Upptäcke att min 1130 inte verkar ha effektvakten ansluten, plint x1:8 är tom, dock visar menyerna "låg effekt".
Är detta slarv från installatören eller kan det mätas på annat sätt?
-
Effektvakten består av tre induktionsgivare som skall monteras på varje fas direkt efter huvudsäkringarna men INNAN någon annan förbrukare.
Detta skall elektrikern göra i samband med istallationen. (Ledarna måste brytas upp eftersom givaren är rund, en ring, och faserna skall träs genom den.)
Sedan dras relativt tunntrådig 0,5mm2 ledare till plinten i värmepumpen.
Fixa det! Effektvaten är guld värd för att inte knäcka huvudsäkringar vid eltillskott.