Styrning innegivare är 5 av 10 vilket jag tolkar som att inne- och utegivaren styr lika mycket.
Tiden sjunker sedan givetvis ju varmare det blir ute eftersom den sänker start/stopp-temperaturen. Därmed behöver pumpen bara öka värmen med 7 C vid ca +3 C istället för från 10-12 C vid -5 C. Vid ca +3 C ute så jobbar den strax under 5 min per körning.
Start och stopptemperatur sänks lika mycket så det borde vara en konstant differens på 5 grader (om fabriksinställningen används) som pumpen skall arbeta upp. 5 minuter för en körning är väldigt kort tid. Borde inte vara mer än ca 100 L i systemet i så fall och det låter för lite med tanke på 20 radiatorer. Vad är det för typ av radiatorer? De där små radiatorerna, är det en märkbar skillnad mellan in- och utloppstemperatur, åtminstone 5 grader? Om inte rekommenderar jag att de stryps. Små radiatorer har en benägenhet att kunna kortsluta cirkulationen och det kostar med värmepump. Värmer man med olja eller el spelar det ingen roll.
Hmmm, har noterat att med en starttemp på ca 30C så börjar den räkna ner inför uppstart då starttempen passeras, oftast sker sedan start 8-10 min senare och då har tempen hunnit falla ytterligare ca 5 C vilket innebär att pumpen vid start värmer ca 10 C (tex fr. 25 -> 35 om 30 är start. Däremot vid ca +3 C ute så sätter den start till ca 26 C och stopp vid 31 C. Då tappar den inte lika mycket innan start och den kör istället fr. 24 C -> 31 C dvs höjning med 7 C om 26 är starttemp.kan en liten radiator kortsluta även om det är ett enrörssystem?