Titel: Injustering av Nibe Fighter 1215
Skrivet av: sm6wet skrivet 22 december 2009, 12:42:29
Hej

Skulle vilja ha lite hjälp med inställningarna av min värmepump.
Tror att den inte är helt rätt inställd och kan optimeras.

Huset är på 100+70m²
Borrdjup: 160m + ca 10m till borrhål.
Jag har ingen extra tank.
Huset är 1 och ½ plan med källare, tidigt 60-tal.
Jag bor i Skaraborg

Som det ser ut just nu:

VB-fram 43(47)°c
Varmvatten 44°c
**************
Utetemp -5°
**************
VB-r 38(54)°c
VVstart 44(42)°c
**************
KB-f    0
KB-r    3(-12)
Det brukar alltid skilja 3-4 grader här)
**************
Kurvlutning:  9
**************
VPstarter  40002 h
**************
VP-tid 19223h
TS-tid       7h (har det varit senaste 2 åren)
**************
Grundinställning  .   0    10
Sverige.
//////////////////////////////////////////////////

Kan ju se här att pumpen startat i snitt 2 gånger för varje timme pumpen kört (inte varannan timme i verkligheten).
Den har också gått fruktansvärt lite på tillskottsel jämfört med pump.

Tacksam för hjälp.

/Magnus
 
Titel: SV: Injustering av Nibe Fighter 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 22 december 2009, 14:35:27
Inga större problem tycker jag.

Har du varmt inne behöver du säkert inte nån elpatron till att värma huset men du bör kanske ha igång leginellahöjningen (2 tryck på VV+ knappen). Normalt växer inte legionellabakterierna till i vanliga bostadshus (jag har aldrig hört talas om det) men om det skulle ske är konsekvenserna allvarliga.

Däremot har du liten tempdiff mellan VB-fram och VB-r, 5 ºC är ingen katastrof men kan du sänka cirkpumpen ett snäpp så blir det säkert lite bättre (7-8 ºC är optimalt).