0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om du inte har stort badkar kanske det räcker med en 1245 och jag skulle nog välja en större arbetstank om det finns plats.
115+115 källare m2Räknar med att hålla 21C i 195 m2 av dessa. Varav 115 m2 är ovan mark 80m2 källare. Vi kan anse att isoleringen är medelgod.Blandat golvvärme / radiatorer. 50/50.
OM huset är skapligt isolerat så krävs nog inte just mer än 6 kW för att värma de 115 m2 som du tänkt hålla varmt.Skall resten vara helt kallt?Du borde kunna klarar dig med en 10 kW Nibe (ger drygt 8 kW vid DUT).Slingorna kanske jag hade kopplat parallellt, 260 meter + 300 meter blir lite i längsta laget att ha i en slinga.Hur långt är det mellan borrhål och värmepump idag, de metrarna skall ju också adderas...Enda kruxet med att köra slingorna parallellt är att du behöver kunna balansera flödet och över tid följa upp temperaturen i de två slingorna så att du inte tappar flöde genom en av dem (t.ex. om luft samlas i en av slingorna).Det kostar också troligen lite mer att köpa installationen av rör, rördelar och ventiler om man kör parallellt.
Ska man ändå ha tank så blir det inte lika lite känsligt att välja rätt effekt på bvp.Tanken håller ju också många vp innan den är slut. Samma gäller som sagt vvb. Och med förvärmning av vv i en arbetstank så minskar ju behovet av vv-körningar med vp, och COP stiger.
Ju högre flöde man har i en slang desto mindre laminärt blir flödet, det blir mer turbulent, och då ökar värmeväxlingen mot slangens utsida. Så med samma flöde skulle en slinga troligen ge bättre värmeväxling.
Så enkelt är det inte:Ju högre flöde man har i en slang desto mindre laminärt blir flödet, det blir mer turbulent, och då ökar värmeväxlingen mot slangens utsida. Så med samma flöde skulle en slinga troligen ge bättre värmeväxling.Problemet med en lång slinga är att flödet blir för lågt, man vill ha lite högre flöde för att få lägre deltaT över förångaren, detta nås genom att man gör två parallella slingor som trots lägre driveffekt på cirkpumpen kan ge ca 2 grader lägre deltaT över förångaren, det ger ca 1 grad varmare brine medel i förångaren, vilket gör ca 3% i ökad besparing.
Ringde Nibe idag och pratade lite. Han på deras "support" förorda också en parallel slinga. Och han rekommendera en F1255 3-12kW inverterpump till mina 195m2. Och innan vi la på så nämnde jag att jag tänkte ha en arbetstank också på 300 liter. De sa han att jag inte behöver då den styr ut den effekt jag behöver. Efter vi lade på så funderade jag lite på det han sa.Jag fattar det som att arbetstank har man för att man har för lite tillgänglig vatten volym på VB kretsen. Och ju mer effekt man har så behöver man mer volym? Då tänker jag såhär, att arbetstanken kanske inte behöves när invertern går på låg effekt, t.ex. 4 kW. Men sen när den krämar på när det behövs 12kW så ökar ju viljan att ha mer volym?Borde inte topeffekten bestämma vilken volym jag ska ha? Oavsett om den kan styra ut mindre effekt ibland när det inte behövs?Varför säger han att jag inte behöver en arbetstank?
Arbetstank behövs inte om man har en korrekt dimensionerad invertervärmepump.När ditt hus behöver 12 kW så går ju all effekt ut direkt i huset, och du behöver ingen ackumulerande tank för att ta hand om effekt som inte förbrukas.
Vilket flöde ger cirkpumpen vid mineffekt,Räcker det flödet för att cirkulera vattnet till den sämst placerade radiatorn i systemet?Vilket flöde ger cirkpumpen vid maxeffekt,Klarar radiatorkretsen det flödet utan problem?Kan du svara ja på båda frågorna behöver du ingen tank.OFTAST kan man inte göra det och då måste tank installeras för att säkerställa funktionen
Hej hopp.Hade 3-12kW pumpen funnits för 1,5år sedan när jag installerade hade jag valt den med fördel. vår villa (enplans med källare) är på ca 200kvm och jag installerade en 1255-16 som jag är supernöjd med, vi satte också in en 300l arbetstank som volymförstorare då kretsen annars skulle bli för liten.Är supernöjd med hela installationen och vi har aldrig haft så bra klimat inomhus som nu. Sedan passade jag också på att koppla poolvärmning till bvp'n, så då kommer pumpen även till bra användning på sommaren Med vänlig hälsning,Peter