Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550  (läst 2128 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Gästensgäst

  • Gäst
Gästensgäst
Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« skrivet: 08 december 2018, 13:36:27 »
Hej, Håller på att installera en Ecoair 408 till min Ecoel 1550 och jag är lite osäker på hur laddpumpens styrning skall kopplas. Själva matningen är jag säker på men styrsignalen är osäker.

Från laddpumpen går det 2 kablar. en blå och en brun till styrningen. På ecoairs elschema ser det ut som att den ena ska in på Y3 och den andra kabeln ska in på Di2 på ecoairs styrkort. Jag vet vart jag ska koppla dom men jag vet inte vilken kabel som ska sitta vart?

Någon vänlig själ som vet?

Ha en bra dag alla!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 08 december 2018, 15:05:58 »
Du måste ha en CTC Converter mellan EcoEl och EcoAir.

https://www.ctc.se/file-download/2d6c4713ff794894c26f96dc1d94db18.pdf
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Gästensgäst

  • Gäst
Gästensgäst
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #2 skrivet: 08 december 2018, 15:08:59 »
Hej,

Jag har en converter emellan men laddpumpen är utöver. I manualen till convertern så står det att laddpumpen inte får kopplas i convertern utan den ska kopplas på ecoair men jag är lite osäker på vilken kabel som ska kopplas vart.

Mvh

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #3 skrivet: 08 december 2018, 18:16:15 »
Har du manualen till EcoAir 400? Annars se här https://ctc.se/file-download/f6ed91a434ce67a6d3a972a047cfb6bc.pdf
I den finns elschema. Laddpump är märkt G11.

Nu har jag inte tittat i en 400-serie EcoAir, men antar att det är färgkodade plintar och flera lediga blåa och gul/gröna. Utgången för laddpumpen kan vara plint på kretskortet, eller även den vara framdragen till en plint.
Finns även en säkring F2 2A utritad. Kanske finns det rentutav en plint med tre anslutningar förberedd för laddpumpen.

Neutralledaren, ska  vara blÃ¥ - till blÃ¥ plint.
Fasledaren, nästan uteslutande brun eller svart - till C7 på A2-kretskortet.
Skyddsledaren, alltid gul/grön - till gul/grön plint.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #4 skrivet: 10 december 2018, 18:34:45 »
Laddpumpen styrs väl av EcoEl? Den sitter ju under 1550 och är direktkopplad där. Varför skulle den plötsligt kopplas om mot EcoAir med en helt ny kabeldragning?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

gästensgäst

  • Gäst
gästensgäst
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #5 skrivet: 10 december 2018, 21:26:24 »
Hej igen,

Jag tror jag hittat rätt plintar nu, och det börjar närma sig provstart  tummenupp PÃ¥ min panna sÃ¥ satt det ingen laddpump under pannan utan jag köpte till en när jag köpte min EcoAir.

I manualen till convertern så står det;

"OBS! Laddpumpen till CTC Ecoair 400 får inte strömmatas från pannan
(EcoEl V3 Ecologic V3 och ecozenith i550 V3).
Laddpumpen måste styras/strömmatas från CTC EcoAir 400, se manual för EcoAir 400.
Om detta inte efterföljs finns risk för allvarlig skada på värmepumpen!"

Därför kopplade jag den på EcoAir. Hur har ni andra gjort?


Mvh

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #6 skrivet: 10 december 2018, 21:29:38 »
Laddpumpen styrs väl av EcoEl? Den sitter ju under 1550 och är direktkopplad där. Varför skulle den plötsligt kopplas om mot EcoAir med en helt ny kabeldragning?

Konvertermanualen:
OBS! Laddpumpen till CTC EcoAir 400 får inte strömmatas från pannan
(EcoEl v3, Ecologic v3 och EcoZenith i550 v3).

Laddpumpen måste styras/ strömmatas från CTC EcoAir 400, se manual för EcoAir 400.
Om detta inte efterföljs finns risk för allvarlig skada på värmepumpen!
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

gästensgäst

  • Gäst
gästensgäst
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #7 skrivet: 12 december 2018, 11:28:14 »
Hej igen på Er!

Vill börja med att be om ursäkt, jag har den högre pannan EcoEl 1800 och inte 1550!

Har nu fått allting inkopplat, renspolat, avluftat och driftsatt men får ibland larm "pressostat högtryck" och har lite frågor om laddpumpen (Yonos para RS25/7.0 PWM1 W MC). Larmet har kommit tre gånger på ett dygn!

Vid normal drift, med en utetemperatur på +2 grader så är delta mellan in/ut cirka 3 grader.
Jag tror att larmet kommer var fjärde start när den värmer upp vattnet till 55 grader, då är delta mellan in / ut på 20 grader.

Undrar om det går att ställa hastigheten på laddpumpen manuellt i EcoEl eller är det bara EcoAir som ska hålla koll på denna? Det känns som att laddpumpen går med för låg hastighet då högtryckspressostaten löser men är inte säker.

En annan fråga, läste att laddpumpen ska gå konstant vid en utetemperatur på +2 grader. Min laddpump går bara när EcoAir är i drift?

Mvh

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling av laddpump (styrning) Ecoair408 --> Ecoel 1550
« Svar #8 skrivet: 12 december 2018, 19:39:50 »
Du borde ha samma delta oavsett körning. EcoAiren kan inte avgöra om det är vanlig eller varmvattenkörning som sker. Laddpumpen har väl inte heller någon styrning så deltat bör vara samma (förutom variationerna med utetemp och vattentemp).
EcoEl kör laddpumpen konstant, men det bör gå lika bra att köra 1 minut och låta den stå i 10 osv. Mindre värmeförluster på det viset. Kanske EcoAir har en förbättrad antifrysfunktion som inte kör pumpen så mycket.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!