Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 140523 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #480 skrivet: 15 november 2018, 07:55:04 »

Har ett magnetfilter på elementledningen som jag rengör 1ggr månad minst. Finns det något annat i själva pannan?
Förutom magnet filtret har jag också ett partikel filter. Det sitter i serie med magnet filtret.
Det ser ut som en kulventil med en stor mutter i centrum av ventilen. Om jag stänger kulan så kan jag öppna muttern och plocka ut en sil. Det kommer bara ut lite vatten eftersom silen är i centrum av den stängda kulan.
Kolla efter en sån.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #481 skrivet: 15 november 2018, 17:46:50 »
Kollade den nu och var inte mycket partiklar där.

Har dragit ner termostaterna lite i sovrummen så dom inte är så varma på natten. Är det något som kan påverka?

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #482 skrivet: 15 november 2018, 18:56:13 »
Prova öppna alla termostater max.
Det vore tråkigt om det skulle vara så enkelt.

Det kan ju vara så också att din värmepump har ett liknande problem som jonasmj.

Men försök att utesluta avsaknad av flöde i systemet.
Är huset ett nybygge el gammalt. Isåfall vad värmde huset innan?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #483 skrivet: 16 november 2018, 11:24:19 »
Ska prova öppna alla termostater. Men min tryckrörstemp är ändå ca 5-7 grader varmare än din så borde inte vara det.

Har tidigare haft en elpanna med pelletseldning på vintern. Jo huset är gammalt, byggt 60.

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #484 skrivet: 17 november 2018, 11:44:18 »
Jag kollade min pump idag, har växel 3-7 inställt i dagsläget men höjde den nu till max 9. Anledningen till max 7 är att hålla ner förbrukningen, klarar hela familjen att duscha på rad räcker högsta växel 7 för oss.

Tryckröret håller som mest 110° innan den börjar växla ner till växel 8, sen 7, sen 6 gör att avsluta vv-produktion på 5:an innan den fortsatt på 5:an växlar över till värmeproduktion för att efter ca 4 min växla ner till 1:an.

Du kanske kan ställa ner till max växel ytterligare för att se om det hjälper.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #485 skrivet: 17 november 2018, 15:00:20 »
Har ni gjort något val vad värmepumpen får använda för effekt som max i värmeeffekt mot huset. Jag har valt 6an som max då jag ligger efter i mina garage bygg planer. Tänkte om något sånt kan påverka. Om flödet i huset bara tillåter en viss effekt.
Nu behöver det inte vara det som felar i detta fall. Men inte så svårt att prova.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #486 skrivet: 18 november 2018, 09:24:51 »
Hmm nu efter bott i pannrummet några kvällar har jag sett att tempen när den ligger på 8ans växel är kring 112. Men det är i slutet vid vv när den börjar växla ner som tempen skenar. Nu är jag ingen expert, men verkar som att det är något galet med invertern. Eller finns det någon inställning man kan göra?

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #487 skrivet: 18 november 2018, 15:12:24 »
Hmm nu efter bott i pannrummet några kvällar har jag sett att tempen när den ligger på 8ans växel är kring 112. Men det är i slutet vid vv när den börjar växla ner som tempen skenar. Nu är jag ingen expert, men verkar som att det är något galet med invertern. Eller finns det någon inställning man kan göra?
Var jag du hade jag stoppat in ett usb-minne i värmepumpen. Startat loggning under inställningar. Låtit värmepumpen gå till den beter sig skumt. Stoppa loggning. Ta ur usb-minnet och maila filerna till Thermias support, alternativt din installatör om de är av den kalibern att de klarar sånt.

SÃ¥ gjorde jag och fick svaret: "Vi byter din kompressor".

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #488 skrivet: 18 november 2018, 15:22:38 »
Ny? frÃ¥geställning. Hur mkt start/stopp är normalt vid nÃ¥gra plusgrader ute egentligen? Ligger pÃ¥ 2-4 starter i timmen när utetempen är kring +5 till +10°C. Växel ett verkar vara för mkt sÃ¥ att säga... Har noterat detta först nu i höst och av en slump eg.  Kan det ha att göra med innegivaren jag kompletterat med sen förra vintern? Som det är nu sÃ¥ är innetemperaturen väldigt stabil, faktiskt ännu mer stabil än innan, dvs när jag gick rent pÃ¥ utekurva. Tillätts det kanske större variationer pÃ¥ framledningstempen tidigare?

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #489 skrivet: 19 november 2018, 15:06:19 »
Skulle anta att om inte inomhusgivaren parallellförskjuter kurvan utan istället säger stopp för att skicka ut värmen i rören kommer varmt vatten i retur och börvärde uppnås snabbt. Vet inte hur givaren fungerar, men hos mig blir det den effekten efter att ha satt in termostater på flera rum och har gäster eller eldar i kaminen, då blir det korta körningar.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #490 skrivet: 21 november 2018, 21:37:21 »
Nu har jag pratat med installatören som pratat med thermia. Dom vill att jag ska koppla upp pannan mot thermia online för att där kunna se vad den gör.

Problemet är att jag inte får thermia online att fungera!
Har förra hösten haft det ikopplat via en trådlös accespunkt i vägguttaget men blev lite nojig om en åsksmäll kan slå ut pannan så tog bort det. Men nu när jag skulle koppla upp mig igen fungerar det inte. Blir fan galen på sånt här. Har provat joxa med dns osv men utan något bra resultat. Har ni några tips?

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #491 skrivet: 21 november 2018, 22:15:05 »
Nu är jag ingen hacker.
Har värmepumpen kontakt med nätet. Syns det en jordglob i displayen?
Visst vet du om att online heter Genesis till våra pumpar. Det finns både thermia online och thermia Genesis.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #492 skrivet: 21 november 2018, 22:24:14 »
Nu har jag pratat med installatören som pratat med thermia. Dom vill att jag ska koppla upp pannan mot thermia online för att där kunna se vad den gör.

Problemet är att jag inte får thermia online att fungera!
Har förra hösten haft det ikopplat via en trådlös accespunkt i vägguttaget men blev lite nojig om en åsksmäll kan slå ut pannan så tog bort det. Men nu när jag skulle koppla upp mig igen fungerar det inte. Blir fan galen på sånt här. Har provat joxa med dns osv men utan något bra resultat. Har ni några tips?
Efter att du kopplat in nätverkskabeln i värmepumpen behöver den startas om för att det ska funka - så var det iaf för mig i början. Sen är det som MLöf skriver, ser du jordgloben?

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #493 skrivet: 21 november 2018, 22:45:07 »
Yes, jag ser en jordglob uppe i högra hörnet.
Jo har thermia genesis appen i telefonen, har även provat starta om pannan med huvudströmbrytaren men fungerar ändå inte.

Borde fungera men i appen säger den att pannan är offline. Har hållit på att testa olika saker i 3h nu utan resultat. Sambon kommer snart in med tvångströjan, så mycket tid jag tillbringat i pannrummet sista tiden :D

Utloggad henriken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #494 skrivet: 22 november 2018, 09:25:14 »
Nu kom jag online!
Kom på att jag fick bytt display förra vintern och då fick jag tydligen en nya macadress. Nu har dom ändrat hos thermia och nu fungerar det.

Ska bli intressant och höra vad dom säger.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!