Ämne: Byte av cirkulation pump (läst 2355 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
Byte av cirkulation pump
«
skrivet:
19 november 2018, 13:30:30 »
Citera
Hej!
Vår cirkulation pump har kört i 10,5 år och troligtvis dags att byta ut. Undrar om någon som vet om det finns tystare cirkulation pump. Hur gör man för minska den högfrekvent ljud från den? Ljud isolering?
Andre
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9626
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #1 skrivet:
19 november 2018, 15:37:07 »
Citera
Hej! Man ska köra cirkulationspumpen på så låg effekt det går utan att värmekomforten blir sämre. De låter nästan ingenting på lägsta inställningen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #2 skrivet:
23 november 2018, 12:52:37 »
Citera
Hej,
Finns någon risk om man skruva bort mässing skruv om huvudströn tio värmepump stängde? Vvs tekniker kommer bara nästa vecka och jag har lite kallt nu med små barn. Jag har varmare element i läge 1 på cirkulation och kallare i läge 2.
Hur jag för att få den igång manuellt? Ska varmepump var påslag?
«
Senast ändrad: 23 november 2018, 12:55:14 av andre42
»
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9626
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #3 skrivet:
23 november 2018, 13:18:35 »
Citera
Hjälpstart av cirkulationspump
Stäng av värmepumpen genom att vrida strömbrytaren till läge ”0”.
- Lossa luftskruven med en mejsel. Håll en trasa över mejselklingan eftersom en viss vattenmängd kan tränga ut.
- Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn.
- Skruva fast luftskruven.
- Starta värmepumpen och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar.
Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med värmepumpen igång, strömbrytare i läge ”1”. Om hjälpstart av cirkulationspumpen skall göras med värmepumpen igång, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #4 skrivet:
23 november 2018, 14:00:57 »
Citera
Jag har fullt systemet från 0.5 till 1.1 bar ( expansionskärl) ska jag släppa lite tryck innan skruva av?
«
Senast ändrad: 23 november 2018, 14:08:57 av andre42
»
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9626
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #5 skrivet:
23 november 2018, 14:15:56 »
Citera
Nej det behövs inte, 1,1 bar är ok.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #6 skrivet:
23 november 2018, 15:22:23 »
Citera
Tack för rådet! Återkommer!
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #7 skrivet:
23 november 2018, 17:08:49 »
Citera
Har snurrat den och den fungerar. Men tror att den är sliten på något sätt. Ska se om jag få lite mer värme för klara helg. Vet inte varför på läge 2 och 3 blev mindre värme eller att den inte fungera alls innan. Vi får ser.
Jag har en fråga till. om jag vill höja värme i pump är det bara höja i rum temperatur i display? Kan man höja kurva också? Vet inte vad gör jag för fel men när jag vill höja temperaturen, höjer jag i termostat där det är kopplat till rumsgivare samt i display. Det som hände är att jag få inga värme alls i elementen. Var jag gör för fel?
Tack för hjälpen!
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #8 skrivet:
24 november 2018, 08:35:23 »
Citera
Det gav resultat och cirkulationspump fungerar. Jag märket att så fort värmepump har producerat värme och vatten blir varmare i elementen men sedan kan svalna igen och så går det. Såg att värmepump har intervallstart på 20 minuter samt 20 på varmvatten. Kan man sätta den på 0 minuter? Kan blir någon problem?
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #9 skrivet:
24 november 2018, 09:08:40 »
Citera
Vp SKA arbeta i intervaller. Dvs elementen ska växelvis bli varma/kalla. Intervallen beror på hur mycket värme man behöver, dess kallare ute dess längre tid är elementen varma. Gångtiderna justeras med ändrad integral och ev med hysteris.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #10 skrivet:
24 november 2018, 09:17:24 »
Citera
Jag har svårt att hitta information om Atria 8. Även på Thermias lista om utgående modeller finns Atria, men datablad och manual är för Atria Optimum vilket är en nyare variant om jag förstått det hela rätt...
Atria kör väl direkt mot värmesystemet och då blir det att temperaturen pendlar. Medeltemperaturen i elementen är den som behövs för att hålla inställd temperatur.
Har du termostater på elementen bör de vara uppskruvade till max, och du ställer rumstemperaturen på värmepumpen. Som jag tolkade ditt inlägg ovan höjde du på termostaten där rumsgivaren fanns. Det resulterade i att värmepumpen trodde det var för varmt i huset och stängde av värmen i väntan på att rumstemperaturen skulle gå ner. De andra rummen blev då för kalla.
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #11 skrivet:
24 november 2018, 09:50:17 »
Citera
Atrian styr på samma vis som dom övriga Thermia pumparna, dvs med integral (gradminuter).
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #12 skrivet:
24 november 2018, 10:09:16 »
Citera
Hej!
Gabriel, det är exakt vad du säger!
Svenskkocken. Integral och hysteres behöver jag läsa lite mer hur detta fungerar !
Här är min display är det någonting konstig?? Jag försöker nu bara klara helg, vvs tekniker kommer på måndag och hoppas att han få en lösning på detta. Inte rolig att möbler, tallrikar och allt känns mycket kallare! Vågar knappt öppna kylskåp längre . Eldar nu i 8 timmar om dagen för varmtillskott men element har blivit varmare!
Det som är konstig är att den startar efter 20 minuter men jobbar oftast inte mer en 3-4 minuter. Förra vinter varenda gång som jag gick till jobbet var den igång. Nu är det sällan som jag ser att den är i sin funktion.
«
Senast ändrad: 24 november 2018, 10:12:59 av andre42
»
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #13 skrivet:
24 november 2018, 10:15:53 »
Citera
Det jag saknar är en bild på "värmen" varmvattnet ser ok ut lika som det andra.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
SV: Byte av cirkulation pump
«
Svar #14 skrivet:
24 november 2018, 10:28:58 »
Citera
Här är den!
Jag har testar cirkulationspump på 3 i alla fall fram till måndag.
«
Senast ändrad: 24 november 2018, 10:39:22 av andre42
»
Loggat
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Byte av cirkulation pump
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 652
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Leisti
sigge01
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info