kretskorts fel
« skrivet: 06 november 2007, 23:09:57 »
hej
har en liten fråga..

vi har hafft problem med en av pumparna vi köpte på jula

maskinen isade igen å fläkten i ytterdelen funkade inte som den skulle
gick normalt vid avfrostning men stannade efter en stund å kompressorn fortsatte att
jobba på ...följden blev att maskinen isade igen totalt

jag trodde att det va lite gas i maskinen

killen fick en betala 2000kr för att få lös en foma invererpump så han rev ner pumpen med glädje

men nu så har jag hört om en pump till som hafft samma fel
killen har hafft dit en riktig kyltekniker å kollat å allt va ok med gasen

kan det va så att det är kretskorten/elfel som ställer till det ?

är det nån fler som hafft samma problem ?

« Senast ändrad: 06 november 2007, 23:11:37 av Dr Chun-Lan »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: kretskorts fel
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 23:30:51 »
Kolla brytaren för testläge, om den glappar så att maskinen står i "testmode" så kommer fläkten att stanna när inget mer värmebehov finns inne, men kompressorn fortsätter att gå.

Detta hände när jag var hos polaren när han startade upp sin nya chunlan för nån månad sedan.
Han startade på testläge och flippade sedan bara över brytaren i "driftläge" med maskinen igång, efter nån minut gick vi ut och kikade på underverket, och då stog den där och MORRADE med fläkten helt still...
Tur att vi gjorde en sväng förbi den där ute...

OBS.

Den avfrostade inte!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 23:59:48 »
hej

kanon
det e då värt att testa en tämligen enkel åtgärd

synd bara om det va ett sånt lätt fel våran maskin
den ligger väl pÃ¥ skroten nu  :'(

gubben som hade den å killen som ringde mig i dag e som lyriska
dom va skit nöjda med maskinerna då dom gick normalt
bägge två värmer rejält stora kåkar utan problem



Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 12:42:57 »
De fel som hittills inrapporterats på 50GW-modellen, är uteslutande att 4-vägs ventilen hänger sig, och eftersom det är en billig pump är det ingen som har gett sig på att felsöka utan dessa går till skroten direkt.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: kretskorts fel
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 13:21:32 »
Borde dock stå nåt i manualen om att man inte FÅR flippa över brytaren för testläge/driftläge med maskinen igång.
Så vitt jag förstår skulle polarens maskin ha havererat så småningom om vi inte upptäckt det hela.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007, 22:45:35 »
Tittade på min gamla bruksanvisning som anger:
Test = compressor runs in cooling mode (do not use it random).
Så då stämmer väl inte test-knapps felet helt ?

Edit: Enligt bruksen är det 3 min delay på elektroniken, så håller man på i testmode ska man då vänta i 3 min, alt dra ur sladden c:a 20 sek och sen starta upp i remote.

Däremot kollade jag på kretskortet på innerdelen och fann att det var väl hafsiga lödningar med lösa lödrester på kortet (enkelpläterat kort), så en gammal tandborste tog bort ev framtida kortisfel.

By the way, är Chunlan helt nedlagda i Sverige nu ?

Ingen verkar ta in 50GW längre, bara 32:an finns på 2 mindre säljställen.

Någon som kan the Chunlan story, hörde en version att Chunlan startade i Norge med en stor annonsdrive, och 1:a serien var behäftade med ett kretskortsfel, så Chunlan blev i praktiken då osäljbara i norge och det var då en svensk firma som köpte in det norska lagret, där sen den svenska firman köptes upp av Trendimport som då även sålde ett gäng till Jula-butikerna.

Stämmer detta eller är det en "skröna" ?
« Senast ändrad: 22 november 2007, 13:10:00 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: kretskorts fel
« Svar #6 skrivet: 21 november 2007, 23:13:35 »
Hej Art Deco!  Har ingen aning om huruvida detta stämmer eller om det är en skröna, men det lÃ¥ter ju högst sannolikt eftersom det endast är 32:an som förekommer lite sporadiskt fortfarande, och det är ju helt klart att pumpar som bara fungerar under 1 säsong inte kommer att kunna bli lÃ¥ngvariga pÃ¥ marknaden, för de fÃ¥ Chunlanpumpar som jag har sett uppmonterade är utbytta mot andra pumfabrikat höst/vintersäsongen efter.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 07:30:28 »
hej
stämmer säkert

va å kollade till en av pumparna i går
fy fan.. hela maskinen bestod av ett isberg av typen nordicair 

den pumpen har gått som ett skott i 8 månader utan att krångla det minsta

nått jätte fel e det i maskinerna dom funkar ofta bra i 6 månader
jag skäms ju ... min går helt normalt än utan att krångla

suck

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 08:32:26 »
Se nu till att kolla vad felet egentligen är innan ni ev kasserar den!.

Börja med och mät att 4-vägs ventilen verkligen fungerar, får den 0V när den går i cooling mode respektive 230V vid heatmode (rättad version), om inte är det då fel på reläet på styrkortet eller själva prommen. Funkar detta är det då antingen själva magnetspolen i 4-vägs ventilen som pajat eller i värsta fall har membranet inuti säckat. Kolla och återkom. Du har elritningen på den engelska bruksanvisningen (1 sidig bilaga).

Mätpunkter inuti innerdelen:
Blå skruv nr 2 från vänster märkt N = neutral
Svart skruv nr 4 från vänster märkt 1 = fas till 4-vägs ventil i ytterdelen.
Röd skruv nr 5 från vänster märkt 2 = fas till fläkten i ytterdelen.
När röd och grön diod lyser ska du ha spänning mellan Neutral > svart skruv nr 4.
När röd och grön diod lyser ska du ha spänning mellan Neutral > röd skruv nr 5.
När röd och grön diod lyser ligger fas påkopplad på C (första skruv från vänster) som styr kompressorn.
När gul lyser har du ingen spänning på dessa 2 = avisningsmode. Fas ligger dock påkopplad på C som styr kompressorn.


« Senast ändrad: 22 november 2007, 20:46:44 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad falcor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: kretskorts fel
« Svar #9 skrivet: 22 november 2007, 08:59:29 »
Lite offtopic men jag frÃ¥gar iaf, min Chulan fungerar kanon men jag tycker den värmer väldigt kort tid när den väl gÃ¥r, kanske 2-3 minuter innan den slÃ¥r av. GÃ¥r det att flytta sensorn som känner av temperaturen sÃ¥ att den gÃ¥r lite längre stund innan den slÃ¥r av?  Sc:,h
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #10 skrivet: 22 november 2007, 09:07:43 »
hej
maskinen går fast den verkar ha glömt bort hur man frostar av....

falcor
du har för vass maskin till för litet rum...det är en on offmaskin

fast det bör gå vika ut givaren som sitter inne i maskinen alt öka graderna

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #11 skrivet: 22 november 2007, 09:33:38 »
Lite offtopic men jag frÃ¥gar iaf, min Chulan fungerar kanon men jag tycker den värmer väldigt kort tid när den väl gÃ¥r, kanske 2-3 minuter innan den slÃ¥r av. GÃ¥r det att flytta sensorn som känner av temperaturen sÃ¥ att den gÃ¥r lite längre stund innan den slÃ¥r av?  Sc:,h

Går utmärkt, se morfars tråd nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15244.0

Nå dr Chun-lan, orkar du öppna innerdelen och koppla in en voltmätare ?
Edit: la till en bild i mitt förra inlägg.
« Senast ändrad: 22 november 2007, 10:35:17 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad kson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: kretskorts fel
« Svar #12 skrivet: 22 november 2007, 17:02:04 »
Hej
Jag har samma fel.
Mätte idag mellan faserna och jag har 230v i heat mode men 2v i cooling mode, alltså tvärt om mot vad som skrevs tidigare.
Är detta FEL så när på de 2v jag har???

mvh
kson

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: kretskorts fel
« Svar #13 skrivet: 22 november 2007, 17:14:27 »
helt rätt !
fyrvägaren har spänning i värmedrift !
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad kson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: kretskorts fel
« Svar #14 skrivet: 22 november 2007, 17:22:19 »
Jag håller på nu och mäter.
Det jag upptäcker ar att min maskin inte låter fläkten ha spänning hela tiden utan bara i intervaller.
Ã…terkommer med tiderna snart.
Kan någon annan kolla om deras pump gör likadant som min dvs spännings uppehåll på fläkten i ungeär fem min och 1min på?
Mvh
Ksom

Utloggad kson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: kretskorts fel
« Svar #15 skrivet: 22 november 2007, 17:31:02 »
Kollade tempen nu.
Intagsluften(innedelen) =23grader
Utblåset visar 32grader.
Temp ute är +6.7 grader
Lite lite med en helt avfrostad maskin, eller???
Borde väl ligga runt 40grader eller?
mvh
Kson
 

Utloggad anders.bjork

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: kretskorts fel + OT
« Svar #16 skrivet: 22 november 2007, 20:01:09 »
Jag har även haft korta gångintervaller på min 50GW. Ibland nerår 2 minuters gågngtid på kompressorn.
En tämorär lösning, var att först peta ur innomhusgivaren och sedan klämma (en helt utsliten rörtÃ¥ng - som är lenare än mormors gap, när hon tagit ur löständerna  ;D ). En klar förbättring visade sig..
Nu ikväll ska jag flytta undan givaren, för att försöka få gynsammare gångtider.

Tänkte även kolla så att kretskortet inte har allt för mycket lödrester som kan ställa till det. Då till problemet - hur 17 får jag bort fronten på innomhusenheten??

Någon som kan ge en vägvisning, så jag slipper bryta sönder mer plast än nödvändigt?

/Anders

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: kretskorts fel
« Svar #17 skrivet: 22 november 2007, 20:35:43 »
Jag håller på nu och mäter.
Det jag upptäcker ar att min maskin inte låter fläkten ha spänning hela tiden utan bara i intervaller.
Ã…terkommer med tiderna snart.
Kan någon annan kolla om deras pump gör likadant som min dvs spännings uppehåll på fläkten i ungeär fem min och 1min på?
Mvh
Ksom
den reglerar nog trycket genom start/stopp av förångarfläkt !!
när det blir kallare går den kontinuerligt !
mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #18 skrivet: 22 november 2007, 20:48:54 »
Hej
Jag har samma fel.
Mätte idag mellan faserna och jag har 230v i heat mode men 2v i cooling mode, alltså tvärt om mot vad som skrevs tidigare.
Är detta FEL så när på de 2v jag har???

mvh
kson
Som Ace sa, helt rätt hos dig, fel av mig, har rättat mitt tidigare inlägg.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: kretskorts fel
« Svar #19 skrivet: 22 november 2007, 20:57:55 »
hej
stämmer säkert
va å kollade till en av pumparna i går
fy fan.. hela maskinen bestod av ett isberg av typen nordicair 
den pumpen har gått som ett skott i 8 månader utan att krångla det minsta
nått jätte fel e det i maskinerna dom funkar ofta bra i 6 månader
jag skäms ju ... min går helt normalt än utan att krångla
suck

Hej Dr Chun-Lan!  Prova du hellre nÃ¥gon av rustapumparna med quick connector-koppling, de har iaf 1 Ã¥rs garanti pÃ¥ värmepumpen samt 3 Ã¥rs reklamationsrätt, och 5 Ã¥rs garanti pÃ¥ kompressorn.

Mvh Raffen.
 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #20 skrivet: 23 november 2007, 14:40:48 »
hej
ska jag ha nån fler pump så blir det en nocria maskin inte nått billigt junk
min chunlan ska få gå så länge den orkar sen hugger jag ner den

fattar inte varför det ska va omöjligt att få fram en billig maskin som funkar
speciellt om det är en onoff maskin
det är ju bara att tids styra defrostern så att den defrostar typ 1x i timmen eller nått


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: kretskorts fel
« Svar #21 skrivet: 23 november 2007, 21:55:28 »
OOOOoooh vad jag är sugen att skriva "vad var det jag sa" då jag redan förra året varnade för Chunlan...

Det var nog ungefär när du döpte om dig till Dr Chun-Lan...

Jag har som sagt en kompis som satt in en chunlan i höst, den funkar bra och har värmt garage och förråd (ca 75 m2) ned till -16 grader utan problem i höst, med tanke på vad jag nu läst i forumet kan han alltså förvänta sig att pumpen fungerar bra i vinter, men vägrar nästa år.

Är det rätt uppfattat?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: kretskorts fel
« Svar #22 skrivet: 23 november 2007, 22:17:27 »
OOOOoooh vad jag är sugen att skriva "vad var det jag sa" då jag redan förra året varnade för Chunlan...
Det var nog ungefär när du döpte om dig till Dr Chun-Lan...
Jag har som sagt en kompis som satt in en chunlan i höst, den funkar bra och har värmt garage och förråd (ca 75 m2) ned till -16 grader utan problem i höst, med tanke på vad jag nu läst i forumet kan han alltså förvänta sig att pumpen fungerar bra i vinter, men vägrar nästa år.

Är det rätt uppfattat?

Hej Rickard!  Jajamensan, det är helt rätt uppfattat, du kan väl informera din kompis sÃ¥ att han är mentalt förberedd, det känns ju alltid lite lättare dÃ¥.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 00:37:51 »
Om pumpen nu kom från Jula och garantin är kvar så fixar dom fram den reservdel som behövs (när ni tagit reda på problemet). Dom maskiner som Jula har fått reklamationer på har uteslutande varit sönderfrysta förångara pga kraftig isbildning, där reparatörerna funnit att folk struntat i att montera in värmekabeln som följde med (?).

Nu tänker jag framföra en vild teori här, jag har en misstanke om att termostatet på hetgasledningen i innerdelen kan vara boven. De enda 2 termostat som finns är belägna i innerdelen, 1 ovan lamellerna för temp-reglering och 1 i ett rör som är tvärslött över inkommande gasledning som känner av hetgastemp och reglerar avisning+fläkten. Båda är termistorer som ger lägre värde ju högre temp stiger. Eftersom det finns en gräns där prommen bryter fläkten under pågående värmecykel (när det är varmare ute) finns det alltså en möjlighet att om fukt letat sig in i denna termistor ger den då ett lägre ohm-värde, prommen tror då att det är varmt ute ( fastän det egentlign är minusgrader) med resultatet att prommen ger order till fläkten att stanna.

Eftersom beskriven avisning fungerat när det provats i köldläge, blir min slutsats att det då bör vara ett ev fuktfel/elfel i denna givare som kan ge just detta fel med att fläkten stannar med kompressorn igång. Så ta en ohmmätare,koppla på denna givare, mät och kör sen en hårtork mot givaren och kolla om resistansen minskar ( vid 60+ är resistansen c:a 1,55kohmn).

Fulpumpar kommer alltid att ha ett handikapp i jämförelse med "fina och dyra pumpar", nämligen att det inte görs samma typ av felsökning då det anses vara för dyrt, med resultatet att fulpumpen åker på skroten direkt ( garantibyten-eller annan modell) medans fina modellen får en större genomgång. Om nu en taskig termistor för 5:- skulle vara boven föredrar jag detta framför ett dyrt h16 fel, så vi ska väl inte dissa Chunlan helt ännu ?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: kretskorts fel
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 00:46:22 »
Nordic Air får väl ändå räknas som en dyrare pump, i alla fall de som såldes inklusive installation. Många av dem skrotades väl ändå till slut. NA4000 var väl ommärkt Galantz i grunden?
« Senast ändrad: 24 november 2007, 00:54:50 av Panasonic E9 »

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: kretskorts fel
« Svar #25 skrivet: 24 november 2007, 10:55:29 »
Nordic Air får väl ändå räknas som en dyrare pump, i alla fall de som såldes inklusive installation. Många av dem skrotades väl ändå till slut. NA4000 var väl ommärkt Galantz i grunden?
har hört (utan att veta säkert ) att N/A är en Galanz med modifierat styrkort ,för nordenanpassad avfrostning.. ;D ;D ;D ;D ;D
vet nog om ett tiotal Galanz med tillfredställande avfrostningsfunktion........men ingen N/A...  ;D ;D ;D ;D ;D ;D

vilken hade nordenanpassad avfrostingsfunktion.. Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h

mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: kretskorts fel
« Svar #26 skrivet: 24 november 2007, 11:22:41 »
NA 4000 funkade bra i första variant innan nån som var pengakåt prutade hos kinesen.......... *vinkar*

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: kretskorts fel
« Svar #27 skrivet: 25 november 2007, 13:34:58 »
Om pumpen nu kom från Jula och garantin är kvar så fixar dom fram den reservdel som behövs (när ni tagit reda på problemet). Dom maskiner som Jula har fått reklamationer på har uteslutande varit sönderfrysta förångara pga kraftig isbildning, där reparatörerna funnit att folk struntat i att montera in värmekabeln som följde med (?).

Nu tänker jag framföra en vild teori här, jag har en misstanke om att termostatet på hetgasledningen i innerdelen kan vara boven. De enda 2 termostat som finns är belägna i innerdelen, 1 ovan lamellerna för temp-reglering och 1 i ett rör som är tvärslött över inkommande gasledning som känner av hetgastemp och reglerar avisning+fläkten. Båda är termistorer som ger lägre värde ju högre temp stiger. Eftersom det finns en gräns där prommen bryter fläkten under pågående värmecykel (när det är varmare ute) finns det alltså en möjlighet att om fukt letat sig in i denna termistor ger den då ett lägre ohm-värde, prommen tror då att det är varmt ute ( fastän det egentlign är minusgrader) med resultatet att prommen ger order till fläkten att stanna.

Eftersom beskriven avisning fungerat när det provats i köldläge, blir min slutsats att det då bör vara ett ev fuktfel/elfel i denna givare som kan ge just detta fel med att fläkten stannar med kompressorn igång. Så ta en ohmmätare,koppla på denna givare, mät och kör sen en hårtork mot givaren och kolla om resistansen minskar ( vid 60+ är resistansen c:a 1,55kohmn).

Fulpumpar kommer alltid att ha ett handikapp i jämförelse med "fina och dyra pumpar", nämligen att det inte görs samma typ av felsökning då det anses vara för dyrt, med resultatet att fulpumpen åker på skroten direkt ( garantibyten-eller annan modell) medans fina modellen får en större genomgång. Om nu en taskig termistor för 5:- skulle vara boven föredrar jag detta framför ett dyrt h16 fel, så vi ska väl inte dissa Chunlan helt ännu ?

hej vi får nog anställa dig som expert rep, du e inte helt ute å cycklar
kan mycket möjligt va som du säger

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: kretskorts fel
« Svar #28 skrivet: 25 november 2007, 13:53:25 »
tycker mig känna igen slutledningen ! :-X
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad kson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
kretskorts fel
« Svar #29 skrivet: 25 november 2007, 17:39:19 »
Hej
Hur får jag loss kretskortet?
Mitt sitter stenhårt, finns det några klips eller liknande som håller i kortet?

Kson

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #30 skrivet: 25 november 2007, 21:31:17 »
Finns 2 kretskort.
Det pÃ¥ fronten  med 3 lysdioder sitter med 4 smÃ¥ "plasöron" som lÃ¥ser fast det. Ta en mejsel och lyft försiktigt det övre "örat" utÃ¥t och vinkla sen försiktigt upp kortet, gör samma sak pÃ¥ andra sidan och du har fÃ¥tt loss indikatorkortet som dÃ¥ lÃ¥ter dig fÃ¥ bort hela plastchassiet över innerdelen.

Styrelektroniken sitter i den svarta boxen, längst ned mitt på sitter det en plasthasp som du trycker in och samtidigt drar upp den mittersta delen som då går rakt upp, själva kretskortet sitter bara i en slits så den ska inte sitta fast, gör den det har väl kinesen drällt något smältlim någonstans, du får då jucka lite försiktigt på kortet.

Har fått lite PM om termistorn, här är mina mätadata:

15+ ºC = 7,24 Kohm
20+ ºC = 5.92 kohm
25+ ºC = 4.90 Kohm
30+ ºC = 4,10 Kohm
45+ ºC = 2,47 Kohm
60+ ºC = 1,55 Kohm

Edit:
Hetgassensor bryter strömmen till förångarfläkten när hetgaserna går över c:a +49-50 ºC i värmedrift, och slår på vid samma temp när det sjunker.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 17:59:23 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #31 skrivet: 26 november 2007, 17:55:49 »
Jag håller på nu och mäter.
Det jag upptäcker ar att min maskin inte låter fläkten ha spänning hela tiden utan bara i intervaller.
Ã…terkommer med tiderna snart.
Kan någon annan kolla om deras pump gör likadant som min dvs spännings uppehåll på fläkten i ungeär fem min och 1min på?
Mvh
Ksom
den reglerar nog trycket genom start/stopp av förångarfläkt !!
när det blir kallare går den kontinuerligt !
mvh. ACE

När hetgasröret går över c:a 49-51+ ºC stannar fläkten helt och går igång igen när temp sjunker under denna "tröskel" (49-51 ej exakt-körde med hårtork + ir-termometer).
Minsta tidsrymd är 1 min om man t.ex "dippar" upp temp till bara 52-53+.

Båda termostaten (innetemp och hetgassensor) är nästa likvärdiga i resistans vid samma temp, diffar c:a 3-400 ohm sinsemellan.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad kson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: kretskorts fel
« Svar #32 skrivet: 26 november 2007, 18:47:19 »
Okej.
Om min termistor då lämnar likadana värden som "art Deco" anger borde detta tyda på att termistorn är ok och jag har fel i kretskortet, eller??
Men hur styrs då defroster funktionen?
Är det tid som styr denna eller är det något annat tex medel tid/temp av värden på hetgas röret som termistorn levererar?
Min maskin kör dock defrostningsfunktionen, men jag tycker att den "kör" för kort tid ~3min.
Sedan har jag väldigt långt i mellan dessa.
mvh
Kson
« Senast ändrad: 26 november 2007, 18:57:57 av kson »

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: kretskorts fel
« Svar #33 skrivet: 26 november 2007, 22:03:03 »
Ska först korrigera mina uttryck.
Hetgas-sensorn är en kondenseringssensor som alltså ska känna av köldmediets kondenseringstemperatur. Tidsaspekten har jag dessväre ingen info om, allt detta finns i prommen, hur den är programmerad/kopplad/styr m.m har jag inte lyckats få uppgift om.

Prommen ska alltså styra tidsförloppet för avisning. Att maskinen nu defrostar av helt fel betyder då att antingen är det fel på själva prommen, eller så kan en mindre felmätning av "kondenserings-sensorn" medföra att det blir fel.

Vad som borde vara bäst här är nog att först ha pumpen helt avstängd några timmar, sen mäta på båda sensorerna (tempgivaren och kondenseringen) som då ska ge samma mätvärde baserat på den temperatur du har i inneluften. Om du har diff mer än c:a 8-900 ohm kan det medverka till att prommen då räknar fel. Är värdena nästan identiska kvarstår prommen. Om du köpte pumpen på Jula så har dom reservkort som dom ev kan skicka till dig beroende på hur din ev garantisituation ser ut, vet att dom tar 1100:- för ett helt styrkort till 50GW.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!