Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: HILLERMAN skrivet 26 november 2010, 20:01:24

Titel: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: HILLERMAN skrivet 26 november 2010, 20:01:24
Hejsan.

Jag har problem att ställa in min ECO EL 105.
Svårt att få elpatronerna och pumpen att samverka. Enligt handboken ska pannan stega upp patronen i steg om 1,5 kW upp till satt gräns t ex 6 kW. Detta ska ske när pumpen inte orkar.

Idag är det -7 grader ute och pumpen går märkbart sällan. Däremot visade pannan 60 grader och båda rören ut till pumpen var mycket varma.

Jag trodde jag hade ett system som per automatik samspelar för bästa komfort och besparing, men detta liknar ingenting.

Finns det någon vänlig och kunning själ som kan förklara för mig hur jag ska göra?

M v h

Ingemar

Titel: SV: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: mmr skrivet 26 november 2010, 20:07:57
Tjenare, menar du att pumpen går märkbart lite? Inte tvärtom? Vi har ca -3 och pumpen går 24h utan avbrott

Men ett tips är ju att kolla in tråden jag precis skapat, där får du nog ganska mycket info om just detta, men pumpens effekt och elpatronens "Uppgift"

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37410.0

Titel: SV: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: Carl N skrivet 26 november 2010, 20:23:03
Jag antar att du fått "elpannesyndromet".
Har du alla termostater fullt öppna?
Titel: SV: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: HILLERMAN skrivet 28 november 2010, 02:22:53
Hej och tack mina vänner för att ni svarade så snabbt.

Nej, pumpen går bara ofta om man stänger av elpatronerna.

Alla temperatur-vägg reglage är öppna fullt.

Håller på att få krupp på detta _/-
Titel: SV: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: erp skrivet 28 november 2010, 08:50:39
Om du behöver så hög framledningstemperatur så att elpatronen måste vara med att höja den och shunten börjar att ta vatten från övre pannan, kan det hända att returen från radiatorerna blir så hög att pumpen stoppas av för hög temp på VPin.

Det man kan göra i så fall är, stoppa elpatronen tills pumpen startar, sätt ner temperaturen på övre pannan (elpatronen) till 40-45 grader, systemet kör över det här värdet om det behövs för värmens skull, se till att shuntfördröjningen är minst 180 min, koppla in patronen igen när pumpen har kommit igång.

Det är väl det här Carl N kallar för elpannesyndromet, alltså när elpatronen tar över framledningsförsörjningen och levererar så varmt vatten att returen stoppar pumpen.

Om du trots allt måste ha så hög framledningstemperatur att elpatronen måste hjälpa till, är det bara att gilla läget. Men det finns alltså lite att göra, det går ju alltid att stoppa patronen så att pumpen får en chans att komma igång. Elpatronen går in för att spetsa och hjälpa till när pumpen inte längre klarar att leverera tillräcklig energi, men den går också in om pumpen inte klarar framledningstemperaturen och det är väl framför allt då som den kan stoppa pumpen. Ofta är det väl en kombination, så att när pumpen inte hänger med vad huset gör av med i värme, börjar den ju också att få svårt att hålla framledningstemperaturen, men behöver man högre framledningstemp än vad pumpen kan ge, går patronen in, även om pumpen utan problem klarar värmebehovet.

//Ronnie
Titel: SV: Problem att ställa in ECO EL 105.
Skrivet av: HILLERMAN skrivet 28 november 2010, 11:52:58
Hej alla hjälpsamma!

Tusen tack för alla tips och ha en trevlig 1:a Advent.

M v h

Ingemar