17/3.3 = 5,15 i COP.
De stora tillverkarna klarar 5,6 vid 0/35...
Tror du att dom stora drakarna har med Grundvattenpumpen i sina beräkningar?
Tar man bort den så skulle dom säkert räknat på det som står på etiketten! 0.67 KWh
3,3 - 0,67 = 2,63 17 / 2,63 = Cop 6,46
Men jag mätte upp grundvattenpumpen med tångampermetern vid drift och fick just då 0,52 KWh
Och då blir det i så fall 3,3 - 0,52 = 2,78 17/ 2,78 COP 6,15
Vad tror du om det ?
Jag har fått lära mig att det blir bättre med tiden (marginellt) då kompressorn har en inkörningstid på ca 300 timmar.
Och då skall vi göra en finjustering.
Nu kollar jag av dom fem lägenheterna med varsin trådlös termometer för att ställa in rätt kurva. Strypa öppna ventilen på radiatorn allt för att få en så låg kurva och framledning som möjligt! Detta kommer ju att ta ett par månader.