Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 141652 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #420 skrivet: 24 maj 2018, 22:54:06 »
Hmm
Vad tråkigt att problemet kvarstår.
Hoppas att den nya 6ans programvara löser det, fast jag har den gamla 6an och inga problem idags läget
Fast kan det vara något med cirkpumpen??
Du har ju haft ett ganska ojämnt delta/flöde under vintern.

Vad har du för inställningar på VV?

Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #421 skrivet: 24 maj 2018, 23:04:21 »
Hmm
Vad tråkigt att problemet kvarstår.
Hoppas att den nya 6ans programvara löser det, fast jag har den gamla 6an och inga problem idags läget
Fast kan det vara något med cirkpumpen??
Du har ju haft ett ganska ojämnt delta/flöde under vintern.

Vad har du för inställningar på VV?
Enligt Thermia har vissa haft problem med att varvtalsstyrningen på kompressor och cirk.pump hamnar lite ur fas och då stiger trycket med stopp som följd. Varför det bara blir på vissa installationer är ju klart märkligt. Mina inställningar på VV är som från fabrik vad jag vet utom att jag höjt start av VV vid 44 grader istället mot 40 från fabrik. Dock inget Thermia haft synpunkter på. En skillnad utöver att VP inte stannar stup i kvarten nu är att det efter att VV-produktionen är klar, dvs kompressorn stoppat så ställer VP om sig till värme och cirkpumpen fortsätter gå 100% några minuter. Det innebär att det trycks ut en massa varmt vatten i radiatorkretsen med effekten att det bubblar och knäpper i hela huset. Jag har informerat min installatör om det för att se om det är normalt.

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #422 skrivet: 25 maj 2018, 23:10:17 »
Skickar ut värme pÃ¥ värmesidan efter v-tillverkning gör även min, även nu under "högsommaren", vilket är lite onödigt, men inget som pÃ¥verkar innertemperaturen speciellt mycket.  ???
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Claes Antonsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #423 skrivet: 27 maj 2018, 20:33:54 »
Jag har tagit del av ovanstående tråd om Diplomat inverter M och har nog problem av samma natur men med annorlunda resultat. Jag kan nämligen inte sänka min inomhustemperatur under 15°C. När jag köpte anläggningen var en av förutsättningarna att jag skulle kunna fjärrstyra inomhustempeaturen till mellan +7 och +10°C när jag inte bor i huset. Det ligger i Härjedalen och nyttjas bara under höstlov, jul/nyår och påsk samt under juni till september. Övrig tid har jag tidigare hållit +7°C via en elpatron kopplad till oljepannan.(Mesta delen av vintern tillbringar jag på Kanarieöarna). Sedan jag installerade Invertern + 700m kollektorslang ligger lägsta möjliga innetemperatur mellan 15° och 18°C och elförbrukningen har snarare fördubblats än som förväntat halverats.
NÃ…GR GODA RÃ…D??????

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #424 skrivet: 27 maj 2018, 21:17:57 »
Hej och välkommen

Har du innegivare?
Själv har jag ingen innegivare utan kör bara på kurvan baserat på ute temp.
Vilken kurva har du?
Om jag får gissa så är kurvan så hög att innegivaren inte kan dra ner nog mycket. Det går att välja hur mycket innegivaren får påverka.
Nu vet jag inte hur lågt innegivaren går att ställa.
Kanske 7g är för lågt.
Men det låter konstigt att värmepumpen är dyrare i drift än elpatron även om tempen är för hög i huset. Det är ändå ganska kallt i huset.
Ett alternativ är att inaktivera innegivaren och ställa ner kurvan. Om du har innegivare alltså..
Berätta mer om huset och dina inställningar.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Claes Antonsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #425 skrivet: 27 maj 2018, 22:15:09 »
Ja, jag har en rumsgivare och om jag förstår allt rätt så är det den som är chef.
Det enda jag kan styra är visaren på displayen och den är körd ända ner i botten.
Rörinstallatören och Thermias representant för norrland har varit på plats till ingen nytta. De har flyttat värmekurvor, stängt varmvattenproduktionen och bytt "kretskort". Inte heller detta var till någon nytta.
Att hålla 15-18°C hela eldningssäsongen i stället för 7°C har gett ökad kW-åtgång.
Huset är ett 2 vånings timmerhus utvändigt tilläggsisolerat med 7 cm Mu och klätt med eternitplattor. 2-glas fönster. Ved/oljepanna finns kvar som reserv. Bostadsyta ungefär 200 m2.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #426 skrivet: 27 maj 2018, 23:01:49 »
Jag hade nog valt att hitta rätt kurva innan jag aktiverat innegivaren.
Min uppfattning är att kurvan är master och innegivaren ska finjustera. Nu har jag ingen innegivare så jag kan ha fel.
Visaren du pratar om, är det den du kan styra på distans från tex mobilen?
Vet du vilken kurva värmepumpen är inställd på nu?

Kan ändå inte förstå att förbrukningen ökat om kompressorn går. Vet du om den går?
Är du på plats nu eller är du bortrest?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Claes Antonsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #427 skrivet: 28 maj 2018, 09:48:59 »
Ja, det är den visaren jag kommer åt på distans.
Har ingen aning om vilken värmekurva som är i bruk. Jag tror inte att det går att ändra kurvan på distans. Åtminstone har jag inte den behörigheten.
Pumpen går, men effektiviteten på pumpen verkar inte vara så hög att det kompenserar för 10°C förhöjning av innetemperaturen.
Nej, jag är nu på Orust där jag har min huvudbostad. Men jag är ju pensionär så........

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #428 skrivet: 28 maj 2018, 10:59:24 »
Har du betalversionen av online?
Man kan se drifttider i den, både på elpatron och kompressorn.
Skulle vara intressant att se tiderna både elpatron och kompressorn.
Sen är det kanske fel årstid att trimma in anläggningen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #429 skrivet: 28 maj 2018, 11:36:36 »
Hej

"Visaren" du pratar om tillåter väl bara +/-10 grader justering.

Anta att du har standardkurva 40, vilket innebär 40 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

Lägsta värde med din "visare" borde då bli 30 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

Men on du istället sänker kurvan 10 grader så borde
din "visare" på -10 grader kunna sänka till 20 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

När du sen ska besöka huset sätter du "visaren" på +10 grader så ger det orginalkurva dvs 40 grader framledningstemp vid 0 grader ute.


OBS, tar en hel värmesäsong att ställa in rätt kurva.

Måste tillägga att jag inte vet något om innegivare eller distansstyrning men spånat fram ovanstående utifrån min erfarenhet av Inverter L
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Claes Antonsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #430 skrivet: 28 maj 2018, 17:31:58 »
Betala får man väl för allt. Jag har en router som är ansluten till internet via mobilmast. Fiber är inte att tänka på när man bor i "skogen".
Jag kan se kompressorns drifttid, 1648 tim, 47%. Så även tillsatsvärmen, #1 - 9 tim, #2 - 1tim. Allt räknat jan - maj 2018.

När visaren stod rakt upp i pÃ¥skas sÃ¥ var det 24°C inne. Det  borde dÃ¥ ge ett maxspann pÃ¥ 14° till 34°. Rimmar ganska bra med verkligheten.

Jag kommer att åka upp nästa vecka och då kan jag komma åt pumpen direkt om det kan vara till någon nytta.
Jag försökte mig på att ta en skärmdump på graferna och klistra in den i svaret, men är man över 75 så verkar alla makter vara emot en. Särskilt de som kallas "bits and bytes".
 

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #431 skrivet: 28 maj 2018, 18:06:19 »
Ok, men då borde det funka om du sänker kurvan med 10 grader.

På så vis borde du få 4-24 grader med hjälp av "visarens" spann
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #432 skrivet: 28 maj 2018, 18:23:28 »
Man behöver inte vara 75år för att ha problem med bits and bytes...
Jag var tvungen att gå till min pump och kolla hur låg kurva man kan ställa.
20 är det lägsta och då bli den helt rak. Dvs oberoende av yttertemp så vill den inte gå lägre.
Denna temp är temperaturen ut på systemet och vad det blir i huset är olika mellan olika hus.
Det kan nog gå att labba med säsongs stoppen och för att hålla ner tempen i huset vid varmare väderlek typ 0-10g. Men allt detta bör man nog bo i huset när man justerar, vore tråkigt om det frös sönder. Fast tråkigt att bo i ett hus som är 7-10g.
Sen är det lite fel tid på året nu.

Drifttiderna verkar helt okej. Den har inte bara gått på patron som jag var lite rädd för.

Hur mycket energi har det tidigare gått i uppvärmning, och hur mycket denna vinter?
« Senast ändrad: 29 maj 2018, 12:24:00 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #433 skrivet: 29 maj 2018, 13:00:37 »
Yepp, min framledningstemp är 20 grader på min med.

Se foto
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #434 skrivet: 14 augusti 2018, 15:17:24 »
Hur går era pumpar? Min rullar fint. Har ni fått in nyaste programvaran?
Är uppe i ca 3750kwh från 31 december nu idag tummenupp
« Senast ändrad: 14 augusti 2018, 20:17:51 av Inverter 3-12 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!