Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F370 - Hög framledning  (läst 5537 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Nordberg

  • Gäst
Nordberg
F370 - Hög framledning
« skrivet: 29 maj 2013, 15:48:30 »
Hej!

Har en F370 från i vintras och således första sommaren. Har min. framledning ställd på 20°, den beräknade framledning ligger på 20.0° men den behagar fortsättningsvis köra ut 23-24°. Är det någon som besitter en quickfix eller lider av samma problem..? Har 23° inomhus och håller på dör... minst... eller värre...

Tacksam för svar/
Nordberg

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2013, 17:32:16 »
Kontrollera att cirkulationspumpen är avstängd. Då svalnar värmesystemet i huset inom ett par dygn. Stäng också av ev elgolvvärme i badrum och handdukstorkar etc.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Nordberg

  • Gäst
Nordberg
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2013, 18:14:18 »
Kontrollera att cirkulationspumpen är avstängd. Då svalnar värmesystemet i huset inom ett par dygn. Stäng också av ev elgolvvärme i badrum och handdukstorkar etc.

Kör circpumpen på lägsta farten, är lite snål på att stänga av den helt om det inte är absolut nödvändigt pga korrosion. Har ingen övrig elvärme för tillfället. Tycker bara att den borde vara mera nogrann i framledningen, kör man golvvärme så är det ju ett väsentligt fel (har själv radiatorer).

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2013, 19:05:39 »
så här står det i manualen.
Hög rumstemperatur
 För högt inställt värde pÃ¥ värmeautomatiken.
 GÃ¥ in i meny 1.1 (temperatur) och justera ner förskjutningen
av värmekurvan. Om rumstemperaturen
endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen
i meny 1.9.1 (värmekurva) behöva justeras ner.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2013, 10:50:29 »
Sen kan man aldrig få lägre temp än vad du har i huset, värmen i huset går ju åt andra hållet också, tillbaka till värmesystemet.
Mensom sagt, kolla upp inställningar på kurva/försjutning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Nordberg

  • Gäst
Nordberg
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2013, 15:45:58 »
Citera
så här står det i manualen.
Hög rumstemperatur
 För högt inställt värde pÃ¥ värmeautomatiken.
 GÃ¥ in i meny 1.1 (temperatur) och justera ner förskjutningen
av värmekurvan. Om rumstemperaturen
endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen
i meny 1.9.1 (värmekurva) behöva justeras ner.
Citera
Sen kan man aldrig få lägre temp än vad du har i huset, värmen i huset går ju åt andra hållet också, tillbaka till värmesystemet.
Mensom sagt, kolla upp inställningar på kurva/försjutning.

Beräknad framledning 20°, så den räknar ju fram rätt temp. Det är kallare på utsidan och kyler från krypgrunden så det borde inte bli någon vandring baklänges. Är tämligen säker på att det är pumpen som värmer upp huset nu, frågan är bara varför. Använder den sig av någon shuntventil eller hur styr den framledningstempen...?

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2013, 16:01:01 »
Kör den ut 23 °C och du har 23 °C inne så är det inte pumpen som värmer.
Det krävs skillnad mellan framledning och rumstemperatur för att nån effekt ska avges.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Nordberg

  • Gäst
Nordberg
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2013, 17:12:59 »
Kör den ut 23 °C och du har 23 °C inne så är det inte pumpen som värmer.
Det krävs skillnad mellan framledning och rumstemperatur för att nån effekt ska avges.

Det är enligt pumpen innetemp 22,5° 
Beräknad framledning 20° (vilket är lägsta tillåtna värdet)
framlednings temperaturen 23,7°
returledningen 23,6°
utomhustemp 19,2°

Det känns som om den skulle ligga och klotta i lite pannvatten istället för att cirkulera det tillbaka. Stänger jag av circpumpen är jag relativt säker på att inomhustempen sjunker, men som sagt..


Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2013, 22:47:38 »
Är rumsgivaren aktiverad enl 1.9.4?
Pannan går kanske på utegivaren?
Om det, står det på sida 38 i manualen.
« Senast ändrad: 30 maj 2013, 22:54:53 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2013, 07:47:12 »
Det är enligt pumpen innetemp 22,5° 
Beräknad framledning 20° (vilket är lägsta tillåtna värdet)
framlednings temperaturen 23,7°
returledningen 23,6°
utomhustemp 19,2°

Det känns som om den skulle ligga och klotta i lite pannvatten istället för att cirkulera det tillbaka. Stänger jag av circpumpen är jag relativt säker på att inomhustempen sjunker, men som sagt..
En 370 har väl shunt har jag för mig.Sådana brukar alltid läcka lite, så att den värmer lite stämmer nog men försumbart för husvärmen.
Med ovan siffror så avger en LP22 kompaktradiator på 100*60cm ungefär 10w värme enligt lenhovdas datablad, alltså som en lågenergilampa ungefär.
Stäng av cirkpumpen och prova så vet du ju sen, den mår inte dåligt av att stå några dagar.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2013, 09:51:02 »
Sen har du den effekt som själva CP:n ger, 100W på en 370, inte så mycket men den går in i värmebäraren också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

neilsen123

  • Gäst
neilsen123
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2013, 11:39:26 »
Det är enligt pumpen innetemp 22,5° 
Beräknad framledning 20° (vilket är lägsta tillåtna värdet)
framlednings temperaturen 23,7°
returledningen 23,6°

utomhustemp 19,2°

Det känns som om den skulle ligga och klotta i lite pannvatten istället för att cirkulera det tillbaka. Stänger jag av circpumpen är jag relativt säker på att inomhustempen sjunker, men som sagt..

du har ju samma retur som framledning.
Du får dvs precis samma temp tillbaka till maskinen som du skickar fram.
Eller:

Det är inte framledningen som värmer huset, det är returledningen som värmer framledningen.

Pumpen värmer en del också så det kan man ju räkna på med.

MEN om du kollar nere på maskinen så ser du säkert att shunten är helt stängd, dvs allt är som det ska.

Du kan ju inte kyla ner framledningen till 20c bara för att beräknad är just 20c.

Tänk dig att du kör värme i en bastu och du har beräknad framledning 20c, inte kommer värmesystemet hålla 20c då utan något i stil med den temperaturen som du har när du sitter i bastun och dricker för många Lapin Kulta.

Shunten läcker lite, pumpen värmer upp, huset värmer upp.

Men hur som helst så är det inget fel.

Hade du har 19c tillbaka och 23 fram så hade det varit ett problem. Men då har du ju inte det i dagsläget så med andra ord är allt som det ska.


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2013, 14:51:11 »
Stänger jag av circpumpen är jag relativt säker på att inomhustempen sjunker, men som sagt..

Varför stänger du då inte cirk-pumpen och kollar?
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2013, 15:02:03 »
du har ju samma retur som framledning.
Du får dvs precis samma temp tillbaka till maskinen som du skickar fram.
Eller:

Det är inte framledningen som värmer huset, det är returledningen som värmer framledningen.

Pumpen värmer en del också så det kan man ju räkna på med.

MEN om du kollar nere på maskinen så ser du säkert att shunten är helt stängd, dvs allt är som det ska.

Du kan ju inte kyla ner framledningen till 20c bara för att beräknad är just 20c.

Tänk dig att du kör värme i en bastu och du har beräknad framledning 20c, inte kommer värmesystemet hålla 20c då utan något i stil med den temperaturen som du har när du sitter i bastun och dricker för många Lapin Kulta.

Shunten läcker lite, pumpen värmer upp, huset värmer upp.

Men hur som helst så är det inget fel.

Hade du har 19c tillbaka och 23 fram så hade det varit ett problem. Men då har du ju inte det i dagsläget så med andra ord är allt som det ska.
Mycket logiskt. tummenupp
Så kan det vara. Betyder i så fall att rörledningarna är bra isolerade eller att omgivningen där de ligger uppnått samma temp som framledningen. Inte osannolikt. Går ju också att kolla om man ventilerar huset ordentligt så att rumstemp sjunker några grader.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F370 - Hög framledning
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2013, 15:24:10 »
Mycket logiskt. tummenupp
Så kan det vara. Betyder i så fall att rörledningarna är bra isolerade eller att omgivningen där de ligger uppnått samma temp som framledningen. Inte osannolikt. Går ju också att kolla om man ventilerar huset ordentligt så att rumstemp sjunker några grader.

Vet inte var TS bor men här har vi 27,9 °C så det kanske inte låter sig göras just nu iaf.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!