VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Isa skrivet 21 januari 2015, 22:21:19

Titel: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 21 januari 2015, 22:21:19
Hej,

Har en CTC Ecoheat som gått bra sedan installationen 2006, Sedan i går kväll för den ett fasligt liv när den går. Har testat felsökning i menyn och provat varje enhet med på och av. Ljudet kommer när jag startar kompressorn. Värmen och varmvattnet verkar fungera som förut och värdena ser normala ut. Inget motorskydd som utlöser heller men ljudnivån är som sagt långt ifrån bra, när man har fronten av är det nästan dags för hörselkåpor. Har kollat och känt på det mesta bakom fronten men allt verkar sitta som det ska och verkar helt ok.

Tacksam för idéer någon  vad som bör göras. Kan kompressorn vara på gång att lägga ner?
Hälsningar från en novis värmepumpskärring
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 januari 2015, 00:23:34
Har du äldre diazedsäkringar så kan en ha gått utan att det syns
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 07:06:43
Ok, vart hittar man en sån nånstans då
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 07:11:31
Sökte på diazedsäkringar, var mina säkringar på centralen :). nej det är inget fel på dem
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 januari 2015, 09:03:12
Det borde sitta ett motorskydd i den som förhindrar att den går på två faser? Oavsett vad så är det säkrast att mäta så nära kompressorn som möjligt att det är spänning på alla tre faser och inte lita på att alla säkringar ser hela ut.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: tipo874 skrivet 22 januari 2015, 09:05:16
Min kompressor väsnades våldsamt ett tag innan den packade ihop för gott med intern kortslutning till jord.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Josth skrivet 22 januari 2015, 09:38:15
Precis, har råkat ut för två kompressorhaverier på värmepumpen och båda gångerna har det varit successivt mer oljud och till slut startar inte kompressorn alls och motorskyddet slår av (klickar).
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 11:12:41
Har jag onormal spänning fram till kompressorn borde väl värmen i huset påverkas: Den ger bra med varmvatten och värmen ser jag heller inga fel på heller trots -12 grader idag.

Känns som att den kommer att lägga av framöver. Vad brukar ett kompressorbyte kosta? Brukar man få nått från hemförsäkringen?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 januari 2015, 11:30:00
ca 25 000:- är rimligt. Hemförsäkringen täcker, men med åldersavdrag så är den några år gammal så blir det inte så mycket. Dock brukar ju de flesta ha en extraförsäkring (som följer med VP'n) som täcker åldersavdrag och självrisk.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 12:17:00
Detta borde man gå till botten med.
Du har bytt kompressor två ggr redan sedan 2006 säger du?
Kan du ge lite data på olika temperaturer när vp arbetar, hur ofta startar den, eltillskott etc etc?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 januari 2015, 12:26:12
Trådstartaren Isa har inte bytt kompressor, det var Josth som upplyste om att det kan vara begynnande kompressorhaveri
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 12:45:36
Ah, OK.
Hursom helst finns det säkert någon anledning till om kompressorn redan är slut, och då är det bra om det kan fastställas innan den rasar.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 13:48:13
Ska skriva ner de värden jag ser när jag kommer hem från jobbet ikväll så får ni gärna ge synpunkter på dessa/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 januari 2015, 15:38:25
Aktuella värden och lite inställningar för värmekurva och varmvatten. Även driftstatistik i form av kompressortimmar/starter och eltillskottstimmar.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 16:35:17
Tack för hjälpen, jag skriver ner allt jag hittar just nu.
-10 grader, panna 50(53), framledning 46(46),värmepump 53(55),Brine in/ut 2/-1,hetgas 111, fördröjning shunt 126,At0, hp 0, kn1 46-10-1044, u1,
Total drifttid 74575, förbrukning kwh 60103, högsta framledning 53, kompressor drifttid 14:45, starter 33.

Inställning elpanna 47, elpanna 0 kwh nu under vintern, fördröjd shunt 240,
Inställning radiatorer, max framledning 55, min framledning från, huskurva 44, justering 5.

Har ett gammalt hus på cirka 130 kvadrat, flerledningssystem, grova element. Total förbrukning Kwh har under åren pendlat mellan 17000-22000 Kwh. Räknar cirka 8000 kwh till hushållsström. Ja ungefär så ser det ut.
Hälsningar Isa.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 16:40:04
Hej igen,

Glömde säga att pumpen är på 7,5 kwh / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 19:18:41
33 starter på ett dygn? Där har du felet.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 20:12:08
Förklara, Hur många starter är normalt vid -15 grader
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 20:57:02
Beroende på vilken effekttäckningsgrad du har så borde det ligga mellan 0 och 4 kanske (Dvs den går nära nog hela tiden)
Att den stannar i tid och otid tyder på att något är fel.
Har du både varmvatten och värme i huset som vanligt?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 21:07:31
Inget fel på varmvattnet, möjligt lite mindre värme men ligger i stort på 20 grader inne vid -15. / isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 21:19:39
Den vanligaste anlednignen till sådant brukar vara att växelventilen som styr varifrån vattnet som ska värmas kommer ifrån (huset eller vvb), kärvar.
Kolla om den inte har fastnat istf att den verkligen slutar göra vv och tar allt vatten från husets värmesystem istället.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 januari 2015, 21:26:38
Äldre Ctc har ingen växelventil så den är det inte fel på i alla fall. Hetgas på 111 grader låter högt brukar ligga ca 30-35 grader över framledningen hos mig och bör vara liknande på en Ctc.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 21:37:17
Jag tror jag testar fabriksinställningarna en stund och kollar om starterna minskar....
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 21:51:18
Stämmer det att starterna är 33/dygn? (mer än en per timme?)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 22 januari 2015, 21:58:28
jag har oxå ganska många starter men har lagt mej på ca 20start/dygn. (sommartid 1-2starter/dygn)
enligt Ctc så ska inte starterna vara något problem.  sägs att kompressorn ska klara ca 400000starter.
Ctc påstår att höga temperaturer är värre än antal starter.  dontknow
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 22:13:13
japp, senaste dygnet säger menyn 33 starter
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 22 januari 2015, 22:15:23
Jag tror jag testar fabriksinställningarna en stund och kollar om starterna minskar....

jag tror inte dom kommer minska då.
vad har du för inställningar i kodad menyn?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 22 januari 2015, 22:29:37
japp, senaste dygnet säger menyn 33 starter

Jag tänkte du kunde lyssna ngn timme och se om det stämmer med verkligheten.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 22 januari 2015, 22:42:51
Äldre Ctc har ingen växelventil så den är det inte fel på i alla fall. Hetgas på 111 grader låter högt brukar ligga ca 30-35 grader över framledningen hos mig och bör vara liknande på en Ctc.

111° vid en 55° körning är nog inte så onormalt på en ecoheat. jag reagerade på det med detsamma vi skaffade pumpen. och lyssnade runt på på forumet, och dom flesta låg runt dom temperaturerna. 100-110°.

jag tyckte det var för högt så jag begränsade temperaturen till 46°. har då hetgas temp 80-85°.
kan göra det tack vare en el-VVB.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 22 januari 2015, 23:05:47
Ska lyssna av en stund och se om hur många starter det blir per timme.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 23 januari 2015, 09:45:59
Läste i en gammal tråd att du begränsat vpkörningarna till 46 grader. Stämmer det?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 13:46:39
Stämmer nog inte 33 starter per dygn, verkar vara ännu fler, testade en timme i går kväll och då startade och stannade den 7 gånger totalt. Kört den på fabriksinställningarna i natt och då är kurvan på 50 istället för 44 grader. Var ingen skillnad på värmen i huset i morse, känns lite som pumpen går på max men husvärmen stannar på 20 grader ändå men fullt varmvatten var det. Nollställde displyen på starter per dygn men den stod på 33 starter ändå i morse så den verkar heller inte uppdaterat något.

Vad det gäller mina egna inställningar jag haft på pumpen så är dom samma under en lång period. Ja egentligen samma sedan jag var på forumet för några år sedan och hade frågor om elpatronens ingång och optimering av inställningarna på pumpen. Det enda jag brukar ta bort är kwh till varmvattnet på vintern.Sen har jag kört utifrån det och fick ner förbrukningen en del men inte mycket. Har under hösten haft lite högre förbrukning mot normalt. Inställningar under kodad meny måste jag titta på i kväll och lägga in i forumet, är det något speciellt som bör kollas efter?
/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 23 januari 2015, 14:15:39
Kan du tvångsköra helt öppen shunt (är den öppen nu?), och spärra allt eltillskott.
Med -15 ute borde den inte tycka det är för varmt i tanken då, utan gå utan stopp istället.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: erp skrivet 23 januari 2015, 15:07:02
Stämmer nog inte 33 starter per dygn, verkar vara ännu fler, testade en timme i går kväll och då startade och stannade den 7 gånger totalt./ Isa
Det kan väl inte stämma? Du har väl startfördröjning på 10 minuter, det är ju 70 minuter bara tiden den står still. Håller den på så, har du ju över 150 starter på 24 timmar!
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 16:08:52
Japp den startar o stannar hela tiden men nu sen jag kom hem har pumpen gått 45 min i ett kör utan att stanna? Har också gett utslag i menyn larmhistorik på motorskydd kompressor och det fanns inte i morse. Hur åtgärdar man det????/ Isa

Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 16:37:14
Har också kollat nu och tre faser fungerar fram till pumpen i fall / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 17:29:30
Antar att resetknappen är den som finns på fronten men den lyser inte o inget händer på menyn för larmtexter heller när jag trycker på den. Enda gången jag behövt trycka där är när det varit strömlöst och då brukar det blinka där. Finns det fler resetknappar nånstans. Kan det finnas nått motorskydd till kompressorn som löst ut??? Fast då borde väl inte finnas ström på alla tre faser. Tredje frågan just nu är J. Finns det något filter nånstans som skall rengöras , Ja nu är värmepumpskärringen på gång på riktigt allvar… / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 17:56:03
har du brutit strömmen så stämmer inte antal stater tar något dygn innan den kommer rätt.
kodade menyn behöver du nog inte bry dig i om du har gjort en fabriksåterställning. den är nog oxå ändrad då.

så vi kan inte se med vilka värden den har jobbat med längre.

inte bra om den löser på Motorskydd kompressor. Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer igen. Vid återkommande fel –kontakta din installatör.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 18:11:05
Har också mätt elförbrukning senaste dygnet från elcentralen. Hör och häpna 122 kwh på ett dygn. Nu är det i och för sig med all ström som gått på ett dygn men det är rejält mycket mer än vad som normalt brukar gå vid – 15 grader. / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 18:16:35
har elpatronen varit inkopplad  sedan i går? 122kWh är mycket.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 januari 2015, 18:17:24
111° vid en 55° körning är nog inte så onormalt på en ecoheat. jag reagerade på det med detsamma vi skaffade pumpen. och lyssnade runt på på forumet, och dom flesta låg runt dom temperaturerna. 100-110°.

jag tyckte det var för högt så jag begränsade temperaturen till 46°. har då hetgas temp 80-85°.
kan göra det tack vare en el-VVB.
Kollade i loggen på min vp Nibe 1245 och den hade hetgas på 86,4 grader vid 55,1 graders framledning vad påverkar hetgasen mera än köldmedia och den är ju lika i Ctc och Nibe. Kanske en nyare Ctc som är gjord för max 65 graders framledning också har samma hetgas som min  Sc:,h
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 18:26:19
Nej, elpatronen har inte varit inkopplad, ja det är mycket, normalt här är nog mellan 60- 70 kwh per dygn vid den tempen.
Sen återstår fortfarande oljudet när kompressorn går, har väl inte blivit sämre sen i går men den låter ungefär som den är rejält ansträngd, låter ungefär som biltema kompressorn när den bygger upp trycket men i det här fallet låter den hela tiden.

Antar att jag måste ta hit en tekniker till vecka och titta på den. Jag tror jag slår av värmepumpen och kör den på tillskott i stället fram tills dess. Visst får jag ut värme på elementen även om jag gör så. Tror inte det drar så mycket mer ström ändå och då bör det väl bli tyst i alla fall.

Eller finns det något annat jag kan kolla innan dess.
Sen återstår fortfarande oljudet när kompressorn går, har väl inte blivit sämre sen i går men den låter ungefär som den är rejält ansträngd, låter ungefär som biltema kompressorn när den bygger upp trycket men i det här fallet låter den hela tiden.

Antar att jag måste ta hit en tekniker till vecka och titta på den. Jag tror jag slår av värmepumpen och kör den på tillskott i stället fram tills dess. Visst får jag ut värme på elementen även om jag gör så. Tror inte det drar så mycket mer ström ändå och då bör det väl bli tyst i alla fall.

Eller finns det något annat jag kan kolla innan dess.
Sen återstår fortfarande oljudet när kompressorn går, har väl inte blivit sämre sen i går men den låter ungefär som den är rejält ansträngd, låter ungefär som biltema kompressorn när den bygger upp trycket men i det här fallet låter den hela tiden.

Antar att jag måste ta hit en tekniker till vecka och titta på den. Jag tror jag slår av värmepumpen och kör den på tillskott i stället fram tills dess. Visst får jag ut värme på elementen även om jag gör så. Tror inte det drar så mycket mer ström ändå och då bör det väl bli tyst i alla fall.

Eller finns det något annat jag kan kolla innan dess. / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 18:30:12
Kollade i loggen på min vp Nibe 1245 och den hade hetgas på 86,4 grader vid 55,1 graders framledning vad påverkar hetgasen mera än köldmedia och den är ju lika i Ctc och Nibe. Kanske en nyare Ctc som är gjord för max 65 graders framledning också har samma hetgas som min  Sc:,h

på ctc så har man inte koll på VB-fram, utan det är tank temperaturen man ser.
jag hade givare tidigare kopplade så jag såg VB-fram. och på min pump hade jag ca 57-58°VB-fram, vid en 55° körning. och hetgas ca 105°  (då är den pumpen onödigt stor. sedan 2006 har jag max haft 14-15h drifttid/dygn)

antar att en bättre anpassad pump inte har lika stor skillnad mellan VB-fram och tanktemp.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 18:37:49
hur ser det ut i synglaset?
låter som kompressorn har gjort sitt. bästa är nog att få ut en tekniker som får titta på den..
du kan köra med enbart el patron och få värme och VV.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 18:49:10
Stämmer nog inte 33 starter per dygn, verkar vara ännu fler, testade en timme i går kväll och då startade och stannade den 7 gånger totalt. Kört den på fabriksinställningarna i natt och då är kurvan på 50 istället för 44 grader. Var ingen skillnad på värmen i huset i morse, känns lite som pumpen går på max men husvärmen stannar på 20 grader ändå men fullt varmvatten var det. Nollställde displyen på starter per dygn men den stod på 33 starter ändå i morse så den verkar heller inte uppdaterat något.

/ Isa

du kanske har termostater!?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 18:56:39
Har inga termostater på elementen / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 23 januari 2015, 21:30:26
Sjukt många starter alltså.
Hur lyckas den hålla huset o vv varma utan eltillskott?
Sitter det en intern cp som matar tanken + en för husets cirkulation?
Den interna kanske stannat för gott?
Kollat alla smutsfilter på varma sidan?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 22:04:08
Vart sitter filtren, jag har letat men inte ser jag några, cp är det lika med kompressor? Vad jag vet har jag ingen tank utan slingor för varmvattnet men jag kan ha fel. Jag ska vara ärlig att under dessa år pumpen fungerat har jag aldrig servat eller rengjort några filter.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 januari 2015, 22:11:50
det finns inga filter på varma sidan. enbart ett på KB. VB cp matar tanken. sedan sitter en cp på radiator kretsen efter shunten.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 23 januari 2015, 22:52:29
Hittade filtret på den kalla sidan, såg helt rent ut / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 24 januari 2015, 09:28:57
Cp=cirkulationspump
om den interna inte går så stannar kompressor snabbt genom att högtryckspressostaten löser ut.  När trycken sjunkit igen kan den starta igen.
Håller kanske på så i din vp.
Då kommer all ev värme från eltillskott istället och kompressorn rasar på några dygn.
Det förklarar också det hårda ljudet.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2015, 18:25:19
Kan kanske vara så men testade de enheter som går  i funktionstestet som finns servicemenyn och alla pumpar verkar dock fungera. Jämförde kwh för den natt som var och det var ungefär likvärdigt fast jag haft värmepumpen avstängd och enbart kört eltillskottet. Verkar gå 5 kwh (inkl hushållsel/ timme oavsett om pumpen är på eller ej, brukar vara cirka 2-2,5 kwh annars innan detta hände.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 24 januari 2015, 18:52:00
Så den går på eltillskott 100%.
Pumpens diagnoskapacitet är ju tyvärr kraftigt begränsad och den kan inte veta om en cp stannar utan flödesmätare eller lite enkel slutledningsförmåga , och reagerar den inte på 150 kompressorstarter per dygn så är det inte mycket att hänga i granen.
Skrämmande egentligen hur det kan ha programerats så primitivt på 2000-talet.  :::_)
Nästan så man misstänker att man vill att det ska rasa ibland.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2015, 21:46:55
Ok, betyder allt det här att kompressorn då är helt väck samt att det kan vara vissa andra enheter som orsakat detta? Slutar säkert att man måste köpa en helt ny pump och då vete sjutton om jag inte sänker skiten i sjön o köper en vedpanna i stället, Det här verkar vara den sämsta investering man gjort nån gång. 100 000 kr med installation  och det höll i nio år.
Nu är värmepumpskärringen  förbannad…..
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 24 januari 2015, 22:00:48
jag tror inte det är några fel på cp  varma sidan. du har vettiga värden.
men det är inte bra om den löser på Motorskydd kompressor. har det hänt flera gånger?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 24 januari 2015, 22:19:45
Isa, du kan inte starta kompressorn och sätta dig vid pumpen. titta vad du har för värden när du startar den. skriv dem här och sedan se vad du har för värden när den stannar. och skriv in dem oxå. ta sedan tid hur länge pumpen står innan den startar igen?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 24 januari 2015, 22:34:33
Precis, vi vet inte om de värden du läste av var när kompressorn gick eller i vila.
I vila är i princip värdelös info gällande hur kompressorn mår.
Ner i källarn nu!  :)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 24 januari 2015, 22:44:51
du har inte möjlighet att filma lite när kompressorn går. mest ljudet jag är ute efter. bort med fronten och filma några minuter. tummenupp
skriv gärna upp värdena strax innan den stannar oxå. ska stanna på värmepumps bör.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2015, 22:56:13
Aj aj kapten :) vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,Aj aj kapten, vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 24 januari 2015, 23:01:18
Aj aj kapten :) vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,Aj aj kapten, vilka värden är det som är mest intressanta, ska försöka filma lite också men linsen är väck så det blir säkert mest ljud,

aktuell driftinfo blir bra till en början.
vet inte hur du ska få in filmen bara går nog inte på forumet.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2015, 23:12:01
Kommer lite värden så småningom
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2015, 23:59:27
Tror att gubben min lyckats få till en film på yotube med adress http://youtu.be/A-ocamJo4kQ
Där oljudet hörs,  :)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 00:18:22
jag har svårt att avgöra på ljudet.
men lägger in ett klipp från min pump. (kanske slut den oxå ;))
http://youtu.be/SkhV-jbiUT8
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 00:30:35
Ja på filmerna lät det skumt lika, men jag kan säga att på min är det en skillnad som som inte går att jämföra med för några dagar sedan, har pumpen bredvid köket så jag är ganska van att höra hur den går. Jag valde en CTC för att den var väldigt tyst men det här går inte att jämföra med hur den varit förrut.  Har du också en CTC?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 00:37:18
det är ingenting som har börjat vibrera? jag tycker våran har låtit lika hela tiden .
jo jag har en exakt likadan pump.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 00:44:35
De värden jag fått fram är följande:
Panna 50( 47)              efter stopp 52 (50)
Framledning 37 ( 37                      37(38)
Värmepump36 ( 42)                      54(43)
Brine in/ ut 4/6                               2/2
Hetgas 34                                       109

Det konstiga nu är att pumpen gick i 55 minuter innan den stannade. Har också stått i 45 minuter nu innan ny start. Så det är väl som han brukarb vara normalt.

Är en skillnad på utetemp mot tidigare idag, nu är det + 2 grader ute mot –14 senast.
Värdena när han startar igen är
37 ( 40)
40 ( 45)
3/5
57
När den nya starten kom gick den 3 minuter och därefter stopp igen
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 00:55:32
ok den första starten var en 55° körning . därför gick den ganska länge, och behövde inte starta så fort heller.
nästa start var 5° över framlednings bör. då var framlednings bör 40° och stop på 45°. de gick på 3min?

det är inte så bra.. du bör öka star/stop diff. 7-10° (jag kör 10°)
sen kan du öka startfördröjning. så du hindra kompressorn att starta så snabbt igen.( jag har 45min)
du kan även testa att minska vpmax. men där är det väl VV som får styra lite.

vad har du för fart på cp till radiatorerna? testa att höja den om det går.

vi har båda en för stor pump.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 01:06:09
Ok jag ska testa lite sånt i morgon.

Nu körde jag utifrån fabriksinställningen, ska ta mina gamla inställningar imorgon igen och ta med dina tips.
Men det jag inte förstår är ändå inte varför den startar som den gör, nu har den igen gjort flera 3 minuters start och stopp bara på den här tiden.Men jag ska ändra strarfördröjningen men den står på 10 min nu men det stämmer inte.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 01:08:58
Hur var koden för att göra dessa inställningar?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 01:13:17
Ok de är inte så bra om inte startfördröjningen stämmer. Då lär du verkligen öka start/stop diff. För det ör inte bra om den startar försnabt efter den stannat. Sen måste någon  komma ut och  titta på det.
Kod 372
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 01:19:50
Ok , jag provar det. Tack så mycket för all hjälp
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 09:56:04
Hej igen

Kört dina rekommendationer på start och stopp mm, samtidigt i går kväll hittade jag några luftskruvar därunder som jag aldrig sett och även en luftskruv vid filtret. Oj vad det pös ….
Satte uppe till kl tre och öppnade de emallånåt och pyste ut lite varje gång jag öppnade. Gör även så nu på morgonen när jag öppnar. Men det positiva med det är att pumpen går jämnare och jämnare för varje luftning o det kanske inte är så konstigt.
Hur luftar man systemet på bästa sätt? Öppnar man skruvarna medans pumpen går eller slår man av allt strömmen före luftning.

En egen tolkning av det hela just nu är följande: Under året får jag fylla på köldmedium ett antal gånger, kanske en 4-5 liter under ett år. Ställde frågan till installatören de första åren men han sa att det var normalt och menade att vätskan kondenseras. Jag personligen tror att det sipprar ut nånstans i marken…. Kan det vara så att luft kommit in i systemet och luften har spökat till det för starten av pumpen och att även den höga elförbrukningen kan bero på det?

Jag ska hålla koll på elförbrukningen under dagen och rapportera vad som händer / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 09:58:09
Funderar också på inställningen av shunten, har den på 240 grader nu är det ok

Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 10:01:54
Luftskruvar? De låter farligt var sitter dem?

sticker dom fram under svart isolering? en på röret mitt på kompressorn, och den andra under den högra cirkulationspumpen?  rör inte de. stäng av kompressorn och ring tekniker. om så är fallet.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 10:16:54
Sitter en en liten bit från där filtret sitter på utsidan (en liten svart plastskruv som går att öppna) sedan sitter det två stycken bakom fronten, en som sitter på röret som går in i kompressorn sant en som sitter på ett annat rör som jag inte riktigt ser vart det tar vägen, ( röret går förbi den gröna cp;n)

Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 10:20:43
Sitter en en liten bit från där filtret sitter på utsidan (en liten svart plastskruv som går att öppna) sedan sitter det två stycken bakom fronten, en som sitter på röret som går in i kompressorn sant en som sitter på ett annat rör som jag inte riktigt ser vart det tar vägen, ( röret går förbi den gröna cp;n)
det som sitter utanför pumpen är nog ok.
men dom andra är inte så bra. det är köldmedie. då måste du ha ut en tekniker som kan fylla på nytt medie.

finns väl andra här på forumet som är bättre på sånt.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 10:36:55
Oj, jag har öppnat alla  :'(
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 10:48:01
Innebär det katastrof när jag fortsätter att köra??
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 10:52:02
Innebär det katastrof när jag fortsätter att köra??

vet ej. den bör ju larma om det är för lite köldmedie.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 10:58:47
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 11:51:01
Ska kika på det. Brukar du / ni få fylla på köldmediet till uteslingan nån gång  i er anläggning
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 11:59:38
Ska kika på det. Brukar du / ni få fylla på köldmediet till uteslingan nån gång  i er anläggning


inte köldmedie. men antar att du menar köldbäraren (brine) markslingan. jag fick fylla på i höstas, då jag hade en läcka på en koppling inne i pumpen. annars har jag aldrig behövt fylla på.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 12:55:52
Ok, jag får fylla på varje vår
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 13:27:49
Luftskruvar..?
Ta några tydliga bilder, detta verkar knepigt.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 13:30:52
Funderar också på inställningen av shunten, har den på 240 grader nu är det ok
Vadå 240 grader? Den styrs väl av värmepumpen automatiskt?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 13:32:49
Vadå 240 grader? Den styrs väl av värmepumpen automatiskt?

240min tid innan den tar värme från övre delen av tanken (pannan)
om inte VP orkar få upp framledningsbör
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 14:04:19
Ja inte vet jag, fick rådet för några år sen i forumet att jag skulle ställa shunten på det så att   elpannan inte skulle gå in så mycket. Nu har jag haft den där sen dess men nu har jag ju inget tillskott på så då vet jag inte vad den skall stå på eller om det har någon betydelse.

Sen funderar jag på en annan sak också utifrån att pumpen tydligen är för stor. Om jag skulle koppla på fler element,  till exempel att lägga in  garaget med en kulvert in till pumpen och låt säga tre rejäla element, Det borde ju innebära att starterna borde bli färre. Men sen lär förbrukningen av kwh säkert kanske öka rejält med en 50 meters kulvert och fler element eller vad tror du?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 14:16:06
shunten kan du ha på 240 eller spärra den.

fixa värme i garaget fungerar nog bra. starter lär minska och förbrukningen öka tummenupp
 
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2015, 14:20:27
Starterna lär minska eftersom vp kommer att gå mera när det är riktigt kallt men den ökade vatten volymen leder inte till minskade starter eftersom en ctc jobbar mot sin interna tank och shuntar ut värmen. Vill man minska starterna kan man höja tempen som vp värmer över börvärde tror det är 5 grader som standard men ganska vanligt att man höjer till 7 grader har jag för mig.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 14:22:14
har du kollat synglaset?
vad har du för värden nu när pumpen går? hur länge går den och hur länge står den mellan starterna.
har du testat något mer om den lyder startfördröjningen?
har pumpen fått några nya värden om antal starter och drifttid?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 16:46:42
Nattsuddningen framför pumpen  tog ut sin rätt, sovit framför tv studion några timmar. Ska ta tag i nästa skift nu  :)kommer lite värden under kvällen
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 16:54:37
Starterna lär minska eftersom vp kommer att gå mera när det är riktigt kallt men den ökade vatten volymen leder inte till minskade starter eftersom en ctc jobbar mot sin interna tank och shuntar ut värmen. Vill man minska starterna kan man höja tempen som vp värmer över börvärde tror det är 5 grader som standard men ganska vanligt att man höjer till 7 grader har jag för mig.

Ok, Det var bra att veta. Jag tänkte nog lite tvärt om där
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 17:20:15
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.

Kikade vid starten nu i timglaset, bubblade rejält 40-50 sekunder sedan verkar det lungt
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 17:26:28
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.

Kikade vid starten nu i timglaset, bubblade rejält 40-50 sekunder sedan verkar det lungt
tummenupp
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 18:18:41
har du kollat synglaset?
vad har du för värden nu när pumpen går? hur länge går den och hur länge står den mellan starterna.
har du testat något mer om den lyder startfördröjningen?
har pumpen fått några nya värden om antal starter och drifttid?
Nu har pumpen gått drygt en timme o en kvart men fortfarande inte slagit av, de kan väl inte vara ok det heller?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 18:23:54
Varför inte? Mitt i smällkalla vintern i Norrland.  Vad har du för värden?
Titta på min logg nedan så ser du att det inte är några problem.  Min vp matar ut 11-12 kw så den är också "för stor".
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 18:41:10
Varför inte? Mitt i smällkalla vintern i Norrland.  Vad har du för värden?
Titta på min logg nedan så ser du att det inte är några problem.  Min vp matar ut 11-12 kw så den är också "för stor".

-9 49(51 , 45 (44), 53 (55), 2/-1 samt hetgas 117.
Jag förstår att vp jobbar mot att komma upp till 55 grader men sån tid har det aldrig taget. Men du menar att det är ok. Din logg fattade jag nada av J
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 18:49:55
hetgasen är högre nu än vad den var den 22 jan 117° mot 111°. annars ganska lika värden.
låter kompressorn lika som då?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 19:16:09
hetgasen är högre nu än vad den var den 22 jan 117° mot 111°. annars ganska lika värden.
låter kompressorn lika som då?
Låter ganska lika, har klämt och tryckt men inte hittat direkt någon vibration på grejorna. Strömförbrukningen idag har varit totalt 4,8 kwh per timme, tycker det ligger fortsatt högt. Låg 5,3 kwh per timme om jag minns rätt när jag enbart körde elpatronen igår. Har i och försäg ett element i hundhuset och lite lampor i ladugård på samt motorvärmare på bilen ibland men tycker skillnaden borde vara större. I och för sig var det lite varmare igår..
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 20:50:13
-9 49(51 , 45 (44), 53 (55), 2/-1 samt hetgas 117.
Jag förstår att vp jobbar mot att komma upp till 55 grader men sån tid har det aldrig taget. Men du menar att det är ok. Din logg fattade jag nada av J
Ok,  du har typ -9 ute nu och en vp på 7 kw.
Här   http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3
Kan du se hur en nästan dubbelt så stor vp arbetar under ett dygn, går 1-2 timmar och vilar 3, vilket 5-6 starter per dygn. Iofs har jag något större hus och nu går den mot en 500 l acktank, men ändå.
Jag har låg hetgas pga Propan som köldmedia men övriga siffror motsvarar ungefär dina, fast jag pressar aldrig upp till 55 grader som synes.
Kan du ta några bilder på var du luftat. Du borde ha ett expansions kärl för brine också,  hur ser det ut i det?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 21:06:09
Ok,  du har typ -9 ute nu och en vp på 7 kw.
Här   http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3
Kan du se hur en nästan dubbelt så stor vp arbetar under ett dygn, går 1-2 timmar och vilar 3, vilket 5-6 starter per dygn. Iofs har jag något större hus och nu går den mot en 500 l acktank, men ändå.
Jag har låg hetgas pga Propan som köldmedia men övriga siffror motsvarar ungefär dina, fast jag pressar aldrig upp till 55 grader som synes.
Kan du ta några bilder på var du luftat. Du borde ha ett expansions kärl för brine också,  hur ser det ut i det?

Jag måste ta hem jobbartelefonen i morgon och fota, fungerar inte med den jag har hemma, linsen väck men fixar det i morgon

Skille det vara ide menar du att koppla pumpen mot en tank även för mig, skulle det bli mer ekonomi då?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 21:10:17
Nja, du har ju en mindre vp och egentligen en inbyggd tank,  fast liten.
Det jag tror är att ditt eltillskott går in i tid och otid,  har du verkligen stängt av det?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 22:11:38
Nja, du har ju en mindre vp och egentligen en inbyggd tank,  fast liten.
Det jag tror är att ditt eltillskott går in i tid och otid,  har du verkligen stängt av det?
Jag fattade som att du hade en likadan pump som mig. Vad det gäller elpannan så har jag gått in i menyn avancerat och stängt av elpannan, står 0.0 Kwh där. Kikar också på aktuell driftinfo när pumpen den går och även där står det 0.0. I så fall säger den inte rätt information.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 25 januari 2015, 22:20:52
Jag fattade som att du hade en likadan pump som mig. Vad det gäller elpannan så har jag gått in i menyn avancerat och stängt av elpannan, står 0.0 Kwh där. Kikar också på aktuell driftinfo när pumpen den går och även där står det 0.0. I så fall säger den inte rätt information.
Jag fattade som att du hade en likadan pump som mig. Vad det gäller elpannan så har jag gått in i menyn avancerat och stängt av elpannan, står 0.0 Kwh där. Kikar också på aktuell driftinfo när pumpen den går och även där står det 0.0. I så fall säger den inte rätt information.
Hur får man till såna fina loggar som du har?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 25 januari 2015, 22:32:19
OK, då borde det inte gå något eltillskott iaf.
Nej, nej, jag har ett hemmabygge..
Loggar kan man få om man skaffar en logger 2020, se http://www.energibutiken.se/  :-)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 26 januari 2015, 20:44:43
Det var på dessa ställen jag försökte lufta, fortfarande pyser det varje gång jag öppnar på kalla sidan.
Sen har det uppdaterat i menyn hur många starter den gått och nu var den nere på 21 starter och 14 timmars gångtid. Temperaturen ute har pendlat mellan –9 till –2 grader.

Var in till rörfirman idag och diskuterade. När jag pratade om rökgastemperaturen att den pendlar från cirka 100 grader till som mest cirka 117 grader sa han att den var alldeles för högt. Den borde ligga runt 90 grader enligt honom. De skulle komma och göra en undersökning men det blev knappast den här veckan.

Skulle vara intressant och hör om någon på forumet med CTC pump vad deras värden brukar ligga på.
/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 26 januari 2015, 21:44:25
Ok..
Den första bilden visar en usel automatluftare som inte borde sitta där. Den fungerar ev. om den svarta pluggen är öppnad, men många har problem med dem genom att det tenderar att dras in luft under vissa förhållanden.
Istället borde luft i brine kretsen skiljas ut i ett T-stycke där expansionkärlet oftast i transparent plast. Då sjunker nivån efterhand i kärlet och man får fylla på. Det kan ta flera år innan all luft är helt  borta,  men det är små mängder kanske ngn halvliter per år.
De två nedre bilderna tycker jag ser ut som pluggar för flare-anslutningar i KYLKRETSEN och dessa ska absolut inte luftas!  Det som pyser när du öppnar där är KÖLDMEDIA dvs miljöstörande gas typ R410. (Bara några få vp har ofarliga (MEN ISTÄLLET BRANDFARLIGA) köldmedium som propan tex.)
Om du släpper ut köldmedium så tappar kompressorn effekt och hetgasen kan också sjunka. Ljudet kan också minska,  men även effektiviteten,  cop.
Så det är nog läge att en kylcertifierad installatör kollar maskinen.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 26 januari 2015, 22:00:28
Ok..
Den första bilden visar en usel automatluftare som inte borde sitta där. Den fungerar ev. om den svarta pluggen är öppnad, men många har problem med dem genom att det tenderar att dras in luft under vissa förhållanden.
Istället borde luft i brine kretsen skiljas ut i ett T-stycke där expansionkärlet oftast i transparent plast. Då sjunker nivån efterhand i kärlet och man får fylla på. Det kan ta flera år innan all luft är helt  borta,  men det är små mängder kanske ngn halvliter per år.
De två nedre bilderna tycker jag ser ut som pluggar för flare-anslutningar i KYLKRETSEN och dessa ska absolut inte luftas!  Det som pyser när du öppnar där är KÖLDMEDIA dvs miljöstörande gas typ R410. (Bara några få vp har ofarliga (MEN ISTÄLLET BRANDFARLIGA) köldmedium som propan tex.)
Om du släpper ut köldmedium så tappar kompressorn effekt och hetgasen kan också sjunka. Ljudet kan också minska,  men även effektiviteten,  cop.
Så det är nog läge att en kylcertifierad installatör kollar maskinen.
Ok då då får jag jaga på dem lite så de kommer så fort som möjligt och tittar på den, tror du det är skadligt och fortsätta och köra den tills de mätt upp den.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 26 januari 2015, 22:03:07
Kan ngn med ctc bekräfta att det handlar om köldmediakretsen i de två nedre bilderna?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 26 januari 2015, 22:06:10
Kan ngn med ctc bekräfta att det handlar om köldmediakretsen i de två nedre bilderna?

vad ska det annars vara?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 27 januari 2015, 11:28:37
Ovanligt med serviceuttag på sugledningen. Men kanske tänkt för eex..
Dessutom brukar det väl sitta schräderventiler innanför såna pluggar och då borde det inte pyst något när TS skruvade av dem. 
Såg det ut som en bildäcksventil under pluggarna,  Isa?
Eller skruvade du aldrig av dem helt?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 27 januari 2015, 11:31:03
Kan vi få en bild på expansionskärlet med anslutningar också? (För brine)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: xxargs skrivet 27 januari 2015, 13:02:22
Förbaskat illa uppmärkt är det i alla fall eftersom det faktiskt ocks finns luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland och en lekman kan inte alltid förstå skillnaden mellan de olika typerna, men om man har öppnat och tryckt in stiftet så att det pyser på anslutningarna i mitten av båda sista bilderna så är det troligen kölmediekretsen som det har tömts ur... - inte bra alltså.

Har det dessutom kommit ut fruktansvärt kall vätska som kokar upp snabbt som från en frysspray (fast mycket kallare) så är det defintivt köldmedie...

 

Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 27 januari 2015, 13:05:03
Jo. Men har alla vp "luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland", internt i vp alltså?
Jag har det i min men...
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 27 januari 2015, 14:58:17
Förbaskat illa uppmärkt är det i alla fall eftersom det faktiskt ocks finns luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland och en lekman kan inte alltid förstå skillnaden mellan de olika typerna, men om man har öppnat och tryckt in stiftet så att det pyser på anslutningarna i mitten av båda sista bilderna så är det troligen kölmediekretsen som det har tömts ur... - inte bra alltså.

Har det dessutom kommit ut fruktansvärt kall vätska som kokar upp snabbt som från en frysspray (fast ]

Har inte skruvat ur dem helt utan öppnat dem några gånger ungefär som man gör med en nyckel och luftar element. Minns inte om det pös även där. Har dock inte kommit ut någon iskall vätska för i så fall borde jag fått det på fingrarna.

Kommer en tekniker i morgon och skall mäta upp pumpen så får vi se vad det visar / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 januari 2015, 17:03:01
Jo. Men har alla vp "luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland", internt i vp alltså?
Jag har det i min men...
Har inte hört om luftskruvar till brine  Sc:,h Rundpumpas det ordentligt vid installationen så ska det inte behöva luftas nått mera.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: xxargs skrivet 28 januari 2015, 03:16:12
Alla krökar som bildar vatten/luftlås och som inte kan rensas med tillräcklig fart och tryck på vatten, behöver ha möjlighet att luftas på något sätt. Plattvärmeväxlare är ett ställe med  skrovlig och mycket yta och låg fart igenom som har svårt att riva med bubblor  även om cirkulationspumparna går på max. Skall avluftningen där baseras på diffusion in i brinevätskan så måste brinevätskan avluftas på annat ställe och sker främst där det är låg tryck relativt i systemet och allt för ofta på oönskat ställe och bildar vatten/luftlås som hindrar eller minskar cirkulationen.

Det kan vara en massa luft i vattnet (kranvatten) som brinen späds ut med och inte är avgasad, man häller i på ett sätt som driver med bubblor etc.

Sedan kan det över tiden med olika kemiska reaktioner ger bubblor - tex. korrosion ger vätgas i tämligen syrefria miljöer, nedbrytning av brinevätska (CO2 - som förvisso är lösning men kan bilda bubblor där det är tryckfall)

 

Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 28 januari 2015, 09:02:48
Jo, fast har de vanligaste vp luftskruvar internt? En del har övertrycksventilen placerad på strategist ställe däremot?
Dvs ett enda ställe internt som man behöver komma åt.
Har jag fel?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 28 januari 2015, 09:04:22
Isa, vi behöver även se hur brineexpansions kärlet är installerat och ser ut!
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 28 januari 2015, 15:25:21
Hej,
Nu har serviceteknikern varit på plats och gått igenom hela systemet. Riktigt intressant var det. Kommer att få ett dokument sedan över värden han noterat. Tog ett foto över hans anteckningar som jag bifogar.
Jag berättade om mina alla påfyllningar över åren och hur jag fyllde på systemet, alltså att jag gängade lös ventilen på plastkärlet och fyllde på tills nivå var bra. Det fick jag inte göra utan systemet måste fyllas med tryck. Först tog han bort den luftskruv som fanns och pluggade igen och sedan gjorde han påfyllning.  Han menade nu att det skulle inte behövas någon mer påfyllning över tid, annars var det läcka i marken eftersom allt annat verkade vara tätt förutom den lilla luftnipeln som han tog bort och sattes lock på.

Sen mätte han alla värden på både kalla och varma sidan och kompressorn mm. Det var något mindre kylmedium i kompressorn än normalt men inget alamerande. Fans också en givare på tanken som inte stämde grader mot testinstrumentet som han bytte ut. De två avluftninsskruvar som jag öppnat på tog han bort och satte tryckmätarn på så tur var att jag inte skruvade på hela hatten på dem för då hade jag säkert testa lufta även där.Allt tog cirka 3 timmar och kändes mycket grundligt utfört. Han var spanjor som jobbat med värmepumpar i över 20 år och menade att vi svenskar trodde att det bara skulle fungera år från år utan service :) och lite så är det väl för mig...Men är lite förvånad när man frågat instalatören av pumpen ett antal gånger och han menat att det är bara att fylla på medel och att det var naturligt med ett antal liters avdunstning per år.

Skickar med bilden av noteringarna om någon förstår sig på dem. Sen får man hoppas att det är tätt nu annars är det väl bara att gräva ny slang till våren :(.
/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 29 januari 2015, 14:28:13
OK, så allt är OK enligt reparatörn?
Låter den inte mycket längre? Försvann ljudet när du ändrade inställningarna så den går längre tider då alltså?

Att det inte skulle kunna bli fråga om att fylla på någon liter brine varje år på en markslinga låter dock inte rätt.
Det är inte nödvändigtvis läckage, utan kan som sagt vara luft som ska ersättas med brine, vartefter som luften fångas upp i expansionskärl eller avluftare.
Man kan trycksätta, men det är inget absolut krav, för det finns ökad chans att luftbubblor trycks ihop och lättare flyttar på sig så det kan vara en bra ide att trycksätta via en vanlig bilventil som man sätter i toppen på expansionskärlet. En annan fördel är att läckage syns lättare genom att trycket ju sjunker om det läcker någonstans.
Han ville väl komma regelbundet och göra detta kanske...
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 29 januari 2015, 16:48:52
OK, så allt är OK enligt reparatörn?
Låter den inte mycket längre? Försvann ljudet när du ändrade inställningarna så den går längre tider då alltså?

Att det inte skulle kunna bli fråga om att fylla på någon liter brine varje år på en markslinga låter dock inte rätt.
Det är inte nödvändigtvis läckage, utan kan som sagt vara luft som ska ersättas med brine, vartefter som luften fångas upp i expansionskärl eller avluftare.
Man kan trycksätta, men det är inget absolut krav, för det finns ökad chans att luftbubblor trycks ihop och lättare flyttar på sig så det kan vara en bra ide att trycksätta via en vanlig bilventil som man sätter i toppen på expansionskärlet. En annan fördel är att läckage syns lättare genom att trycket ju sjunker om det läcker någonstans.
Han ville väl komma regelbundet och göra detta kanske...
Låter precis som förrut, teknikern tyckte själv att den också gick rejält högt. Han hade dessvärre inget svar. Jag är lite mer skeptisk idag när starterna har ökat till 33 mot 19 igår på menyn fast plusgrader hela tiden.
Intressant med resonemanget kring påfyllningen. Du menar alltså att det funkatr och skruva av säkerhetsventilen. Som jag gjort förrut?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 29 januari 2015, 17:08:38
Jag väntar på en bild på hur det ser ut kring expansionskärlet!
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 29 januari 2015, 17:33:54
Låter precis som förrut, teknikern tyckte själv att den också gick rejält högt. Han hade dessvärre inget svar. Jag är lite mer skeptisk idag när starterna har ökat till 33 mot 19 igår på menyn fast plusgrader hela tiden.
Intressant med resonemanget kring påfyllningen. Du menar alltså att det funkatr och skruva av säkerhetsventilen. Som jag gjort förrut?
Jag väntar på en bild på hur det ser ut kring expansionskärlet!
Menar du kärlet ovanpå pumpen
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 29 januari 2015, 21:00:57
Plastkärlet där du brukar fylla på brine.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 30 januari 2015, 15:18:36
Plastkärlet där du brukar fylla på brine.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 30 januari 2015, 15:23:46
 tummenupp
Men hur ser det ut under, kring själva anslutningen?
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 30 januari 2015, 15:27:04
tummenupp
Men hur ser det ut under, kring själva anslutningen?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58035.105
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 30 januari 2015, 15:33:38
Ah, OK.
Då ser det bra ut förutom att den där automatavluftaren ska stängas helt eller tas bort.
Det är vansinne att ha en sådan på brine eftersom det inte är ovanligt med 0 eller lätt undertryck på brinekretsen och då SLÄPPER den avluftarn IN luft istället.
Luften ska ansamlas i expansionskärlet eller möjligen luftas manuellt via en luftskruv ut när man vet att det inte är undertryck i kretsen.
Tror det hela tiden varit luft som gjort att nivån sjunkit efterhand i exp-kärlet. Ngn "avdunsting" eller "kondensering" förekommer inte som påverkar mängden brine.
Det man kan göra är att sätta ett T-stycke mellan säkerhetsventilen och tanken och i det ytterligare ett T-stycke. Till detta skuvar man in en bilventil för enkel trycksättning med en cykelpump eller liten kompressor resp en plugg med packning så man kan fylla vätska på vid behov.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 30 januari 2015, 18:14:51
Ah, OK.
Då ser det bra ut förutom att den där automatavluftaren ska stängas helt eller tas bort.
Det är vansinne att ha en sådan på brine eftersom det inte är ovanligt med 0 eller lätt undertryck på brinekretsen och då SLÄPPER den avluftarn IN luft istället.
Luften ska ansamlas i expansionskärlet eller möjligen luftas manuellt via en luftskruv ut när man vet att det inte är undertryck i kretsen.
Tror det hela tiden varit luft som gjort att nivån sjunkit efterhand i exp-kärlet. Ngn "avdunsting" eller "kondensering" förekommer inte som påverkar mängden brine.
Det man kan göra är att sätta ett T-stycke mellan säkerhetsventilen och tanken och i det ytterligare ett T-stycke. Till detta skuvar man in en bilventil för enkel trycksättning med en cykelpump eller liten kompressor resp en plugg med packning så man kan fylla vätska på vid behov.

Ok, det lät som en bra ide, vi tog lös säkerhetsventilen och satte dit ny gängtape men det du menar är att det kan ändå läka in luft bakvägen. / Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 30 januari 2015, 22:01:31
Ja men inte där. ..
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 31 januari 2015, 00:03:51
Ok, det lät som en bra ide, vi tog lös säkerhetsventilen och satte dit ny gängtape men det du menar är att det kan ändå läka in luft bakvägen. / Isa
rut bh
Ja men inte där. ..
Vart kommer de in annars då, luftskruven är ju borta?
Sen kom min dotter hem ikväll. Hon har inte varit hemma pp en månad. Det första hon frågade var vad som lät så högt. Hon intygade att pumpen aldrig låtit som den gör nu. Precis när en annan börjat vänja sig med oljudet. Den här historien är nog inte över än känns det som...../Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: karlmb skrivet 31 januari 2015, 09:15:59
Via den automatiska avluftaren på kb-ut, nere vid golvet. Den med svart plupp på. Se till att hålla den stängd om du inte vet att du har övertryck i systemet, då kan du öppna den några sekunder. Inte låta den vara öppen hela tiden.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: johangastorp skrivet 11 januari 2016, 17:32:40
Lyfter tråden!

Hur har det gått med kompressorn ? Jag är lite nyfiken eftersom jag har exakt samma ljud i min.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: jehu skrivet 11 januari 2016, 20:29:38
Tycker den låter som vanligt, fast mycket högre.
På min v2 uppstod ett ringande metalliskt biljud, höll på ett tag sen löste den på högtryck.
CTC support kände tydligen till problemet, vad jag förstod en serie kompressorer. Något kom lös inuti.
De bytte hela modulen utan diskussion.

Annars är det nu 14 år nästan helt utan service! - bytt två givare är allt.  tummenupp
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: johangastorp skrivet 14 januari 2016, 20:11:46
Min pump ökade i ljudnivå för ett halvårsedan, jag hade ute en servicekille och han sa igentligen bara att han hade hört värre.  :o Jag har inte fått förhöjd elförbrukning, effekten känns som den brukar och jag har inte fått några konstiga larm. Däremot har jag tagit fram pris på nytt kylpaket så jag snabbt kan få igång åbäket igen om det havererar. Vore intressant att höra om Isa:s kompressor fortfarande går.
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 17 januari 2016, 00:13:24
Hej. Min pump låter fasligt mycket fortfarande men kämpar på. Sen teknikern var där förra vintern har den fungerat bra. Har inte tänkt så mycket på den tills kylan kom för några veckor sen. Då visade det sig att den startat 10 gånger på ett dygn men bara gått i 4 timmar. Eltillskottet var ställt på 4.5 kwh av teknikern och det gick hela tiden.Det hade också gått 2200 kwh på 14 dagar vilket kändes alt för mycket trots kyla ute. Ställde upp shunten till 240 grader och tog bort eltillskottet men då gick värdena på varmvattnet allt mellan 40-48 grader trots att man inte använder nått vatten.

Verkar som den inte fattar vart den ska ta värmen ifrån. Är eltillskottet på så är det på oavsett om pumpen går eller står. Är det nån som har nått tips?
Hälsningar Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 17 januari 2016, 09:27:03
Hej igen.
Tittade lite på värden nu på morgonen. Hetgastempen ligger på 120 -125 i slutet på körningarna när jag inte har eltillskottet inkopplat.  Verkar inge bra o högre än i fjol.

Ljudet i kompressorn är lite som nånting hoppar inne i den fortfarande och det har varken blivit sämre eller bättre. Problemet i fjol var att den bland annat startade och stoppade hela tiden. Blev mycket bättre efter att teknikern varit där. Börjar fundera lite mera nu när kylan kom och elförbrukningen ökat drastiskt och eltillskottet ligger i hela tiden om det som gjorde att mest skillnad var att han satte på eltillskottet på 4.5 kwh. Utifrån att det ligger i hela tiden så verkar man inte av pumpen så mycket o jag har trott att allt varit normalt tills nu när kylan kom. Men de verkar inte helt rätt kan jag tycka. Vad kan man kolla mer o vad bör man göra/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: johangastorp skrivet 21 januari 2016, 20:14:14
Jag har satt eleffekten till 0 och klarar varmvatten bra ändå nu på vintern. Om det är varmare än -5 så har jag satt cirkulationspumpens hastighet till lägsta och kallare än -5 mitten hastihet, detta ger minst starter på pumpen för mig och en diff inom 7-8grader mellan fram och retur till elementen. Har jag på låg hastighet när det är kallare än -5 så får jag en diff på 12, experterna menar att runt 7 är bra så därför gör jag så.

Shunten har ingen kolla på vart det finns varm vatten att hämta utan bara vrider mer och mer mot rött om framledningen blir för låg. Och när den är på rött så hämtas ju vatten från topp av tanken, har man elen av som jag så blir det ju kallare vatten ut. Det fungerar dock bra hos mig. Detta är en brist i styrsystemet.

Min pump är överdimensionerad och jag har 19 timmar drift och 25 starter vid -10 på kompressorn. Hetgasen ligger på ca 110 grader vid en 55 körning. Jag har lite dålig koll på kompressordelen men jag tror  dontknow att det kan påverka hur varmt vatten man har i botten av tanken. ju varmare desto högre hetgas, men detta kanske någon kunnig kan förklara. Pumpen stoppar ju inte för än 130 grader så det borde väl bara vara att köra.

Jag bara hoppas att min kompresser inte ger upp nu i vinter utan väntar till sommaren  ::)
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: Isa skrivet 24 januari 2016, 06:56:31
Har haft avslaget eltillskott nu senaste veckan. Temperaturen ute har varit - 20 konstant dagtid o ner mot -25 nattetid . Inne har det fungerat bra med + 20. Starter på kompressorn har varit mellan 8-18 och driftid mellan 16 och som mest 19 timmar per dygn. Elförbrukningen med hushållsströmmen har varit mellan 100-130 kwh per dygn och det är nog  rimligt utifrån att jag har cirka 20 kwh som rinner iväg ute i hundhuset och garaget varje dygn.

Det som oroar mig är de höga hetgaserna, som mest har det varit 127 grader. Alltså farligt nära när den larmar. Beror det på för lite medel i kompressorn eller vad kan det vara?

Sen verkar det  som att man får vara observant på att slå på eltillskottet när det blir varmare än typ - 7,8 grader om man vill ha hyfsat med varmvatten på min pump iallafall.
/ Isa
Titel: SV: Oljud i kompressorn
Skrivet av: ThermiaEkoT skrivet 16 mars 2017, 13:39:22
Jag har en Thermia med samma oljud, fungerar kompressorn deras fortfarande?