Hallå!
Syrran har köpt en kåk med vattenburen elvärme och en luft/luft i alingsås.
http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416 (http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416)
Är det någon som vet eller kan gissa på radiator dimensioneringen?
Byggt -66, äldre par som bott där så driftkostnaden lär inte vara aktuell.
//Niclas
-
Men budgivningen pågår ju fortfarande....
-
Haha ja seg mäklare kanske
-
Finns det nåt styrsystem på elpannan där man kan ställa in värmekurva så borde man kunna se ungefär vilken framledningstemp systemet behöver.
-
Lite bilder på radiatorerna hjälper nog en del också Sc:,h
-
Finns en del här http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416 (http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416)
-
Ser att vara tunna raddar men det kan funka bra ändå om huset är hyffsat isolerat men kolla på elpannan om du ser nån temp där. Det går ju alltid att mäta raddarna och kolla vilken effekt dom lämnar. i dag lämnar de flesta vp 65 grader ut enbart med kompressorn och det är nog inte många dagar det är så kallt så framledningen behöver ligga över det. En Nibe 1245 klarar 70 grader fram med hjälp av elpatron men returen får vara max 58 grader och då är det varmt på raddarna.
-
Smurfen:
Du får det att låta som att om kompressorn KAN lämna 65 grader så gör den det om värmekurvan påkallar det. Så är det nu inte! I mitt högtemperatursystem med spinkiga rör och tunna panelradiatorer kommer 1245an aldrig över 54 grader till radiatorerna och jag har sett här på forumet att jag delar den sitsen med många andra.
Vänligen / Gunnar
-
Smurfen:
Du får det att låta som att om kompressorn KAN lämna 65 grader så gör den det om värmekurvan påkallar det. Så är det nu inte! I mitt högtemperatursystem med spinkiga rör och tunna panelradiatorer kommer 1245an aldrig över 54 grader till radiatorerna och jag har sett här på forumet att jag delar den sitsen med många andra.
Vänligen / Gunnar
Då har du ju för klen vp i förhållande till radiatorsystemet. Det jag tror smurfenn menade är att har du tillräcklig effekt kan den köra ut 65 grader. Min klarar tex bara 46 grader ut.
-
Tempen beror naturligtvis på effekten min klarar bara drygt 50 grader men skulle jag stänga av några radiatorer så kommer den säkert upp i 65 grader. Om man inte dimensionerar för 100% så hjälper elpatron till och höjer framledningen när det är riktigt kallt och då klarar en vanlig vp lite högre temp.