Tänkte köpa en LLVP till ett nybyggt, fristående Lövångerbyggt dubbelgarage på 40kvm här vid kusten i Umeå (+2°C snitttemperatur).

50 cm lösull på taket
40 cm isolering i plattan + bra med markisolering
Ca 18cm isolering i väggarna

Kommer även sätta in 1,5 - 3m2 solfläktar på relativt solig södervägg, så har lite, eller inget uppvärmningsbehov från i mitten på april till mitten på oktober.
Det är förberett för golvvärme, men känner att jag kommer få för stora förluster att värma via kulvert med min F750 som står i anslutande hus, blir bara en massa elpatron då jag ej kan återvinna värmen i garaget (dumma isärbyggen  >:( )

Tänkte hålla 15-18°C och skruva upp värmen de gånger man ska meka eller göra något längre projekt.

Pris är ointressant sålänge man kan motivera pumpvalet.


Nu till frågorna:

1. Vilken LLVP rekommenderar ni och varför?

2. Hur beräknar jag vilken årlig elförbrukning jag kommer få? Är det nån som har tillgång tillgång till TMF eller motsvarande?

3. Ange gärna era garageytor, isoleringsgrad, temperaturer och förbrukningar till LLVP eller el-element. Och var i landet ni bor förstås :)


MVH kWhalp
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Karis skrivet 16 januari 2018, 00:03:35
Ett tips är väl att Elgiganten just nu har extrapris på bl.a Samsungs Easy 9-pump på 6 kw för 8990 kr. Den har valfri tempinställning på allt mellan +8 till +30 grader och 5 års garanti (som man får via kassakvittot). Sätta upp innerdelen och utedelen gör du lätt själv, sen känner du kanske till någon kyltekniker som du kan prata med att han hjälper dig att dra rören och se till att den blir tät i kopplingarna inkl ge den en rejäl vaccumsugning för ett par tusenlappar
https://www.elgiganten.se/catalog/hem-och-hushall/varmepump-element-och-uppvarmning/se-varmepump/varmepump
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3808167
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 19 februari 2018, 19:55:11
Har filtrerat fram 3st pumpar nu:

Panasonic HZ9RKE-1 (nya heter HZ25TKE)  12300kr
5.2 SCOP Luleåcop 3.5 (Umeå 4?)
Min. effekt in 165W -> 850W ut.
Funkar ned till -35°C
Solljussensor inomhus (bra för mig med solfångare!)
8/10°C underhållsvärme.
3 års totalgaranti 5 års full garanti på kompressorn
Typ tystaste inomhusdelen på marknaden
Luftreningsfilter

Dimensioner höjd mm 295
Dimensioner bredd mm 870
Dimensioner djup mm 255

Fjärrstyrning climatech 1995kr

Panasonic System Internet Control
Intensishome (module) 249 AUD typ 2000kr m. Moms/frakt

Tillbehör:
PA-AC-WIFI-1
PAW-IR-WIFI-1 <- ir-wifi-styrning
PAW-VBOX-KIT
PAW-SMSCONTROL



Mitsubishi FH25VE 9800kr  från 2012
4.9 SCOP
Min. effekt in 181W->1kW  ut
Mkt bra fjärrkontrollprogrammering
3d-I-see sensor!
10 grader underhållsvärme
Powerful mode!
Drift ned till -25°C
5 års garanti via e.g polarpumpen
Strömavbrott auto reboot
Quad plasma filter

Dimensioner höjd mm 305
Dimensioner bredd mm 925
Dimensioner djup mm 234

Fjärrstyrning climatech 1995kr
Air patrol wifi 1999kr
Air patrol Nordic 1999kr
Wifistyrning climate control 1495kr



Mitsubishi MSZ-LN25RG Hero
14800kr
Samma som ovan men med inbyggd wifi och 5.2 SCOP
Ned till -25 (eller -35°C?)

Dimensioner höjd mm 307
Dimensioner bredd mm 890
Dimensioner djup mm 233






Vilken skulle ni ha valt av dessa 3, att ha i ett välisolerat garage om 40m2 och 3m2 solfångare?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 20 februari 2018, 01:04:23
Har själv en Panasonic HZ9RKE-5 som värmer mitt hus. Valde bland olika Panasonic enbart för att ja kan styra den med Verisures app. Panasonic gör bra pumpar.

En arbetskamrat köpte uppföljaren HZ25TKE till sitt garage. Vet ej exakt storlek men det är ett rejält dubbelgarage med mekhörna och ett utrymme med dörr. Lite drygt 50kvm i alla fall.
Jag har haft min sedan 30/6 2017 och han sedan slutet av november 2017.
Dom ger bra med värme det kan du va lugn för. Min går som bäst när det är några minusgrader ute. Runt nollan märker man av avfrostningarna. Är det kallare går den kanske ett par timmar. Utedelen rinner det verkligen vatten ur när den avfrostar, det blir inte en frostgnutta kvar.

Min kostade precis under 19000kr installerad och arbetskamraten ca 20-21000kr. Helt okej för en bra maskin.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 20 februari 2018, 07:56:08
Har själv en Panasonic HZ9RKE-5 som värmer mitt hus. Valde bland olika Panasonic enbart för att ja kan styra den med Verisures app. Panasonic gör bra pumpar.

En arbetskamrat köpte uppföljaren HZ25TKE till sitt garage. Vet ej exakt storlek men det är ett rejält dubbelgarage med mekhörna och ett utrymme med dörr. Lite drygt 50kvm i alla fall.
Jag har haft min sedan 30/6 2017 och han sedan slutet av november 2017.
Dom ger bra med värme det kan du va lugn för. Min går som bäst när det är några minusgrader ute. Runt nollan märker man av avfrostningarna. Är det kallare går den kanske ett par timmar. Utedelen rinner det verkligen vatten ur när den avfrostar, det blir inte en frostgnutta kvar.

Min kostade precis under 19000kr installerad och arbetskamraten ca 20-21000kr. Helt okej för en bra maskin.

Tack för input!

Hur stor yta värmer den och hur många kWh/år?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 11 mars 2018, 15:06:43
Nya data:
Farsans nybyggda garage om 40m2 drog 936 kWh året som gick, 16°C inställd innetemperatur.
Samsung Smart 9.

Väggar:
70 timmer
70 + 45 isolering

Tak:
400mm

2st portar:
Hörmann


Blev tydligen 9°C kallt inne i garaget, innan elementen drog igång, men då var det -28.6°C ute.



Jag kommer ha
Väggar:
35mm panel
45+95 mm isolering

Tak: 500 mm lösull

Portar:
2st Hörmann
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 11 mars 2018, 15:54:29
Lagt till 2 lite mer exklusiva pumpar nu:

Toshiba Ras25 12900kr + frakt
Låg lägsta ineffekt!
Underhållsvärme 5-13°C
SCOP 5.1
2.20kWmax / 0.58kWnom / 0.09kWmin
Utetemp
10°C +5°C 0°C -5°C -15°C -25°C

COP
5,8      5,0   3,7   2,9    2,4    1,6

Dimensioner höjd      mm   293
Dimensioner bredd mm   831
Dimensioner djup   mm           270



Daikin Sarara Ururu r25   (typ 20000kr med installation)
Högst SCOP i klassen! 5.9
Hela 7.5kW värme vid typ 5-10°C(?)
Närvarosensor
Underhållsvärme +10°C
Automatisk filterrengöring
Utetemp:  -5         -10   -15
COP          5,1        4,5    3,9

Mått:
Höjd 295 mm 
Bredd 798 mm 
Djup 372 mm


Panasonic HZ9RKE-1 (nya heter HZ25TKE)  12300kr
5.2 SCOP Luleåcop 3.5 (Umeå 4?)
Min. effekt in 165W -> 850W ut.
Funkar ned till -35°C
Solljussensor inomhus (bra för mig med solfångare!)
8/10°C underhållsvärme.
3 års totalgaranti 5 års full garanti på kompressorn
Typ tystaste inomhusdelen på marknaden
Luftreningsfilter

Dimensioner höjd mm 295
Dimensioner bredd mm 870
Dimensioner djup mm 255

Fjärrstyrning climatech 1995kr

Panasonic System Internet Control
Intensishome (module) 249 AUD typ 2000kr m. Moms/frakt

Tillbehör:
PA-AC-WIFI-1
PAW-IR-WIFI-1 <- ir-wifi-styrning
PAW-VBOX-KIT
PAW-SMSCONTROL



Mitsubishi FH25VE 9800kr  från 2012
4.9 SCOP
Min. effekt in 181W->1kW  ut
Mkt bra fjärrkontrollprogrammering
3d-I-see sensor!
10 grader underhållsvärme
Powerful mode!
Drift ned till -25°C
5 års garanti via e.g polarpumpen
Strömavbrott auto reboot
Quad plasma filter

Dimensioner höjd mm 305
Dimensioner bredd mm 925
Dimensioner djup mm 234

Fjärrstyrning climatech 1995kr
Air patrol wifi 1999kr
Air patrol Nordic 1999kr
Wifistyrning climate control 1495kr



Mitsubishi MSZ-LN25RG Hero
14800kr
Samma som ovan men med inbyggd wifi och 5.2 SCOP
Ned till -25 (eller -35°C?)

Dimensioner höjd mm 307
Dimensioner bredd mm 890
Dimensioner djup mm 233
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 18 mars 2018, 09:58:36
En till kandidat på jämförelselistan!  tummenupp

Fujitsu Nordic Premium Power 9

SCOP 5.3

Avgiven effekt 3.2kWnom (0.9kWmin~7.2kWmax)

Tillförd effekt 0.555 kWnom/1.93kWmax

Närvarosensor
Underhållsvärme 10°C
Tillbehör AirPatrol rekommenderas.
295mm x 940mm x 270mm


Edit: 16900kr lägstspris hos PolarP.
Endast ett svenskt pris änsålänge
https://m.prisjakt.nu/product/3941853
Men i Finland kostar den ca 19000kr med installation.


Diagram nedan vid 20°C
TC = avgiven effekt
PI = tillförd effekt
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 mars 2018, 19:46:39
Nu superrea på FH25VEHZ !
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh25-vehz-635/

9799kr inkl. frakt och WiFi-styrning (AirPatrol?)
Svårt att få tag i något bättre för under 10kkr-klassen tror jag.

Ska fråga hur länge rean pågår, lutar dock åt ett köp.

Detta ger mest VP/kr och det skulle ta 15-20 år att tjäna in en pump med högre SCOP.



Edit: Jula har en raid på Zibro SCJA-2516 för 5999:-

Skulle ta 15-20 år att tjäna in merkostnaden med en Zibro, fast tvivlar att den håller mer än 7 år. :)

Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rollster skrivet 23 mars 2018, 20:00:16
Nya data:
Farsans nybyggda garage om 40m2 drog 936 kWh året som gick, 16°C inställd innetemperatur.
Samsung Smart 9.

Väggar:
70 timmer
70 + 45 isolering

Tak:
400mm

2st portar:
Hörmann


Blev tydligen 9°C kallt inne i garaget, innan elementen drog igång, men då var det -28.6°C ute.



Jag kommer ha
Väggar:
35mm panel
45+95 mm isolering

Tak: 500 mm lösull

Portar:
2st Hörmann

Det var en helt vettig förbrukning . Ditt garage bättre isolerat dessutom !? Välj den pump som du tror är bäst fastän ev. lite dyrare. Då blir du nöjd !   Mitsubishin är väl ett säkert val , men den går kanske inte riktigt lågt ner i effekt ?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rollster skrivet 23 mars 2018, 20:10:45
Jag har sedan flera år bergvärme i garaget samt alla övriga utrymmen. Men före det funderade på LLvp i själva garaget som är ca 22kvm och sämre isolerat än ditt .
Värmde med 2kw elfläkt före och den räckte alltid bra till. Så om du utgår från 4kw elvärmebehov max och kör med en pump som ger ca det vid sträng köld klarar du dej långt. Komplettera/backup med en elfläkt ställd på t.e.x 10c
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 mars 2018, 20:25:07
Nu superrea på FH25VEHZ !
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh25-vehz-635/

9799kr inkl. frakt och WiFi-styrning (AirPatrol?)
Svårt att få tag i något bättre för under 10kkr-klassen tror jag.

Ska fråga hur länge rean pågår, lutar dock åt ett köp.

Detta ger mest VP/kr och det skulle ta 15-20 år att tjäna in en pump med högre SCOP.



Edit: Jula har en raid på Zibro SCJA-2516 för 5999:-

Skulle ta 15-20 år att tjäna in merkostnaden med en Zibro, fast tvivlar att den håller mer än 7 år. :)

För det priset kommer deras Mitsubishi modeller knappast troligt från Mitsubishi Electric Sverige,  gissar på ett land på andra sidan vattnet men billigt är det  :)
Kolla bara så inte installationskostnaden totalt skenar iväg om det behövs tillägg utöver "standardinstallation", fixar man installationen själv brukar det inte vara 5års garanti så detta får man ta med i prisjämförelser.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 mars 2018, 21:07:36
För det priset kommer deras Mitsubishi modeller knappast troligt från Mitsubishi Electric Sverige,  gissar på ett land på andra sidan vattnet men billigt är det  :)
Kolla bara så inte installationskostnaden totalt skenar iväg om det behövs tillägg utöver "standardinstallation", fixar man installationen själv brukar det inte vara 5års garanti så detta får man ta med i prisjämförelser.

Kan det vara piratkopior? Eller vad menar du?  Sc:,h
Andrahandssortering?


Jag har räknat att det är ca 40W/grad för garaget:
1.6-1.8 kW vid DVUT(-25 - 30°C) och 16°C innetemp.
Fryser innedel/utedel vid strömavbrott och svinkyla? Eller är det vattenledningar och färger man tänker på först och främst ?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 mars 2018, 21:22:24
Nä det är inga piratkopior eller andrahandsortering  :)
Gäller bara att kolla så hela modellbeteckningen stämmer så det inte är en Sydeuropa modell men tror det är relativt ovanligt nuförtiden.
Med tanke på priset så handlar dom inte av Mitshubishi Electric Sverige och får därmed ingen garanti och support via dom, dom kör egen import från land/länder där inköpspriset är lägre och får då sin garanti/support via det ledet.

Förr var det betydligt mer paralellimport än vad det är nuförtiden.
Precis som förr så får jämföra priser med vad som ingår i tex garantier/Support/installationskostnad.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 mars 2018, 21:35:30
Nä det är inga piratkopior eller andrahandsortering  :)
Gäller bara att kolla så hela modellbeteckningen stämmer så det inte är en Sydeuropa modell men tror det är relativt ovanligt nuförtiden.
Med tanke på priset så handlar dom inte av Mitshubishi Electric Sverige och får därmed ingen garanti och support via dom, dom kör egen import från land/länder där inköpspriset är lägre och får då sin garanti/support via det ledet.

Förr var det betydligt mer paralellimport än vad det är nuförtiden.
Precis som förr så får jämföra priser med vad som ingår i tex garantier/Support/installationskostnad.


Okej! Stämmer modellbetckningen i länken?

(Det är ju rätt prestandasiffror m.m iaf).
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 mars 2018, 21:46:39
Utedelen som är det som är viktigt och den ska ha ändelsen VEHZ.
635 är vad Canvac kallar/kallade sin Q Heat (FH25VEHZ) som säljs tex i Elon butiker och har ingenting med Mitsubishi Electric att göra utan är bara deras koncept precis som att Sverigepumpen har egna namn på Panasonics modeller.
Blir svårare för kunderna att jämföra priser då mot motsvarande fabrikats riktiga modellbeteckningar ;)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rollster skrivet 23 mars 2018, 21:48:48
Kan det vara piratkopior? Eller vad menar du?  Sc:,h
Andrahandssortering?


Jag har räknat att det är ca 40W/grad för garaget:
1.6-1.8 kW vid DVUT(-25 - 30°C) och 16°C innetemp.
Fryser innedel/utedel vid strömavbrott och svinkyla? Eller är det vattenledningar och färger man tänker på först och främst ?

Det låter optimistiskt med 1.6-1.8kw vid DUT för 40kvm garage !  Men bra isf .
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 mars 2018, 21:51:54
Utedelen som är det som är viktigt och den ska ha ändelsen VEHZ.
635 är vad Canvac kallar/kallade sin Q Heat (FH25VEHZ) som säljs tex i Elon butiker och har ingenting med Mitsubishi Electric att göra utan är bara deras koncept precis som att Sverigepumpen har egna namn på Panasonics modeller.
Blir svårare för kunderna att jämföra priser då mot motsvarande fabrikats riktiga modellbeteckningar ;)

Sorry, är trött i hjärnan på fredagkväll..


"Mitsubishi FH25 VEHZ 635" heter den på hemsidan,
is dat good or bad?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Thompa71 skrivet 23 mars 2018, 21:59:05
För något år sedan så saknade de gråinporterade pumparna en slut bokstav i modellbeteckningen som stod på etiketten på maskinen men såldes som samma.   Skillnade rent tekniskt var avfrostningar som ej de importerade sydeuropeiska pumparna använder.

Edit klipper in lite info från hemsidan.

Kontrollera din värmepump
En värmepump anpassad för vårt klimat har ett H i slutet på namnet (kontrolleras enklast genom en titt på utomhusdelens namn: MUZ-FD25VABH). En värmepump anpassad till sydligare breddgrader saknar detta H, ex. MUZ-FD25VA. Vi uppmanar köparen att alltid kontrollera detta innan köp för att inte riskera problem med värmepumpen i framtiden
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 mars 2018, 22:14:29
Sorry, är trött i hjärnan på fredagkväll..


"Mitsubishi FH25 VEHZ 635" heter den på hemsidan,
is dat good or bad?

Trodde inte mitt tidigare svar kunde misstolkas men var otydlig antar jag
Det viktiga är att ändelsen är VEHZ när det gäller FH serien
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 mars 2018, 22:53:45
Det låter optimistiskt med 1.6-1.8kw vid DUT för 40kvm garage !  Men bra isf .

Betongplatta 0.125 W/(m2*K) 40m2 = 5W/K
Väggar 0.275 W/(m2*K)  60m2  16.5 W/K
Tak 500mm 0.1            W/(m2*K)     4 W/K
Portar/fönster 10W/K

Alltså ca 40W/K med förluster + lite ventilation.

DVUT -25°C  (16+25)40 = 1640 W
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rollster skrivet 26 mars 2018, 07:40:30
Betongplatta 0.125 W/(m2*K) 40m2 = 5W/K
Väggar 0.275 W/(m2*K)  60m2  16.5 W/K
Tak 500mm 0.1            W/(m2*K)     4 W/K
Portar/fönster 10W/K

Alltså ca 40W/K med förluster + lite ventilation.

DVUT -25°C  (16+25)40 = 1640 W


400mm under plattan . Rejält och bra !!
Har själv endast 100mm under plattan med ingjuten Elslinga på 1500w. Använde det första vintern men den slukade massor av Kwh !!  :::_)  :)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 07 april 2018, 18:50:07

400mm under plattan . Rejält och bra !!
Har själv endast 100mm under plattan med ingjuten Elslinga på 1500w. Använde det första vintern men den slukade massor av Kwh !!  :::_)  :)

Nu har jag beställt en Mitsubishi Fh25+WiFi-modul(MelCloud) för 9799:-   tummenupp
Passa på, rean gäller enligt uppgift till den 8 april 2018.

Blir för min del dock installation först i sommar/höst!

Återkommer när den är installerad och "energimätad".

Har tänkt köra på full fläkt och temp på 15-16°C, beroende på vad som känns komfortabelt för mek/gymmande.

Ska även ha 1.5-2.25 m2 solfångare på garaget.
Ger gratis uppvärmning från april-oktober.
Plattan har dessutom 200mm markisolering runtom 1.2m ut från plattan, borde bli varmt och bra!
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 08 april 2018, 20:02:21

Framtida referens:
Farsans 40kvm garage med Samsung 9 drog ca 200W nu vid +2°C ute och +16°C inne.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 10 april 2018, 20:02:28
Utedelen som är det som är viktigt och den ska ha ändelsen VEHZ.
635 är vad Canvac kallar/kallade sin Q Heat (FH25VEHZ) som säljs tex i Elon butiker och har ingenting med Mitsubishi Electric att göra utan är bara deras koncept precis som att Sverigepumpen har egna namn på Panasonics modeller.
Blir svårare för kunderna att jämföra priser då mot motsvarande fabrikats riktiga modellbeteckningar ;)

Fick sms om leverans nu:
Den kommer enligt aviseringen från Estland!?!?
Hoppas jag inte får nån piratkopia eller skitprodukt nu! :/

Står ju VEHZ iaf..
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh25-vehz-635/
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 10 april 2018, 23:20:43
Försökte ge dig en hint tidigare om att dom kan komma från andra sidan östersjön men kände att jag inte kunde skriva mer än så vart deras Mitsubishi Electric kommer ifrån ;)
För bäst pris köper man utan garantier och tar eventuella garantier på egen bekostnad, gäller då att man köper modeller som har funnits ett tag och som man vet har lite problem så man inte hamnar i en dyr situation med en massa kostsamma garantiärenden.
Perfekt att sälja löst med 2års materialgaranti på postorder då man inte behöver lägga ut några kostnader för eventuella resor/felsökning  tummenupp
Men priset är svårslaget  :)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 11 april 2018, 09:14:49
Försökte ge dig en hint tidigare om att dom kan komma från andra sidan östersjön men kände att jag inte kunde skriva mer än så vart deras Mitsubishi Electric kommer ifrån ;)
För bäst pris köper man utan garantier och tar eventuella garantier på egen bekostnad, gäller då att man köper modeller som har funnits ett tag och som man vet har lite problem så man inte hamnar i en dyr situation med en massa kostsamma garantiärenden.
Perfekt att sälja löst med 2års materialgaranti på postorder då man inte behöver lägga ut några kostnader för eventuella resor/felsökning  tummenupp
Men priset är svårslaget  :)

Hmm..
Men prestandan är väl som den ska vara för VEHZ?
Eller kommer jag få fel utedel nu? (Typ nå 635 Canvacskit?)

Jag är nöjd med 2 års garanti, sålänge jag får rätt grejor.


Förresten, är inne/utedel känslig för kyla innan installation? Tänkte förvara dom utomhus tills de ska monteras.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 11 april 2018, 10:36:28
Är utedelen en VEHZ så är det samma modell och inga prestanda skillnader som jag skrev tidigare.
Står väl VEHZ på deras hemsida så då är det "rätt"

Gäller bara att man värderar produkten rätt i förhållande till vilka tex garantier man får för priset,  enbart 2års materialgaranti där man själv står för eventuella arbetskostnader vid en reparation.
Man ser ibland på tex forum tips om kampanjer men inte alltid dom tipsen är så bra för alla som inte har full koll.

Många läser inte så noga vad man egentligen får för garantier vid enbart köp av en lös värmepump från en del firmor och kan bli en överraskning om det händer något med produkten och man eventuellt står utan garanti eller med materialgaranti och en dyr oväntad kostnad uppstår.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 11 april 2018, 10:45:35
Är utedelen en VEHZ så är det samma modell och inga prestanda skillnader som jag skrev tidigare.
Står väl VEHZ på deras hemsida så då är det "rätt"

Gäller bara att man värderar produkten rätt i förhållande till vilka tex garantier man får för priset,  enbart 2års materialgaranti där man själv står för eventuella arbetskostnader vid en reparation.
Man ser ibland på tex forum tips om kampanjer men inte alltid dom tipsen är så bra för alla som inte har full koll.

Många läser inte så noga vad man egentligen får för garantier vid enbart köp av en lös värmepump från en del firmor och kan bli en överraskning om det händer något med produkten och man eventuellt står utan garanti eller med materialgaranti och en dyr oväntad kostnad uppstår.

Tack för bra info :)

Tiden får utvisa om det var klokt att göra avkall på 5 års totalgaranti jfm 2års materialgaranti. Den kommer ju inte kämpa på så hårt i mitt lilla välisolerade garage iaf, och bra kyltekfirma finns nära till hands.


Edit: hämtade ut pumpen idag, står VEHZ på kartongen iaf :)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 08 oktober 2018, 21:20:42
Dags för installation till helgen! :)

Har en värmefläkt på 650W som går konstant. Den håller ca 18°C vid nån plusgrad.
Det ger ca 40 W/K vilket jag är nöjd med! Är nu 550mm cellulosa på vinden och 14 cm i väggarna, både plattan är perimetern är välisolerad, typ 400mm i mitten och 200mm runtom.

Är det något speciellt man bör tänka på vid installationen? Vad är lämplig håldiameter i väggen?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 08 oktober 2018, 22:11:55
om du kör med en trolleflexbussning genom väggen så är det 73mm på hålsågen
annars är det ditt foderrörs ytterdiameter som styr
kör man utan fodring så brukar 65mm bli jättebra
mindre blir lätt lite trångt
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 08 oktober 2018, 22:47:46
Se till att du även borrar svagt nedåt så det är fall från innerdelen och ut.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 14 oktober 2018, 20:51:03
Se till att du även borrar svagt nedåt så det är fall från innerdelen och ut.

Tack för alla tips! :)

Har satt fast innerdel och ytterdel nu, samt haft elektriker här som kopplat ihop pumparna elmässigt.

Min fråga nu är följande:
Är det stor skillnad på hur man vakuumsuger och kopplar ihop olika pumpar? Kan e.g en Nibe-installatör med gascert installera pumpen? Eller krävs "mitsubishiutbildning"?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 14 oktober 2018, 21:59:18
Har han bara rätt cert så är principen densamma och man behöver ingen Mitsubishiutbildning  tummenupp
Följer även med en installationsanvisning om någon skulle känna sig osäker på tex elanslutning.
Går lite kablar redan ser jag så du kanske redan kikat i anvisningarna.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 14 oktober 2018, 22:05:04
Har han bara rätt cert så är principen densamma och man behöver ingen Mitsubishiutbildning  tummenupp
Följer även med en installationsanvisning om någon skulle känna sig osäker på tex elanslutning.
Går lite kablar redan ser jag så du kanske redan kikat i anvisningarna.

Tack för lugnande svar! :)

Var köper jag smartast rörpaket som passar?
Är det 1/4 & 3/8 som standard på Mitsubishi?
(3m bör räcka gott och väl).
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 14 oktober 2018, 22:06:47
Dimensionen stämmer.
Rör har väl montören ?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 14 oktober 2018, 23:06:04
Dimensionen stämmer.
Rör har väl montören ?


Kan stämma! Ska höra imorgon!

Installationen av WiFi-modulen (MEL-Cloud) kom utan beskrivning av installation. Inte heller i värmepumpsmanualen stod det hur man skulle göra...lite snopet faktiskt!

Min räddning blev istället en youtubefilm, över en installation av en liknande Mitsubishipump)
, som jag hittade av ren slump:
https://m.youtube.com/watch?v=I18_kJ45bqM

Är det förresten något jag ska tänka på när jag "tittar över huvudet" på kyl-nissen?  a:gl

Värmefläkten i rummet är inställd på +16°C och klarar 15°C dT mot utomhusluften.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 oktober 2018, 00:08:03
Om du går in på www.mitsubishivillavarme.se
Scrolla längst ner
Klicka på styr värmepump
Kicka på manualer

Där är en ganska nyinlagd beskrivning
Kass på att länka så du får går in på deras hemsida  ::)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 15 oktober 2018, 20:31:38
Om du går in på www.mitsubishivillavarme.se
Scrolla längst ner
Klicka på styr värmepump
Kicka på manualer

Där är en ganska nyinlagd beskrivning
Kass på att länka så du får går in på deras hemsida  ::)

Bra att andra får chansen till installationsdokumentation!

Nu var det ganska lätt att installera den (om man bara visste var i pumpen man skulle montera den).

Installatören hade rör (såklart! enligt honom : )

Är det någon för/nackdel med att löda ihop rören jämfört med att "koppla"?  Sc:,h
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 oktober 2018, 20:37:01
Har du inte en modell där den sitter monterad från fabrik så brukar man placera dom på sidan eller ovanför.
Kan bli lite dumt om du petar in den tex bakom höljet där röret ligger innan installation, du kan behöva göra en reset eller något och kan då behöva komma åt den lätt
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 16 oktober 2018, 21:01:33
Har du inte en modell där den sitter monterad från fabrik så brukar man placera dom på sidan eller ovanför.
Kan bli lite dumt om du petar in den tex bakom höljet där röret ligger innan installation, du kan behöva göra en reset eller något och kan då behöva komma åt den lätt


Okok! Kommer sätta WiFi-modulen bredvid VP på väggen.

Har köpt biltemas sprayfärg och Julas kanalplast nu, som ska sprayas i samma färg som garaget (Antracitgrå).

På fredag kommer kylteknikern och kopplar ihop och vakuumsuger systemet i en timme är det sagt.
Är det något riktvärde på läckage jag ska ha i åtanke, eller ska det helst ej vara mätbart?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 16 oktober 2018, 21:09:43
Elektrikern satte en 2-polig arbetsbrytare utomhus, är det någon som vet varför den ska sitta utomhus?  Ungar och annat löst folk kan ju djävlas och slå av värmen medan man är utomlands! (:

Edit: WiFi-modulen håller koll, eller ger ping of death ifall den blir frånslagen, och värmefläkt på 650W inställd på 5°C håller frostfritt som backup! :)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 17 oktober 2018, 01:15:08
Min är kopplad på samma matning som krypgrundsavfuktaren går på med egen säkring och jordfelsbrytare.
Uttaget till pumpen kan jag stänga av med en app.
Vill inte ha något mer än inneenheten inne på väggen.

Rören utvändigt täcks av en vit plåt och vi har vitt hus så det ser bra ut. Plastkanaler känns väl sådär. Får hoppas att färgen fäster ordentligt.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 17 oktober 2018, 08:39:30
Min är kopplad på samma matning som krypgrundsavfuktaren går på med egen säkring och jordfelsbrytare.
Uttaget till pumpen kan jag stänga av med en app.
Vill inte ha något mer än inneenheten inne på väggen.

Rören utvändigt täcks av en vit plåt och vi har vitt hus så det ser bra ut. Plastkanaler känns väl sådär. Får hoppas att färgen fäster ordentligt.

Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 17 oktober 2018, 11:18:15
Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.

Japp, plåt som är skruvad rakt på panelen.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 17 oktober 2018, 13:58:44
Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.
Hmmm, håller med om att plastkanalerna är fula i originalutförande.
Men vi får väl se hur mitt sprayande går! Tänkte spraya ikväll och montera fredagmorgon innan kylteknikern kommer!


Edit: Blir backning för lackeraren...ser ut som om min son gått lös med sprayburken!  tOOmten
Ny chans imorgon igen! (Tur jag köpte två burkar spray)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 17 oktober 2018, 21:31:48
Nu är inte jag någon mästare att avgöra måleri, men det ser ju bra mkt bättre ut än den blanka vita plasten som brukar sitta på väggarna.
Sandpapprade du något och preppade innan eller var det rock'n roll direkt ur kartongen?`
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 17 oktober 2018, 22:18:18
Nu är inte jag någon mästare att avgöra måleri, men det ser ju bra mkt bättre ut än den blanka vita plasten som brukar sitta på väggarna.
Sandpapprade du något och preppade innan eller var det rock'n roll direkt ur kartongen?`


Ehh..  farsan sa att lackerare tvättar med såpvatten innan de målar plast...men bagarbarnen har ju de sämsta bröden så:
freebase  ::)
YOLO 8)
Känsla för feeling "love"
Höfta a:gl
Tagga ^-^
Kötta på ;)
Snyta ur näven  tummenupp
Etc.


Jag tror att lager 2 kommer göra underverk! :)


Edit: Tack för uppmuntran och jao, det blev rock 'n roll! :D
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 18 oktober 2018, 07:15:42
Jag har aldrig förstått det här man att försöka dölja en värmepumps utedel, inkl plastkanalerna.
Installationen i sin helhet är ju en statussymbol som jag ser det.
Rätt snyggt också om det görs på ett bra sätt med det vita som bryter av en annars enhetlig och tråkig fasad.

Men det är ju bara min syn på saken.  dontknow
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 oktober 2018, 08:11:25
Har kunder som lämnat in utedelar för lackering till grymma kostnader !!!
Tar då ett par/några år extra att tjäna tillbaka bara själva lackeringen  ::)

Förhoppningsvis kommer dom inte måla om huset i ny kulör framöver så värmepumpen återigen ska in på lack !!!
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 18 oktober 2018, 08:20:09
Annars kan jag tipsa om Piteföretaget som säljer härdlack på sprayflaska.
Köpte där både när dottern kört av vägen och skrapat lacken, och när jag lackade mina gamla extraljus.
Fungerar fantastiskt bra och kostar inte mycket.
https://www.bilfarg.se/webbshop/
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 oktober 2018, 10:51:55
Ja har man inget annat att göra är att plocka bort plåtar och lacka så kan man göra det själv  :)
Skulle aldrig komma på tanken att demontera en utedel för att lacka den åt en kund  ^-^
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 18 oktober 2018, 18:53:15
Nu är plastkanalerna samma färg som huset men bitvis flammiga.
Får dra på ett sista lager när de väl sitter uppe på väggen.
I värsta fall får jag dra fram målarburken med fasadoljefärgen så ska väl problemet vara ur världen!

Imorgon 12.30, då jävlar är det julafton! tOOmten
Har tillochmed tagit ledigt från jobbet för att medverka vid/dokumentera installationen!
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 oktober 2018, 18:57:23
Det är väl din flexslang som kommer visa hur bra färgen är  :)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 18 oktober 2018, 19:32:58
Det är väl din flexslang som kommer visa hur bra färgen är  :)

Du tänkte dräneringsslangen utav flexrör?
Eller menar du den flexibla böjen i bilden?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 oktober 2018, 19:44:55
Den flexibla böjen tänkte jag på.
Beror på hur mycket den ska böjas och vad färgen gillar rörelse.
Kanske funkar hur bra som helst , är ingen målare och har fullt sjå att få färgen att hamna på min fasad  ::)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 18 oktober 2018, 22:52:44
Passerade BMW återförsäljaren i Örebro idag och där på huset bredvid hade målad kanal till luftvärmepumpen och det såg riktigt bra ut.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 19 oktober 2018, 17:02:01
Då var den installerad, läcktestad och testkörd! :)

Dags att börja experimentera!  .,;-

Maxeffekt in ca 2100W, utetemp 8°C, maxinställningar;
kommer en djäävla massa varmluft på högsta läget!
 tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten

Nackdel: det knäpper en del i plasten vid värme/kyla, inget problem i mitt garage, men skulle bli irriterad om det var i ett boningshus!

Fördel: WiFi-anslutningen gick lätt och smidigt. Appen är helt oK änsålänge!

Nackdel: i powerful-läget låter det som om maskinen "kokar", vågar ej köra på det mera.

Fördel: Hela garaget blev snabbt varmt, vilket kan ses på kurvan nedan!


To be continued!
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 oktober 2018, 20:24:45
Om inte knäppningarna försvinner så kan man behöva spruta in lite tex litiumfett i ”bikakan” på vänster sida, om inte rören/plasten rör sig fritt så knäpper det lite och speciellt när man forcerar .
Ta ut filtret , spraya in vid stödlagret och ovanifrån på vänster sida.
Gasform/vätskeform som gurglar skulle jag tro, kan bli en del om du leker med full gas och sänker och höjer igen  :)

Nu antog jag att det var en FH du har monterat !!!
Var så lång tråd så orkade inte läsa igenom vad du installerat för något till slut  ::)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 19 oktober 2018, 21:13:56
Dags för optimeringsarbete!

Den lägsta noterade instantanförbrukningen ligger på 230W vilket jag tycker är högre än de specificerade 0.19kW (vilket kanske är en osann siffra).

Har dock ej testat underhållsvärmesfunktionen på 10°C, den kanske ger nedåt 190W förbrukning?

Hur gör man annars för att få högst COP? Full blås på fläkten och lägst möjliga tempinställning va?

Sen får jag vibrationer från utedelen vid vissa frekvenser.
Är det något man kan justera genom att skruva på gummibussningarna?

Läste i manualen, men den gav inte mycket info till ovan nämnda frågor.. den gav inte mycket info överhuvudtaget :'(
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 oktober 2018, 21:35:48
Det är en relativt liten volym som är välisolerad så det blir nog knepigt att hitta optimal inställning när utetemperaturen varierar rätt mycket över dygnet.
Kan bli en hel del on/off nu.
Annars är det bara prova med och utan i see sensor, auto på fläkten kontra egen fast inställning.
Men du får nog jämföra med några dygn på varje om det ska ge något.
På mitsubishis hemsida ligger nog servicemanualen om du vill grotta ner dig lite mer  :)

Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 20 oktober 2018, 13:31:24
Det är en relativt liten volym som är välisolerad så det blir nog knepigt att hitta optimal inställning när utetemperaturen varierar rätt mycket över dygnet.
Kan bli en hel del on/off nu.
Annars är det bara prova med och utan i see sensor, auto på fläkten kontra egen fast inställning.
Men du får nog jämföra med några dygn på varje om det ska ge något.
På mitsubishis hemsida ligger nog servicemanualen om du vill grotta ner dig lite mer  :)

Jo, är bara ca 100 m3 (2.7m takhöjd), men är ju en betongplatta som kan ta åt sig en del energi.

Under testdygnet drog den 8 kWh på 19h = 421 W i snitt, med några timmar på maxeffekt och innertemperaturer på uppåt 27°C!

Nu testar jag från 11.00 (...8 kWh...) till imorgonbitti, för att se vad 16°C inställelsetemperatur ger i förbrukning.

För att underlätta optimering har jag köpt en 2-skens-DIN-elmätare med impulsgivare på kjell.com samt beställt en tredje Ikea Sparsnäs, så då kan jag logga realtid, minut, dygn, vecka, månad och år (installeras i slutet på veckan). :)

Förresten, varför måste det vara en arbetsbrytare vid utedelen?
El-säkerhetsskäl? Brandsäkerhetsskäl?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 21 oktober 2018, 15:56:42
5 kWh på 28.6h ger 175W snitteffekt vid +5°C genomsnittstemperatur.

Ska bli spännande att se hur avfrostningen jobbar när vi närmar oss nollgradigt väder!
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 22 oktober 2018, 19:47:09
Hittade lite information i servicehandboken om dellast:
COP vid 15°C innetemp är:

COP       utetemp
5.36 vid -10°C (2020W/377Win)
5.38 vid -5°C (2430W/452Win)
5.59 vid 0°C (2850W/510Win)
5.92 vid +5°C (3260W/551Win)
6.28 vid +10°C (3680W/586Win)
6.73 vid +15°C (4060W/603Win)
7.28 vid +20°C (4480W/615Win)


Kan det stämma?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 23 oktober 2018, 11:02:19
När värmepumpen går på låg effekt (rated frequency) så får man god utnyttjande av både förångare och kondensor vilket ger låga temperaturskillnader i kylkretsen, vilket ger hög COP.
Det blir lite som om du tänker luftmotstånd när du cyklar, ju saktare du cyklar desto lättare går det.

Det knepiga med detta är att om det är 15 grader varmt inne och 20 grader varmt ute så behöver man ju ingen värme, så den siffran är ju bara rent teoretisk.

Vid -10 grader ute och "rated frequency" kan du värma ca 72 m2.
Har du större yta att värma, eller det är kallare ute så kommer COP att vara sämre än 5,36 eftersom kompressorns varvtal måste ökas, med försämrad COP som följd.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 oktober 2018, 11:07:07
När värmepumpen går på låg effekt (rated frequency) så får man god utnyttjande av både förångare och kondensor vilket ger låga temperaturskillnader i kylkretsen, vilket ger hög COP.
Det blir lite som om du tänker luftmotstånd när du cyklar, ju saktare du cyklar desto lättare går det.

Det knepiga med detta är att om det är 15 grader varmt inne och 20 grader varmt ute så behöver man ju ingen värme, så den siffran är ju bara rent teoretisk.

Vid -10 grader ute och "rated frequency" kan du värma ca 72 m2.
Har du större yta att värma, eller det är kallare ute så kommer COP att vara sämre än 5,36 eftersom kompressorns varvtal måste ökas, med försämrad COP som följd.

Tack för bra svar! :)

Vibrationerna då? Kan man skruva på gummibussningarnas bultar för önskad effekt?
Eller finns det något annat man kan göra?

Och vad är syftet med den tvåpoliga arbetsbrytaren som ska sitta i anslutning till ytterdelen?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 23 oktober 2018, 11:18:19
Det finns fjädrar att byta till istället för gummikuddarna. En femhundrig på Energibutiken  ;)

Arbetsbrytare är kanske bra om du inte har den kopplad med stickpropp.
Jag har då ingen brytare på min. Den är kopplad till en smartplug på samma uttag som krypgrundsavfuktaren sitter i under huset. Uttaget har egen säkring och jordfelsbrytare. Kan inte bli så mycket bättre.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 23 oktober 2018, 13:47:31
Du kan köpa bättre vibrationsdämpare: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
Arbetsbrytare skall sitta vid alla fast installerade maskiner om installationen utförs korrekt enlig elsäk föreskrifterna. (Synligt eller låsbart brytställe = kontakt eller låsbar tvåpolig brytare)
Sen kan man ju alltid ha åsikter rörande detta.
Vet att det var ungdomar som stängde av aggregaten för kyl och frysdiskarna i skolköket i grannbyn vilket nästan förstörde all mat de hade där.

Hade jag värmepumpen på en stuga på en turistort i fjällen där det rör sig mycket fyllerister kanske jag inte skulle vilja ha en brytare lättillgänglig heller.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 23 oktober 2018, 14:54:33
Du kan köpa bättre vibrationsdämpare: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
Arbetsbrytare skall sitta vid alla fast installerade maskiner om installationen utförs korrekt enlig elsäk föreskrifterna. (Synligt eller låsbart brytställe = kontakt eller låsbar tvåpolig brytare)
Sen kan man ju alltid ha åsikter rörande detta.
Vet att det var ungdomar som stängde av aggregaten för kyl och frysdiskarna i skolköket i grannbyn vilket nästan förstörde all mat de hade där.

Hade jag värmepumpen på en stuga på en turistort i fjällen där det rör sig mycket fyllerister kanske jag inte skulle vilja ha en brytare lättillgänglig heller.

Nice!  tummenupp
Går det att krångla dit fjädrarna utan att riskera böjning av kopparrören?   help

Rickard, finns det någon öppet köp-garanti på fjädrarna om det mot förmodan inte skulle hjälpa?
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 23 oktober 2018, 17:22:52
det är både bra och enkelt att byta till fjädrar om man har oljud relaterat till upphängningen.
byt båda på en kortsida samtidigt så sitter utedelen kvar med lagom mycket arbetsutrymme utan att skada installationen i övrigt.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2018, 05:38:21
Nice!  tummenupp
Går det att krångla dit fjädrarna utan att riskera böjning av kopparrören?   help

Rickard, finns det någon öppet köp-garanti på fjädrarna om det mot förmodan inte skulle hjälpa?

Du måste höja utedelen så pass mycket att du kan få bort de dämpare som sitter monterade idag, fjäderdämparna är ungefär lika höga som du måste lyfta utedelen för att få bort de gamla dämparna så det brukar normalt inte vara ett problem.
Du kan ju alltid öppna plastkanalen för rören och se så de inte är fastspända stumt nära utloppet från kanalen med t.ex. buntband.
OM de är det så kan du klippa buntbandet närmast öppningen för att ge rören lite mer utrymme att röra sig när du lyfter utedelen.

Öppet köp: Nej, det är inte öppet köp på fjädrarna. bara ångerrätt på ej begagnad vara.
Av den enkla anledningen att det inte går garantera - och att jag aldrig skickar begagnad utrustning till någon av mina kunder.
Det jag kan säga är att ingen hittills klagat på att det inte fungerat bra.
Enda skälet jag kan se att det inte skulle fungera är att vibrationerna beror på nåt annat än värmepumpen.
Kan du känna på konsolerna att det vibrerar så kommer det att bli bättre med fjäderdämpare.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 25 oktober 2018, 19:55:57
Okej! Då är jag med! Får se om jag stör mig nog mycket på vibrationerna! :)
Klämde fast lite cellplast där konsolen ansluter mot väggen, blev lite bättre efter det.

Nu har elektrikern installerat elmätaren med impulsgivare, så nu väntar jag bara på att Ikea Sparsnäs ska anlända, sen är vi igång med loggandet! :)

Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Rickard skrivet 26 oktober 2018, 06:34:49
Synd att du inte hade tid att beställa en mer prisvärd elmätare med bättre funktionalitet och dessutom MID-certifierad...
(https://www.energibutiken.se/1088-thickbox_default/elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.jpg)
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html

Men att du vill logga är bra!  tummenupp

Skall bli intressant att se vad du kommer fram till.
Jag är också i färd med att sätta in en luftvärmepump i vårt vardagsrum (om jag får Sambon med mig), mest för kyla på sommaren, men även för att vår nu typ 15 år gamla vattenburna fläkt-takkonventor börjar få lite lagerljud, och för att det är kallaste rummet i huset om jag inte kör fläkten på takkonvektorn på fläktläge 2 eller 3 vilket är störande.
Även jag kommer att logga värmepumpen för att se vad det kostar, både att värma och kyla, det skall bli intressant, startar en specifik tråd om det projektet.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 28 oktober 2018, 16:51:09
Synd att du inte hade tid att beställa en mer prisvärd elmätare med bättre funktionalitet och dessutom MID-certifierad...
(https://www.energibutiken.se/1088-thickbox_default/elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.jpg)
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html

Men att du vill logga är bra!  tummenupp

Skall bli intressant att se vad du kommer fram till.
Jag är också i färd med att sätta in en luftvärmepump i vårt vardagsrum (om jag får Sambon med mig), mest för kyla på sommaren, men även för att vår nu typ 15 år gamla vattenburna fläkt-takkonventor börjar få lite lagerljud, och för att det är kallaste rummet i huset om jag inte kör fläkten på takkonvektorn på fläktläge 2 eller 3 vilket är störande.
Även jag kommer att logga värmepumpen för att se vad det kostar, både att värma och kyla, det skall bli intressant, startar en specifik tråd om det projektet.


Installerade Ikea Sparsnäsen idag!

Long story short:
Stötte på mycket trubbel vid installationen.

Efter att jag kopplat upp allt så indikerade Sparsnäsen 384 kW instantanförbrukning!!! WTF?!
Provade starta om flera gånger och polvände tillslut batterierna utan resultat.

Öppnade tillslut upp fanskapet och felsökte. Lysdioden på sändarenheten lyste konstant, vilket inte mina övriga två Sparsnäsar gör...

Kopplade lös +/- till fotodioden för att utesluta fotodioden ur ekvationen, då fick jag "0W" på displayen som det ska vara. Testade sedan kortsluta +/- (märkt E och C i bilden nedan) då fick jag korrekta pulser och rätt antal beräknade Watt. Slutsatsen blev att fotodioden var kass, så jag testade byta polaritet på skiten. Då fick jag återigen 0W och lysdioden var död.
Då kopplade jag tillbaka i originalutförande och testade dioden mot den enda starka ljuskällan jag hade i garaget, nämligen Kina-taklamporna (i gruvutförande).

Lyste med fullt sken och gav 348kW när lamporna var på, och när jag släckte lamporna, då slocknade lysdioden!  Eureka! -Taklamporna var boven!

Nu är allt inkopplat och verkar visa samma instantanvärden som vägguttagselmätaren.  .,;-
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 28 oktober 2018, 17:11:53
Har en WiFi-kamera riktat mot tre Ikea Sparsnäs och husets vattenmätare, så kan man ha lite koll på el och vattenflöde (bör rimligen vara noll!) när man är bortrest!

Fattigmansloggning säger ni? Kanske! Men det funkar för mig, som Stig Strand säger ;)
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 28 oktober 2018, 20:25:41
jag undrar om jag uttryckt min åsikt om kinesiska produkter innan...
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 28 oktober 2018, 21:27:32
jag undrar om jag uttryckt min åsikt om kinesiska produkter innan...

Allt kinesiskt är inte skräp!
Ikea sparsnäs borde ha bättre fotodioder kan jag tycka... :)

Fördelar med kinesiska gruvlampor:
Flimmerfria för ögat
Ögonblicklig start-up
Billiga
Kompakta
Extemt starka
Lättinstallerade

Det enda frågetecknet är hållbarheten, som tiden får utvisa, men de sägs vara outslitliga i kinesisk gruvdrift!
 :D Ajabaja
On-topic: nu är det -9°C ute och 17°C inne i garaget.
Den tuffar på i ca 410W! tummenupp
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: Lawrenz skrivet 28 oktober 2018, 22:22:30
Har en WiFi-kamera riktat mot tre Ikea Sparsnäs och husets vattenmätare, så kan man ha lite koll på el och vattenflöde (bör rimligen vara noll!) när man är bortrest!

Fattigmansloggning säger ni? Kanske! Men det funkar för mig, som Stig Strand säger ;)

Haha jag gillar din setup  huuura
Jag kör också Ikea Sparsnäs på hela husets förbrukning. Köpte en till min far och installerade idag  ^-^
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: perra83 skrivet 29 oktober 2018, 10:15:08
410W vid -7°C är inte mycket. Min låg på 412Wh kl 8 idag men den värmer huset plus att vi eldade i kaminen igår kväll och den var fortfarande varm nu imorse. -3°C var det när jag gick upp.
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 29 oktober 2018, 20:52:08
410W vid -7°C är inte mycket. Min låg på 412Wh kl 8 idag men den värmer huset plus att vi eldade i kaminen igår kväll och den var fortfarande varm nu imorse. -3°C var det när jag gick upp.


Visst lirar LVP bra med FLVP?

Jag upptäckte en bra funktion med min LLVP nu:
Absence detection

Den justerar temperaturen 2°C lägre än inställd temperatur när ingen är i garaget och brassar på när rörelsesensorn återigen känner av rörelse.
Dessutom gör i-See-sensor-funktionen att varmluften riktas mot det håll man befinner sig i garaget!

https://m.youtube.com/watch?v=z6SxowMh9Iw

Ska utvärdera hur bra det funkar!


Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 30 oktober 2018, 23:06:50
jaa
 i-see följer inte dig utan letar efter de områden som behöver mer värme eller kyla och riktar luftströmmen därefter
Titel: SV: Vilken LLVP till nybyggt 40kvm garage?
Skrivet av: kWhalp skrivet 31 oktober 2018, 08:37:26
jaa
 i-see följer inte dig utan letar efter de områden som behöver mer värme eller kyla och riktar luftströmmen därefter

Korrekt, men läget direct/indirect gör att värmepumpen "följer dig" med luftströmmen!  (Se bifogad bild).

Gillar pumpen mer och mer! :)