Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: Nate Robinson skrivet 10 juli 2022, 13:53:10

Titel: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: Nate Robinson skrivet 10 juli 2022, 13:53:10
Hej,

Jag har en EviHeat Combi som har gått i 15 år med väldigt få bekymmer.  Som (kemi-)ingenjör med en del erfarenhet med elektronik och entusiast för "smarta hem" skulle jag vilja ta lite mer kontroll över pumpen.  T.ex. skulle jag vilja kunna sätta den i viloläge ("Avstängd") under de 3-4 timmer då energipriset toppar värje dag.

Jag funderar på att göra det genom att koppla in en Raspberry Pi, Arduino, eller liknande för att emulera en extra displayenhet.  Enligt installationsboken kan man "dela" kabeln mellan displayenheten och styrningen för att koppla in en extra displayenhet (t.ex. på någon annan våning i huset).  Kabeln är 4 "twisted pair" (RJ45), och verkar använda två olika par för (full duplex) kommunikation.  Vet någon vilket protokoll/system som används av EviHeat?  (Det verkar inte likna många andra på marknaden.)  Är det RS485 full-duplex?

Alternativt finns det en DB9 (eller liknande) kontakt på displayenheten.  Jag antar att det är för inkoppling av någon serviceutrustning.  Vet någon mer om det här?  Kan jag använda det för att påverka styrningen (på en hög nivå (typ "Auto" eller "Avstängd" läge)?  Om så, har någon information om protokollet?

Jag är tacksam för hjälp eller hänvisningen till kunniga personer som kan dela lite info.

-Nate
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: HBerggren skrivet 11 juli 2022, 21:24:15
Om du inte finner någon information kanske du kan överväga att hacka på givarsidan. Ett tillfredsställt givarvärde tar bort behovet.
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: natro skrivet 12 juli 2022, 10:55:43
Helt rätt.  Det blir flera givare om jag vill "pausa" VVB och värmen till huset.  Jag hoppas att hitta en mer elegant lösning.  Kontrollsystemet verkar väldesignad och jag skulle vilja jobba "med" det istället för emot det.
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: Ansve skrivet 21 oktober 2022, 14:29:27
Hej,

Jag tittar också på att styra det separat, men via utegivaren.
Har någon koll på vad det är för typ av givare? (ntc värde, pt1000 osv)

/A
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: natro skrivet 23 oktober 2022, 11:52:20
Har du samma modell som jag (det berör på åldern) tror jag att givaren är en NTC 4.7k.

På min finns det en DSUB9 RS232 port på displayenheten. Det spottar ut värde i klartext på 2400 8N1 om man sätter på "logg" funktionen.

Har du den äldre varianten tycker jag att du ska kolla det här: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: htilly skrivet 13 mars 2023, 16:46:45
Hej!

Lite gammalt inlägg, men om du/ni fortfarande är intresserade av att styra få ut lite mer data så kan jag starkt rekommendera detta projekt :-D
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

/Tilly
Titel: SV: Att "hacka" styrning av en EviHeat Combi
Skrivet av: _mik_ skrivet 25 oktober 2023, 14:14:02
Vilken display har du på VP'n?