Författare Ämne: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp  (läst 10251 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2017, 23:08:34 »
Har du kollat antal starter och gångtid? Vid -9 stoppar en vanlig EcoAir på 46 grader på VPin så den borde knappt gå alls med den framledning du behöver. Eller är det en Polar Edition?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2017, 15:51:52 »
Hej,
Jag har precis flyttat in till hus med Ecoair 7.9 kopplat till Ecoel 1550 (installerat 2003). Även jag får larm för hög hetgas. Jag tänkte att vi kunde hjälpas åt att utesluta fel på olika komponenter.

Jag har avluftat Ecoair med ventilen inne i utedelen, avluftat Ecoel med säkerhetsventilen. Fläkten går och laddpumpen snurrar. VPut blir varmare än VPin, under tiden Ecoair kör innan larm. Ecoair har varit okörd ett tag av tidigare ägare (kanske pga problemen). Röret ut ur toppen på kompressorn blir varm och hetgastempen visar över 120 grader innan larmet går. Jag ska kolla om det isar igen på utedelen.

Just nu så tror jag att följande saker kan vara anledningen till larmen och skulle gjärna få tips på hur jag kan stryka saker från listan, alltså verifiera att respektive komponent fungerar.
  • Avfrostningsuret - om det inte slÃ¥r om sÃ¥ isar utedelen igen. Hur kan jag kontrollera om detta fungerar?
  • Fyrvägsventilen - om den inte rör sig korrekt sÃ¥ bli det inte rätt drift. Hur kan jag kontrollera om denna fungerar?
  • Kompressormotor - denna borde vara hel dÃ¥ det blir varm hetgas. Väl?
  • Kompressor - det blir ju varm hetgas sÃ¥ denna borde fungera. Väl?
  • Köldmedelsbrist - det ser ut att vara luft bakom glaset vid start och det blir nog aldrig helt fritt frÃ¥n luftbubblor, men det är inte heller kletigt inne i utedelen och det blir ju lite varmare. Hur kan jag avgöra om jag har tillräckligt med köldmedel?

Väldigt tacksam för hjälp av mer kunniga här på forumet. =)


Har även sett något om att justera expansionsskruv, men det kanske blir aktuellt senare...

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2017, 18:02:28 »
Avfrostninsuret och fyrvägsventilens funktion hänger samman. Lättast är att observera utedelen med temperatur under nollan. Med 55 minuters intervall aktiveras avfrostningen. Fläkten stannar och ljudet ändrar karaktär när fyrvägsventilen slår om.

Utan att lyssna på en väl fungerande kompressor av samma modell kan det vara svårt att avgöra konditionen på den utan att plocka fram diverse mätinstrument. Manometerställ för att mäta tryck i systemet och mätning av strömförbrukningen. Går kompressorn trögt för att den är sliten ska motorskyddet lösa ut.

Under mina få år här har jag fått uppfattningen att expansionsventilen är en svag länk på lite äldre Ecoair. Förmodligen finns ett stort mörkertal då servicefirmor hellre byter kompressor än gör enklare justeringar.
Hetgaslarm var garanterat om temperaturen närmade sig nollan. Jag hade en servicetekniker hemma för 1½ år sedan, men han ville enbart byta kompressor och rörde inte ens expansionsventilen. Snart två vintrar felfri drift med en utdömd kompressor och egenhändigt justerad expansionsventil.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2017, 23:04:55 »
Ok, då ska jag kolla över en timme och kanske kan utesluta uret och fyrvägsventilen. Återkommer.

Något sätt att bekräfta om man har tillräckligt med kylmedel? Utan manometerställ?

janimalmö

  • Gäst
janimalmö
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2017, 18:21:22 »
Har problemet - och söker service i Malmö. Tips om företag önskas tummenupp

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2017, 20:26:33 »
Min Vp har kontaktuppgifter till Furulunds Energiservice AB. Jag ringde till han som jobbar där och fick följande prisuppgifter.

Framkörning och felsökning ca 1500 kr, då menade han att han kunde identifiera felet direkt och åtgärda det på plats.
Beroende på fel så blir det olika dyrt, som billigast 5000 kr och 25000 kr om det är kompressorn.

I mitt fall är pannan så gammal att jag inte vill lägga de pengarna på den, utan vill först se om det är något jag kan identifiera och åtgärda själv.

Uffe sv

  • Gäst
Uffe sv
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2021, 20:45:21 »
Min Vp har kontaktuppgifter till Furulunds Energiservice AB. Jag ringde till han som jobbar där och fick följande prisuppgifter.

Framkörning och felsökning ca 1500 kr, då menade han att han kunde identifiera felet direkt och åtgärda det på plats.
Beroende på fel så blir det olika dyrt, som billigast 5000 kr och 25000 kr om det är kompressorn.

I mitt fall är pannan så gammal att jag inte vill lägga de pengarna på den, utan vill först se om det är något jag kan identifiera och åtgärda själv.

Hittade du felet tillslut?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!