Hej!

Gammal VP användare men aldrig behövt trassla förrän nu.....
Har en IVT Greenline E9 som går med bergvärme. Värmer huset och ett litet hus på gården via en kulvert. VV i separat tank. Satt i fastigheten när vi flyttade in 2002, var då ca 1 år gammal.
Den har i princip funkat perfekt, det var fel på ett styrkort när vi flyttade in och det innebar att punpen inte startade, gick bara på tillskott. Sedan det byttes har det varit klockrent.
Har nu i veckan och helgen haft flera stopp pga hög pressostat. Begrep inte först vad problemet var men efter ett samtal med "min VP kille" som snällt svarade i telefonen fast det var lördag och inte jour så rensade jag filtret internt.
Pumpen startade fint efter det och gick i 2 timmar för att sedan stanna igen och döm om min förvÃ¥ning när den säger lÃ¥g pressostat. Felsökt, läst i manualen och fÃ¥tt fram att köldbärar pumpen inte startar och gÃ¥r när jag handkör, ställer jag ner farten pÃ¥ den frÃ¥n 3 till 2 sÃ¥ gÃ¥r den när jag handkör. Gott sÃ¥ trodde jag, startar om och samma händer igen, provar samma igen, samma resultat. Fyller mer vätska i systemet även om det inte borde saknas. Samma resultat.  ???
Lite jobbigt igår kväll då vatten ut till radiatorer är 23 grader och 3 grader kallt ute. Fick ställa om till enbart tillskott och då är det någorlunda varmt men inte alls som det borde.
Har inte funnit filter pÃ¥ "kallsidan" som det borde vara  :(
Ska leta igen...
Har nÃ¥gon av Er pÃ¥ forumet nÃ¥got mer förslag jag kan göra själv innan jag fÃ¥r ringa imorgon till servicekillen. Verkar vara fel pÃ¥ pumpen pÃ¥ kalla sidan....  :'(
Tack på förhand!
/SID
IVT Greenline E9 med yttergivare och innertemp givare. Konverterat från högtemp system till lågtemp....

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Någonstans på köldbärarledningen utanför pumpen finns det en påfyllningssats (troligen har vi samma typ av påfyllningssats) som innehåller två avstick med ventiler för påfyllning av köldbärare när pumpen tas i drift med en avstängningsventil för köldbäraren mellan dem. Filtret sitter på samma enhet under ett sexkantlock.

Har själv haft problem med att köldbärarpumpen inte ville gÃ¥ igÃ¥ng ibland. Det visade sig vara rostavlagringar som gjorde att den inte orkade igÃ¥ng. Det kan hjälpa att lossa muttern pÃ¥ motoraxelns förlängning och vrida runt motoraxeln med en skruvmejsel. Det finns ett mejselspÃ¥r i axeln. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sid

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Först hög pressostat sedan låg pressostat IVT Greenline E9
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 22:10:18 »
Tack för rÃ¥den Roland!  tummenupp
Jag fann filtret "instängt"i isoleringsmaterial bakom en mutter som du skrev. Inte så skitigt men jag rensade bort det som fanns där.
Tvångsstyrde kallsidans pump och fann att kontaktorn inte funkade riktigt men om jag höll fast den så gick pumpen som den skulle. Jag blev lite kreativ och fick dit en liten skruv som håller fast den och då gick pumpen. Jag gjorde också som du sa och snurrade på axeln i pumpen men den gick oerhört lätt så jag har ingen misstanke om rost eller liknande.
Provade alla andra pumpar och ventiler igen via programvaran och de gick som de skulle.  :)
Provade att starta om maskinen igen i normalt driftläge och se pÃ¥ sjutton sÃ¥ startade den och har gÃ¥tt sedan dess!!!   tummenupp   tummenupp tummenupp   
Nu har den varit i drift i 4 timmar drygt och inget problem!
Hoppas att det fortsätter så här!
Jag gissar att jag mÃ¥ste byta den pumpen vad det lider men förhoppningsvis vid en varmare tid pÃ¥ Ã¥ret.  ;)
Än en gång tack för råden!
/Sid


IVT Greenline E9 med yttergivare och innertemp givare. Konverterat från högtemp system till lågtemp....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!