Jag har precis flyttat in till hus med Ecoair 7.9 kopplat till Ecoel 1550 (installerat 2003). Även jag får larm för hög hetgas. Jag tänkte att vi kunde hjälpas åt att utesluta fel på olika komponenter.
Jag har avluftat Ecoair med ventilen inne i utedelen, avluftat Ecoel med säkerhetsventilen. Fläkten går och laddpumpen snurrar. VPut blir varmare än VPin, under tiden Ecoair kör innan larm. Ecoair har varit okörd ett tag av tidigare ägare (kanske pga problemen). Röret ut ur toppen på kompressorn blir varm och hetgastempen visar över 120 grader innan larmet går. Jag ska kolla om det isar igen på utedelen.
Just nu så tror jag att följande saker kan vara anledningen till larmen och skulle gjärna få tips på hur jag kan stryka saker från listan, alltså verifiera att respektive komponent fungerar.
- Avfrostningsuret - om det inte slår om så isar utedelen igen. Hur kan jag kontrollera om detta fungerar?
- Fyrvägsventilen - om den inte rör sig korrekt så bli det inte rätt drift. Hur kan jag kontrollera om denna fungerar?
- Kompressormotor - denna borde vara hel då det blir varm hetgas. Väl?
- Kompressor - det blir ju varm hetgas så denna borde fungera. Väl?
- Köldmedelsbrist - det ser ut att vara luft bakom glaset vid start och det blir nog aldrig helt fritt från luftbubblor, men det är inte heller kletigt inne i utedelen och det blir ju lite varmare. Hur kan jag avgöra om jag har tillräckligt med köldmedel?
Väldigt tacksam för hjälp av mer kunniga här på forumet. =)
Har även sett något om att justera expansionsskruv, men det kanske blir aktuellt senare...