Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser  (läst 3357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Mätte via pannans trefasmätare effekten som gÃ¥r Ã¥t vid olika kompressorfrekvenser. (Yep, det ser ut att finnas mätfel i datat men ger ändÃ¥ en bra fingervisning  a:gl). Samtliga effekter är inklusive frÃ¥nluftsfläkten och cirkulationspumpen pÃ¥ ca 80W tillsammans. COP är som bäst vid 20 Hz (~4,5) och som lägst vid 120 Hz (~2,4).

/ Johan

Kompressorfrekvens (Hz)   IngÃ¥ende effekt (W)
0   80
20   340
25   420
26   440
34   550
35   560
37   590
38   610
41   650
46   740
47   790
48   770
58   950
61   1430
61   1490
80   1860
84   1480
88   1860
90   1620
99   1890
104   2000
106   1950
114   2290
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 18:56:29 »
Eller så loggar man inverterns strömförbrukning...
Citera
43375   compr. in power mean

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66157.msg724370#msg724370
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2019, 19:36:56 »
Endumen frågar då vad är det för arbete som utförs i förhållande till effektåtgången då, om nån förstår hur jag tänker?
Kanske man ska fråga hur varierar COP med frekvensen? Och jämföra det med att köra on/off för motsvarande effektförbrukning...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2019, 19:51:06 »
Endumen frågar då vad är det för arbete som utförs i förhållande till effektåtgången då, om nån förstår hur jag tänker?
Kanske man ska fråga hur varierar COP med frekvensen? Och jämföra det med att köra on/off för motsvarande effektförbrukning...

COP är beroende av många saker bla frekvens framledntemp, fläkthastighet mm. Tanken med min tabell är att folk får et humm om förbrukningen utan att logga parametrar på USB som ev kanske funkar om man multiplicerar dem tummenupp
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad optimeraren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Perfektion
Mätte via pannans trefasmätare effekten som gÃ¥r Ã¥t vid olika kompressorfrekvenser. (Yep, det ser ut att finnas mätfel i datat men ger ändÃ¥ en bra fingervisning  a:gl). Samtliga effekter är inklusive frÃ¥nluftsfläkten och cirkulationspumpen pÃ¥ ca 80W tillsammans. COP är som bäst vid 20 Hz (~4,5) och som lägst vid 120 Hz (~2,4).

/ Johan

Kompressorfrekvens (Hz)   IngÃ¥ende effekt (W)
0   80
20   340
25   420
26   440
34   550
35   560
37   590
38   610
41   650
46   740
47   790
48   770
58   950
61   1430
61   1490
80   1860
84   1480
88   1860
90   1620
99   1890
104   2000
106   1950
114   2290

Inget värde för 120 Hz?

Utloggad jmr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #5 skrivet: 09 september 2022, 21:21:25 »
Om man vågar gissa att en del värden i området 50-90 Hz är mätfel så approximerar funktionen P=0,085*f^2+10f+80 Johans mätvärden rätt hyfsat.

Det är baserat på helt obefintliga kunskaper om trefaskompressorers effekt och väldigt dammiga mattekunskaper, så ska tas med en stor nypa salt ???

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #6 skrivet: 10 september 2022, 06:28:28 »
Cop är bra vid 20hz, men hur mycket effekt har du vid den frekvensen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!