Hallå!

Köpte in material till uppgradering av mitt bergvärmesystem med köldbärartank.

Nuvarande setup: en tank mellan borrhålet och värmepumpen. Laddas med batteri som används som frikyla samt ett batteri som är kopplad på avluften från ftx, samt tilluften till ett sovrum(kyler året om). Solfångare värmer tilluften till ftx och då även avluften.

Efter uppgradering: Omkoppling kan göras mot värmeväxlaren till poolen från värmekretsen till kylkretsen. Möjlighet att koppla bort borrhålet och köra bvp direkt mot kb-tanken.


Uppgraderingen kommer låta mig värma poolen från ca 0-20 grader, helt utan kompressordrift innan poolen öppnas för säsongen. Detta genom att köra frikylan mot poolen istället för borrhålet. Då vi har stort kylbehov(redan använt gissningsvis 200 kWh kyla) så tror jag inte det ska vara några problem att få upp 20 grader redan en bit innan öppning.
Sedan kommer jag kunna värma poolen med ännu högre köldbärartemperaturer genom att köra bvp direkt mot frikylan istället för i serie med borrhålet. Hade runt 15 grader i snitt i somras och då kyler ju borrhålet. Så gissar att kb kommer ligga runt 20 grader som oftast.
Sen när det är dags att stänga poolen kommer jag göra som jag brukar, lägga cellplast under pooltäcket och låta vattnet cirkulera. Då kommer jag kunna använda det 30 grader vattnet för att direktvärma huset ett tag. När poolen sedan sjunker under 25 kommer jag mata bvp tills det sjunker till 7 grader som borrhålet är. Då kommer borrhålet gå i serie med poolen. Det kommer göra att kb-temperaturen blir ännu trögare, exempelvis inte sjunka trots långa körningar. Sedan får vi se om värmeförlusten i poolen är märkbar så att tempen blir lägre än att köra direkt mot borrhålet. Då kopplas poolen bort såklart.

Nästa uppgradering blir solfångare till poolen, vilket då kommer kunna höja poolens temp som värmekälla åt bvp vår-höst och ev vinter. Problemet kan bli att kylan i borrhålet inte räcker till att kyla huset när bvp inte behöver producera värme till poolen. Fick stänga av bvp några dagar förra året pga övertemperatur i poolen och då blev borrhålet ett antal grader över 15 och orkade inte riktigt hålla tempen inne när det var som varmast. Det kommer i vart fall sänka elförbrukningen en hel del då mer än 50% av årsförbrukningen går till poolen.

Vore kul och se andras projekt att höja kb tempen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad tomasbjork

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: KB tank 3.0
« Svar #1 skrivet: 16 april 2019, 21:36:55 »
Intressant. Har du bilder?
F1155-12, VPB200, 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2+82m2 källare med radiatorer. 75m2 nybyggt garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/Ã¥r cirka.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: KB tank 3.0
« Svar #2 skrivet: 18 april 2019, 16:44:31 »
Kan ta bild men det kommer inte säga mycket då det är många rör och ventiler mm på liten yta. Jag gör ett flödesschema, det skulle vara mera begripligt.

Monterade och körde igång det igår, gick sällsynt felfritt faktiskt :)

Nu laddar det poolen och kyler inne. Lite dålig verkningsgrad på poolvärmeväxlaren tyvärr. Har en plattvärmeväxlare liggandes som jag tänkt koppla in så nu är ett bra läge. Trots att poolvattnet är 9 grader och brine 19 så kyler poolvärmeväxlaren bara 2-3 grader så är nog inte mer än runt 4 kW frivärme/frikyla. Dålig effekt men än då länge innebär det mest att frikylan får köra längre in på kvällen. Men snart kommer det blir för varmt inne trots 24/7 frikyla. Så plattisen måste in!

Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!