februari 2010, 15:27:44
Växel ventilen hittar du bakom den plåt som displayen sitter i. Om du lossar motorn ( det gör du genom att vrida på motorn motsols)så kan du smörja med lite 5-56 och trycka piggen upp och ned. Det är ju också bra om du har ngn form av fett eller nått som inte försvinner så snabbt som 5-56.

42 grader sa du, precis innan kompressorn slutar göra VV så vill vi veta vad det står och i själva stopp ögonblicket.  Du kan tala om för vp att göra VV när du vill, så slipper du passa. Tappa ur VV och ändra start temp.
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: xpect skrivet 26 februari 2010, 18:42:44
Växel ventilen hittar du bakom den plåt som displayen sitter i. Om du lossar motorn ( det gör du genom att vrida på motorn motsols)så kan du smörja med lite 5-56 och trycka piggen upp och ned. Det är ju också bra om du har ngn form av fett eller nått som inte försvinner så snabbt som 5-56.

42 grader sa du, precis innan kompressorn slutar göra VV så vill vi veta vad det står och i själva stopp ögonblicket.  Du kan tala om för vp att göra VV när du vill, så slipper du passa. Tappa ur VV och ändra start temp.

Oj, det där lät avancerat..  Sc:,h
Det är inte så att jag bryter nån form av garanti om jag börjar skruva i maskinen?
Titel: SV: Konstig symbol i display
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 februari 2010, 20:23:21
Om du har garanti kvar.så är svaret mkt enkelt. Ring inst Thumbsup