Hej, jag tänkte dela med mig av svaren jag fått från CTC.
Ang. kompressorns start på 50 RPS är det för att säkerställa smörjningen: Quote CTC
Här följer vi kompressortillverkaren krav och de frångår vi inte,den ligger kvar 3 minuter.Detta gäller alla storlekarna.
Unquote
Ang. Värmebärartemperaturen och DT:
Quote CTC
De blir inget larm och kan gå högre än 15 grader DT.Kompressorns rps begränsas om tempen ut ur vp överstiger önskat börvärde = inställd kurva.
Unquote
Ang. Gradminuter:
Quote CTC
Värmepumpen startar på inställda gradminuter och försöker sedan hålla sig på halva startvärdet alltså vid -60 gradminuter som start så vill vp komma till -30 gradminuter där den ska hitta rätt framledningstemp och sätter du då starten till – 120 så söker den -60.För att ta igen gradminuter får värmepumpen börvärde +0,1 grad per 10 gradminuter den ligger fel.
Unquote
/Kent
Intressanta svar Kent!
Jag är nyfiken på det andra svaret du fick, dvs inget larm trots över 15 grader delta. Vad var frågan egentligen?
När min GSi 616 kör på lägsta varv kontinuerligt, vilket uppstår kanske vid 2-3 grader utetemp så har jag ett delta på 4 - 4,5 grader på vb.
Men sen stiger deltat relativt snabbt med ökad effekt. Vid -7 grader ute så såg jag ett delta så högt som 8 grader. Frågan är vad deltat är vid -20 grader om det nu uppstår i vinter. Enligt manualen så finns det ett minimiflöde som 616 vill ha och det är 0,25l vid max rps (80) och deltat är då 15 grader enligt manualen och B0/W35.
Men just nu går den iaf som en klocka, den varvar lugnt upp och ner för att hålla framledning och GM och går hur stabilt som helst.