Författare Ämne: Är min Fighter 2010 pump slut?  (läst 1288 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är min Fighter 2010 pump slut?
« skrivet: 11 februari 2019, 21:35:55 »
Hej.

Går och funderar på min 14 år gamla luft/vatten värmepump.
Det gäller en Nibe Fighter 2010-8 kw kopplad till en VVM 240.

Den har gått i alla år förutom en kondensator som gick, och några larm med för hög returtemperatur, annars har jag varit nöjd med den. Ska också tillägga att sen ca 2 åren tillbaka avfrostar pumpen var 50 min enligt loggen i vvm240 sommar som vinter.

Varje månad har jag skrivit upp lite värden som jag nu kan se har ökat, men i samma
takt som barnen (tonåringar nu) vuxit och lite ändringar i huset har skett så
tycker jag att el tillskottet har ökat, och även om vi bor i Skåne och har milt väder så går patronen in vid +4 c.

Vi har renoverat lite och tagit bort  3 st element och lagt golvvärme istället, men tycker kanske det skulle gÃ¥tt ett ut.
Jag utökade systemet med ett extra element Nov 2015 om det kan göra sÃ¥ mycket. Ett element ersattes med 3m2 golvvärme i källaren. 

https://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compact-c11-6009/

Tror ni det är dags att uppdatera med en ny pump?

Huset är ett betonghus 1 och ½ plans med källare byggt -55.
Uppvärmd yta (inkl källare) är på ca 160m2

Vi är 5 i familjen och finns i Skåne.

Tacksam för era tankar.

Lars.


Titta gärna på Exel filen.

https://drive.google.com/open?id=1zTPnidPj0p5h1WF9jyDaYd-Sx-iakqCp



« Senast ändrad: 11 februari 2019, 22:32:52 av Kongolasse »
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2019, 07:14:50 »
Det här med avfrostningen är intressant, tyder på att nån tempgivare är kass.
Kompressorn har 2 olika effektsteg, detta kan också påverkas av kassa givare.
Du kan läsa av temperaturerna i meny 5.9 och hela vägen till 5.15 för att se om nån givare visar orimligt värde?
Läs av när kompressorn går och kolla samtidigt vad utetemp är på en annan termometer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2019, 14:56:23 »
Hej.

Nu har jag kollat temperaturerna men det säger inte mig så mycket.

Ute tempgivare på husfasaden kopplad till VVM240(tror jag) +4,3
Ute tempgivare som siter på/i VP +4,8
Förångartemp -13,5
Suggastemp +11,8
Vätskeledningstemp +39,1
Hetgastemp +107,7
Returtemp +36,0
Difftemp +2,5



Ute temperaturen på en fristående termometer visar +4,9

(Stödpatronen är till som ni kan se på bilderna)

Bilder på loggen:

https://photos.app.goo.gl/1Nnv8Fq8sHXiNDuS7 

Mvh Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2019, 08:46:05 »
Förångartemp är mycket låg och hetgastemp är mycket hög vid avläsningen.
Detta kan vara gasbrist eller att expansionsventilen inte är OK.

Jag skulle nog börja med att ta hem en kyltekniker för att se över grejerna.
Det kanske går att få den att leva några år till.
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 08:48:40 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2019, 18:55:55 »
OK tack, fÃ¥r kolla upp det.  ;)
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2019, 12:24:27 »
Hej

Måste vara expansionsventilen som är kass (tror jag).

Någon som vågar gissa vad det kostar att byta? Är det lönt att byta på en 14 år gammal pump?
Kan expansionsventilen göra så att pumpen avfrostar var 50 min, eller är där kanske flera fel på maskinen?

Skickar med två bilder, vad tror ni?
Tacksam för tips och råd.

https://photos.google.com/share/AF1QipNyl47Hq5cvUe_N6MIQs_FZe2i0iOiSvwaWBsVjfR_ugXXZyrzI33b04Jl-mfSmbQ?key=bFRibW4yY0pmSFZoRFljdzdLbW5aSkxhUmNOc3JB

https://photos.google.com/share/AF1QipM2O1bz-r2poqIKKneTXdUz5ZWdrn8aUbjHOa3e5Xv_s7SCvY1N8pzvUdqlDQXFHA?key=SU9GVU5vYXFRcnZoaWFVc1Q2emU5UFNQWmVSVWdR


Mvh Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2019, 12:53:29 »
Jag har en Nibe 1225-8. Bytte expansionsventil inkl torkfilter o gas juni 2017. Faktura totalt inkl felsökning ( två resor) 7263:-
« Senast ändrad: 18 februari 2019, 12:56:05 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är min Fighter 2010 pump slut?
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2019, 12:30:48 »
Jag har en Nibe 1225-8. Bytte expansionsventil inkl torkfilter o gas juni 2017. Faktura totalt inkl felsökning ( två resor) 7263:-

Ok. Tack bopakoster.

Tro det får bli en ny pump.
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!