Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Martin K skrivet 26 augusti 2018, 13:36:18

Titel: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 26 augusti 2018, 13:36:18
Hej.

Jag har en äldre modell av thermia VP tror från 02-03 som beter sig knasigt.

Jag har bott i mitt nya hus i två år och VP har funkat fel fritt i Auto drift.

Men igår kväll märkte jag att elementen va varma riktigt varma som när det är 15 minus grader ute. Min första tanke va att den skjuter till värme nu när det har varit 15-10 grader ute bara. Men morgonen efter så va dom lika varma och ca 29 grader inne knappade runt lite på displayen men inget konstigt där så jag satte den på bara VV drift.

Men efter halva dagen så är elementen lika varma vad är problemet?

Alltså VP skickar ut varmvatten till elementen hela tiden på Auto drift och VV drift varför?
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 augusti 2018, 13:53:42
Det klassiska felet är att växelventilen har hängt sig, försök att se/höra om den fungerar och/eller plocka bort motorn och försök att motionera ventilen för hand. Ev kan du smörja växelventilen med typ 556
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 26 augusti 2018, 15:05:32
Tack för svar.

Bara en fråga då får jag plocka av yttre panelen på något vis. Sen vart sitter den ventilen? Vid motorn som driver pumpen? Bild på ventilen?

Mvh Martin
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 26 augusti 2018, 15:46:03
Ser det ut som en trevägsventil med en vridmotor på?

Något viktigt att tänka på innan demontering?
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Roland skrivet 26 augusti 2018, 17:06:59
Det stämmer. Det brukar vara någon form av låsanordning på motorn som man måste trycka in för att kunna lossa den från ventilen. Vet inte riktigt vad det är för typ av ventil på en Thermiapump men förmodligen behöver man vrida motorhuset lite för att kunna få loss det. Annars är det inget man behöver tänka på. 
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 26 augusti 2018, 21:46:29
Då har jag skruvat bort ventil motorn och smort den och motionerat den men utan framgång VP beter sig likadant.

Själva armen på motorn kändes ganska slapp men den va inte kärv inte den lilla fjäderbelastade axeln i ventil huset heller.

Kan det vara så att styrningen i motorn är kass på något annat sätt?
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 augusti 2018, 22:47:43
Jag kan gå in i servicemenyn och tvångsköra växelventilen. Jag håller in höger och vänster pil i ca 5 sekunder och kommer då in i servicemenyn och kan då tvångsköra motorn. Min är från 2005, men jag vet inte hur din "ser ut" så den kanske inte har samma menyer/knappar.
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 augusti 2018, 08:50:25
Med bortplockad motor skall väl VVX stå i radiatorläge? Om du plockar av motorn och fortfarande får varma radiatorer så är växelventilen kass eller kärvar.

Det lär väl vara samma typ av skräpventil som alla tillverkare hade vid den tiden?

Min Stiebel-Eltron hade en Honeywell som började kärva efter många år. Den byttes mot en vridande LK som funkar perfekt.

Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 27 augusti 2018, 19:53:36
Jag kan gå in i servicemenyn och tvångsköra växelventilen. Jag håller in höger och vänster pil i ca 5 sekunder och kommer då in i servicemenyn och kan då tvångsköra motorn. Min är från 2005, men jag vet inte hur din "ser ut" så den kanske inte har samma menyer/knappar.

Jag har bara en pil åt höger sen plus och minus.

Vet inte om jag kan tvångsköra ventilen i service läge 1 men ändra drift läge till bara vv har jag testat.

Pratade med min elektriker idag han trodde med stor säkerhet att det är el-styrningen i motorn som är kass derför den inte växlar.

Ska till en rör firma imorgon o låna hem en motor.

Det är en honeywell.
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Martin K skrivet 28 augusti 2018, 18:21:21
Då har jag monterat den nya drivmotorn till vvx och nu ser jag vilken skillnad när den växlar. Det var styrningen som troligtvis hade fått en smäll av all åska som har varit sista tiden.

Kostade mig ca 700:- så det va inte farligt.

Vill tacka alla som kommit med tips och hjälp det har underlättat otroligt mycket för mig att lokalisera felet.
Titel: SV: Thermia bergvärmepump extremt varma element.
Skrivet av: Klaesson89 skrivet 03 september 2018, 21:45:56
Hej!

Jag har ett liknande fel på min värmepump.

Har du någon bild på den gamla motorn/ ventilen samt på den nya?

Tacksam för svar. Mvh Alexander.