Författare Ämne: IVT 490 Pressostat hög  (läst 5177 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2019, 22:13:58 »
Vet inte om larmet går framför allt när det är snabbare temperaturväxlingar. Nu när det varit -2 ett par dagar har den inte larmat sedan "övergången" från typ -8.

Vad skulle man göra åt en sådan beläggning i tanken, om det nu är så?

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2019, 21:18:19 »
Nu precis larmade den igen.
GT3:1: 59.8
GT3:2: 68.1
GT3:3: 64.5
Stigande på alla, dessutom.

"Dusch"-lampan blinkade, så jag antar att det är en legionellakörning. I servicemenyn står dessutom att det är 14/14 dagar kvar till nästa varmvattenspets under Inställningar för varmvattenspets.

Hur som helst borde den väl lyckas utföra en sådan rutinsak utan att lösa ut ett larm?

Edit: Skrev fel GT.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 10:36:22 av kalash »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2019, 09:25:11 »
Hur kommer det sig att GT2 visar 68,1 grader? NÃ¥got borde vara fel.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2019, 10:02:09 »
Vid legionellakörning ska den väl upp till 70?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2019, 10:13:29 »
GT2 är utomhustemperaturen enligt manualen för IVT 490. Sammanblandning eller fel på givare?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2019, 10:43:14 »
My bad! Hade skrivit fel, det skulle stå GT3:2.

Nu löste den ut IGEN! Nu vid -8,9 grader ute. Det var ovanligt. Hann inte kolla kompressortemp som jag tänkt.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2019, 10:46:48 »
Är det möjligt att det kan handla om skräp/fågelbo i utluftkanalen, och att kompressorn därför inte kyls ner?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2019, 11:38:22 »
Om det inte är något luftflöde ska lågtrycksvakten stoppa pumpen. När högtrycksvakten stoppar pumpen måste problemet finnas på högtryckssidan alternativt att högtrycksvakten inte fungerar som den ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2019, 13:18:30 »
Högtrycksvakten, är det något man kan byta?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2019, 14:29:32 »
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/hogtrycksvakt-pressostat-kylma-23-18-bar.html

En kyltekniker behöver dÃ¥ tömma ut kylmediet, löda bort den gamla, löda dit den nya och fylla pÃ¥ nytt kylmedia. Kostar en slant. Bra att följa GT6 innan och se om den förändras pÃ¥ nÃ¥got misstänkt sätt. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2019, 14:56:16 »
Innan byte av högtrycksvakt bör man undersöka andra, billigare orsaker till problemet. Är det problem med värmeöverföringen i slingan bör temperaturen efter kompressorn, GT6, vara högre än normalt. Läs av GT6 och GT3:2 och GT3:3 när pumpen går.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2019, 15:59:06 »
Ett tips, det tar ett par timma för att GT6 temperaturen att plana ut, sÃ¥ läs av GT6 och GT3 temperaturerna under slutfasen  innan kompressor stoppet.
Det är ju max värden som kanske kan ge ledtrådar. Min IVT490 kan nå i slutfasen 95 grd. och är 17 år gamma utan problem. Max värde för GT6 i mjukvaran är inställt på 125 grd. som är fabriksinställningen.
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 16:05:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2019, 23:00:54 »
Jag har kollat av GT6 då och då under körning, och det mesta jag sett den vara uppe på är nog 92. GT3:orna ligger alltid kring 50 i slutet av en körning. Å andra sidan har jag aldrig kollat i anslutning till/strax innan ett larm. Ska försöka göra det.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2019, 08:55:44 »
GT3-givarna visar alla 3 höga temperaturer, detta tyder på att högtryckspressostaten är OK.
Jag tror att det är kontaktorn till kompressorn som börjar bli sliten och inte släpper när den ska.
Den sitter på CTU-kortet, kolla om den ser bränd ut eller luktar konstigt?

Det kan även vara nått med styrkortet (CPU).
En grej att testa själv är fabriksåterställning i meny 12, ibland kan en sån hjälpa om värmepumpen inte vill funka riktigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2019, 09:33:35 »
Jag har kollat av GT6 då och då under körning, och det mesta jag sett den vara uppe på är nog 92. GT3:orna ligger alltid kring 50 i slutet av en körning.


Är hetgastemperaturen strax över 90 är troligen min teori om beläggning på slingan i tanken fel. Det är förmodligen något annat problem.

Undrar över "slutet av en körning". Går inte kompressorn hela tiden den här årstiden?

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 613
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!