Om du haft köldmedieläckage borde lågtrtryckvakten larmat.
Om jag inte missminner mig så brukar suggastempen ligga rätt nära framledningstempen.
Min thermia duo 12 som monterats om till nytt rum slår på tillsats 1 el. 2 el. 3 trots utetemp mellan 0 och -1.Brine ut och in ligger på 6 resp 12 eller 5 resp 11, men aldrig lägre. Varför utnyttjar inte pumpen brinesidan mer? Jag minns att brinen tidigare om vintern kunde komma ned ordentligt.Är det fel eller felinställning på BVP's egen cirkulationspump? kan en ny elinkoppling stökat till det?
Tror också kompressorn har tagit stryk. En tryckrörstemperatur på 95 grader och behov av elpatrontillsats tyder på att kompressorn arbetar men att den transporterade mängden köldmedium är lägre än vad den ska vara. Konstigt att det inte kom larm om fel fasföljd omedelbart. Jag får intrycket att larmet kom efter en veckas drift med felkopplade faser.
Nivån i köldbärarkärlet har inget med det här problemet att göra. Köldbärare och köldmedium är två olika saker. Köldbäraren är spritlösningen som cirkulerar i berget eller i markslingan. Köldmediet är det kompressorn pumpar runt. Cirkulationspumpen fungerar förmodligen också som den ska, problemet där är nog givarna. Hade cirkulationspumpen inte fungerat skulle det ha blivit lågtryckslarm. Lite konstigt att kompressorn skulle ha blivit skadad om det bara var en kort tid den gick med fel fasföljd.
Var ligger huset? Om ingående köldbärare är 5-6 grader kan det vara ett rimligt värde med ett bra borrhål i södra Sverige och en pump som fungerar dåligt. I så fall är det givaren på utgående som är fuktskadad. Det är ju orimligt att utgående ligger högre än ingående.
Tolkade t/r fel. Bergtemperaturen i Stockholmstrakten är 7,5-8 grader beroende på hur djupt borrhålet är så varmare än så kan köldbäraren inte bli.
tack! tror borran är på ca 200m.då måste ju kb retur på 10/11/12 visa på skadad kb givare.frågan är om detta fel påverkat funktionen, eller om dålig effektivitet mm beror på skada/läckage på kompressorn?
frågan är om detta fel påverkat funktionen, eller om dålig effektivitet mm beror på skada/läckage på kompressorn?