god kväll tänkte se vad experterna har att säga ang framledning kontra returtemperaturen.
är ny i värmepumpsträsket då jag nyligen konverterade om huset från direktverkande el till luft vatten.
det blev en nibe vvm 320 med en f2120 utedel. nedervåningen har jag golvärme med shuntventil, pump och på övervåningen har jag fyra nya radiatorer (utan termostater). och jag kör endast med utegivaren inkopplad
tycker det verkar lustigt att returtempen skiljer sig väldigt lite mot framledningen. skall det vara så ?
även på morgonen då det är betydligt kallare och framledningstempen ökar skiljer det sig väldigt lite.
i skrivande stund ligger framledningstemp (BT2) på 32* samt retur (BT3) på 31,4* utetempen (BT1) ligger nu på 10,7*
-
Jag har med precis installerat vvm 320/f2120 och upplever samma som dig, min gissning är att avgiven effekt inte är så stor än då det fortfarande inte är så kallt men sen tror jag samtidigt att iallafall i mitt gamla radiatorsystem att flödet är för snabbt om det inte är injusterat?
-
Cirkpumpen vär värmesystemet är manuell, gissar att installatören vridit upp den på max och tryckt på on.
Detta är nått som man bör trimma in, både flödet på pumpen och flödet över enskilda radiatorer och fördelare bör ses över.
Man kan fixa detta själv, det fins mycket skrivet om detta i forumet om man söker lite.