Författare Ämne: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat  (läst 325 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ulf Berner

  • Gäst
Ulf Berner
CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat
« skrivet: 17 januari 2024, 11:20:31 »
Jag har och har alltid haft problem med att så fort det blir kallt så löser högtrycks pressostaten ut, detta har varit ett problem i alla år ( minst 10 ) och installatören har varit här åtskilliga gånger.
Det mesta som går att byta är bytt och nu har installatören gått i KK.
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 190 kvm beläget i mälardalen.
Tidigare har elpriset varit sådant att det inte spelat någon större roll men nu.... med dryga 20 000 Kw/h i årsförbrukning fungerar inte detta längre. Jag har på inrådan öppnat alla termostater fullt på övervåningens radiatorer och på samma sätt satt golvvärmen på max i undervåningen ändå fluktuerar tempen rejält när yttertempen ändras, ena dagen knappt 20 grader inne nästa 23, och varje morgon blinkar högtryckspressostat varningen :-\

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 11:25:00 »
Vad är det för gammal EcoAir du har? Med 20000 kWh/år i förbrukning är det mycket hög tid att du skaffar en ny mycket bättre värmepump och sänker din elförbrukning med många tusen kWh per år. När är huset byggt och isolerat? Vad är det för värmekurva och framledningstemperaturer när det är riktigt kallt ute?
« Senast ändrad: 17 januari 2024, 11:41:23 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 12:00:46 »
Jag har och har alltid haft problem med att så fort det blir kallt så löser högtrycks pressostaten ut, detta har varit ett problem i alla år ( minst 10 ) och installatören har varit här åtskilliga gånger.
Det mesta som går att byta är bytt och nu har installatören gått i KK.
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 190 kvm beläget i mälardalen.
Tidigare har elpriset varit sådant att det inte spelat någon större roll men nu.... med dryga 20 000 Kw/h i årsförbrukning fungerar inte detta längre. Jag har på inrådan öppnat alla termostater fullt på övervåningens radiatorer och på samma sätt satt golvvärmen på max i undervåningen ändå fluktuerar tempen rejält när yttertempen ändras, ena dagen knappt 20 grader inne nästa 23, och varje morgon blinkar högtryckspressostat varningen :-\
En hel del har bytits, men har även slangarna bytits. Det med HP bror pÃ¥ att kompressorn inte blir av med värmen och det i sin tur indikerar dÃ¥ligt flöde/fart pÃ¥ vattnet genom växlaren. Har du rengjort filtret.. sen att som en del skriver ""  Bara byta ut "" varför byta nÃ¥got som fungerar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoair/el 1550 Högtrycks pressostat
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 16:31:58 »
Termostaterna är inte problemet, det är antingen dåligt flöde mellan EcoAir - EcoEl eller fel på själva pressostaten.
Flödesproblem brukar bero på t ex:
Igensatt smutsfilter.
Flexslangar som sätter igen (inte så ovanligt).
Luft i rören mellan inne och utedelen.
DÃ¥lig cirkpump.

Vilken version av EcoEl är det?
Om det är en V2 så syns inte temperaturen VP in/ut men på V3 så läs av dessa när värmepumpen går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!