Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: putte82 skrivet 18 juli 2016, 17:17:59

Titel: Begagnad bvp
Skrivet av: putte82 skrivet 18 juli 2016, 17:17:59
Hej,

Tittar lite på beg bvp. Har själv en beg men köpte av bekant så visste att den var schysst och var inte alls gammal. Känns inte lika säkert att köpa på blocket. Det vanligaste felet med gammal pump verkar vara att kompressorn pajar och kostar då ca 10 000kr att byta. Byts det till en likvärdig kompressor eller måste det vara exakt samma? Är det en problemfri operation eller är det vanligt med strul efter byte? vanligt med andra fel på en 10-15 år gammal bvp? Övervägande ivt greenline beggade, är dom erkänt struliga?
Titel: SV: Begagnad bvp
Skrivet av: Per Lu skrivet 18 juli 2016, 18:28:30
Baserat på egen erfarenhet (har en 14 år gammal Greenline C7) samt vad som går att läsa i detta forum kan man nog säga att kvalitén på dessa pumpar är bra och krånglar sällan så när som på:
- växelventilen som snart börjar kärva. Det är en enkel och hyfsat billig operation att byta ut denna. Man kan tom till mycket små pengar (mindre än 100 kr) själv plocka isär ventilen och byta ett antal O-ringar. Oftast räcker det till och med att plocka isär och smörja upp för att få den att fungera i flera år till
- Skit i flexslangarna som minskar cirkulationen och ger för höga deltaTn och så småningom larm. Kostar inget att plocka bort och rensa rent dem.   

Per L
Titel: SV: Begagnad bvp
Skrivet av: Carl N skrivet 19 juli 2016, 10:08:31
Håller med, larm om kompressor-ras är oftast överdrivet.
Normalt är det andra komponenter som ger upp, och förutom de som Per räknar upp så händer det att elkomponenter som t ex styrkort eller relä ger upp och dessa kostar betydligt mindre att byta än en kompressor.
Titel: SV: Begagnad bvp
Skrivet av: Håkke skrivet 19 juli 2016, 12:44:06
En äldre Nibe kan ju vara en fördel om den har det kompletta paketet med kompressor, vvx, torkfilter etc i en modul som bytes vid problem. Då slipper man räkning för arbetet om man kan göra bytet själv eftersom kyltekniker inte behövs.

Men sådan modul kanske är så mycket dyrare att det blir lika kostsamt i slutänden jft t.ex. kompressorbyte inkl torkfilter, köldmedium+ cert kylteknikers arbete för IVT, Thermia mfl ?  Antar att det är nån typ av pantsystem på Nibes moduler ?

Min personliga känsla efter att ha hängt här på forumet i många år är dock att antalet kompressorhaverier tycks minska, antar att det var en del övergångsproblem när man gick från R22 etc. till R407C som man lärt sig av.   Sen är det ju som en del misstänker inte alltid ett riktigt kompressor haveri bakom varje byte  ::)
Titel: SV: Begagnad bvp
Skrivet av: Rickard skrivet 21 juli 2016, 09:47:33
Sonen arbetar ju numera med värmepumpar, och jag förvånas över hur ofta de trots allt byter kompressorer, de servar Nibe och CTC främst och har ett rätt stort arbetsområde i norr.
Har inte insyn i om det verkligen är fel på kompressorerna eller ej, men det får man väl hoppas.