Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Ämnet startat av: PerM skrivet 24 oktober 2006, 23:30:28

Titel: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 24 oktober 2006, 23:30:28
Hej,

Är det någon av er som har lust att kommentera en graf för min köldbärare? Är det normalt att temperaturen följer ute-temperaturen så där fort och är deltat 'normalt'? Jag är ju ny på detta, men det känns som om deltat är i minsta laget  :-\

Hålet är 130m djup och beläget i Stockholmsområdet. Slangarna ligger c:a 3dm djupt två meter i mark mellan huset och borrhålet.

Redigering: Uppdaterat bild med värmebärare enligt önskemål.
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: RLA skrivet 24 oktober 2006, 23:37:16
Du måste lägga till temp på VB så man kan se hur hårt du belastar hålet!
Om du behöver värme i huset så kommer KB-temp att minska!, du har ju som lägst +7 grader f.n. inget att ora sig för, tvärt om!
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 24 oktober 2006, 23:43:53
Ok, kul att höra :)

Denna graf visar en översikt över systemet över samma tidsperiod som den i första inlägget (så när som på några minuter).
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: jkirkebo skrivet 25 oktober 2006, 00:05:08
Jeg synes KBin varierer veldig ? Min variere ikke med mer enn et par tidels grader...
Delta ser også litt lavt ut, ca 2 grader ? Kanskje en ide å skru ned på kuldebærerpumpen ett hakk, 3-4 grader er vel ganske ideelt.

Romtemperatur variere også svært mye, antar du ikke har romføler ?

Du kan jo sammenligne med mine kurver her:

http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=143&H=&View=Rapport (http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=143&H=&View=Rapport)

Som du ser er både KBin/KBut og romtemperatur svært stabile.
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 25 oktober 2006, 09:20:17
KBin varierar väl inte mer än din? Din pump går ju varannan timme, min är ju stillastående i upp till åtta timmar, klart att KBin ökar då.

Jo, två grader känns lite lite för KB-delta, det är iaf vad min magkänsla säger mig. Kan man bara ändra köldmediepumpens varvtal utan problem och vad är rekommenderad inställning för en IVT C6? Jag vet inte vad den är inställd på för tillfället.

Jo, jag har en inne-givare, dessvärre sitter den i köket just nu så den kan vara lite missvisande. Jag tror att toppen man ser vid 23-okt 21:00 har med att ventilationen stängs av runt den tiden.
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: jkirkebo skrivet 25 oktober 2006, 10:34:16
Ok, uttrykte meg kanskje noe uklart. Det jeg mener er minimum KB-temperatur. Din ser ut som den varierer mellom ca. 7 til 9 grader, det var det jeg synes var rart. Men det er kanskje bare grafen som er vanskelig å lese, en graf over kun 1 døgn hadde nok vært enklere å analysere.

Det er bare å endre KB-pumpen, ikke noe problem. Du ser jo lett hva den står på om du åpner opp varmepumpen. På min er den nede til høyre bak REGOen.
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 25 oktober 2006, 11:20:07
Ok, jo den ser ju ut att följa utetemperaturen...jag gissar på att den helt enkelt inte hinner gå länge nog för att stabilisera sig till borrhålets temperatur  Sc:,h
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: Peter H skrivet 11 december 2006, 19:42:34
Hej

Vet inte om detta hjälper dig men jag ringde och diskuterade med en servicetekniker på Autoterm (=IVT) för ett par veckor sedan och han meddelade att man bör ha ca 3 till 3.5 C delta T över Brine för at få bästa verkningsgraden.
Vi diskuterade C/E 9 och C/E 11 men jag antar att det gäller för flertalet av deras moderna pumpar.
Vet du vilken fart du har på Brine pumpen?

Mvh

Peter
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: Rickard skrivet 14 december 2006, 09:38:40
Jag tror att dina värden kan indikera att du har ett bra vattenflöde i din borra, den återhämtar sig snabbt även efter längre körningar.
Förmodligen vet du dock inte innan vintern har gått hur pass bra det funkar, men än så länge ser det bra ut Thumbsup
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 15 december 2006, 12:43:53
Hej

Vet inte om detta hjälper dig men jag ringde och diskuterade med en servicetekniker på Autoterm (=IVT) för ett par veckor sedan och han meddelade att man bör ha ca 3 till 3.5 C delta T över Brine för at få bästa verkningsgraden.
Vi diskuterade C/E 9 och C/E 11 men jag antar att det gäller för flertalet av deras moderna pumpar.
Vet du vilken fart du har på Brine pumpen?

Mvh

Peter


Hehe, denna gamla tråden har fått nytt liv :)
Jag har ändrat från läge tre till läge två på brine pumpen, och om jag inte mins fel så har jag numera 3-4 ºC delta KbIn-KbUt.
Titel: SV: Köldbärartemperaturer
Skrivet av: PerM skrivet 15 december 2006, 12:45:09
Jag tror att dina värden kan indikera att du har ett bra vattenflöde i din borra, den återhämtar sig snabbt även efter längre körningar.
Förmodligen vet du dock inte innan vintern har gått hur pass bra det funkar, men än så länge ser det bra ut Thumbsup

Man kan ju hoppas! :)
Frågan är när vintern kommer....fortfarande grönt gräs och +5-10 ºC..... ::)