Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 14 januari 2011, 19:34:44 »

Citera
Hejsan. Jag hittade detta forum när jag surfade runt lite och blev genast intresserad. Skulle vara kul att få VP intrimmad för mitt hus. Har ingen erfarenhet av VP från förut och har nyss flyttat in i nybyggt 1-planshus. Undrar bland annat lite vad alla värden skall/behöver vara för att få ut maximal ekonomi/effekt ur anläggningen. Såg i en tråd här att det var nån som hade Brine in lägre än Brine ut och det tycktes vara konstigt. Hade nu när jag kolla de Brine In 6 och Ut 8. Men kompressorn gick inte och vet ej när den senast varit igång. När skall man avläsa värdena?

Tacksam för svar.
Måste vara ett billigt hus som inte behövt kompressor drift sen 29 december... ;D

Vi väntar ::)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 10 januari 2011, 19:23:30 »

Okej.
Jag tackar för tipsen och återkommer när jag lästa av mina värden under drift.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :)
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 30 december 2010, 11:12:05 »

När du läser av värdena under drift, så passa på att läsa av hur cp går också. Det gör du i servicemenyn. Gå in på "Manuell Test" och på raden cirk.pump står det hur många procent den jobbar.
Det är värdefull fakta när resten av värdena kommer.
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 23:14:32 »

Okej.
Jag tackar för tipsen och återkommer när jag lästa av mina värden under drift.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 23:09:57 »

Har ändrat den lite beroende på sommar eller vinter. Tror den var på 20 över sommaren och ökade den till 22 på vintern. Har haft bra med värme om du frågar mig, kallt om du frågar sambon och varmt om man frågar bekanta. Men det blir eldat i insatsen också ganska ofta nu. Speciellt när det kryper över -20. Men temperaturen i huset är ungefär 22-23. Ventilationen har jag ställd på 17 grader tilluft och när det är c. -15 ute så slår värmebatteriet i ventilationsaggregatet på.

Det bästa för vp-n är att inte ställa värmen med rumstemperaturinställningen på förstadisplayen. Den ska bara användas för tillfälliga ändringar, exempelvis om ni ska ha fest kan ni sänka tillfälligt så det inte blir så tokvarmt av alla svettiga människor. Men för den generella inställningen är det bäst att ha rumstemp på ett värde, ofta fabriksvärdet 20° och istället använda värmekurvan för att ställa in värmen. Tycker ni det blir för kallt när det blir kallare ute, höj kurvan. När ni hittat en bra baskurva kan ni göra finjusteringar upp och ner vid tre punkter längs kurvan - +5°, +-0°, -5°.

Kan tyvärr inte något om din ventilationsanläggning, så den inställningen uttalar jag mig inte om. Det blir väl inte -15 så ofta...
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 23:03:17 »

Alla inställningar ser bra ut. Vi får avvakta temperaturerna du avläser när kompressorn går.

Har du fipplat med temperaturinställningen på första displaysidan sen du flyttade in? Har du haft bra värme hittills i vinter?

Har ändrat den lite beroende på sommar eller vinter. Tror den var på 20 över sommaren och ökade den till 22 på vintern. Har haft bra med värme om du frågar mig, kallt om du frågar sambon och varmt om man frågar bekanta. Men det blir eldat i insatsen också ganska ofta nu. Speciellt när det kryper över -20. Men temperaturen i huset är ungefär 22-23. Ventilationen har jag ställd på 17 grader tilluft och när det är c. -15 ute så slår värmebatteriet i ventilationsaggregatet på.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 22:53:13 »

Alla inställningar ser bra ut. Vi får avvakta temperaturerna du avläser när kompressorn går.

Har du fipplat med temperaturinställningen på första displaysidan sen du flyttade in? Har du haft bra värme hittills i vinter?
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 22:48:37 »

Jag glömde säga att jag har temperatureinställningen första displaysidan på 22 grader
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 22:46:53 »

När du ändå är i servicemenyn:

Gå in i INSTALLATION
Gå in i SYSTEM
Gå in i TILLÄGG
Läs av om Optimum är på
Gå sedan ur (vänsterpil x flera)

Gå också in i OPTIMUM
Läs av alla värden
Gå sedan ur

Gå också in i TILLSATS
Läs av alla värden
Gå sedan ur



Kollade dom:

Optimum var PÅ

Optimum inst.:

Temp diff cirk       8K
Temp diff Brine      3K
Start Flöde cirk     7V
Start flöde Brine   10V
Min flöde cirk       3V
Full Ladd VV        55
Min ladd VV         50

Tillsats inst.:

Integral A2      600
Hysteres          20
Maxsteg         2
Shunttid          605
VV stop           60
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 22:39:29 »

Kompressorn gick inte och har inte gjort det sen dess heller.

OK, värdena måste vara avlästa under kompressorgång med hussymbolen tänd, ungefär 10 minuter in i gångcykeln. Håll ett öga på vp nu och återkom när du har värdena, och kolla inställningarna jag skrev om i förra posten. Inget ser konstigt ut i de inställningar du avläste nu, det finns ett par grejer man kan testa men först kolla lite mer temperaturer och inställningar.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 22:34:35 »

När du ändå är i servicemenyn:

Gå in i INSTALLATION
Gå in i SYSTEM
Gå in i TILLÄGG
Läs av om Optimum är på
Gå sedan ur (vänsterpil x flera)

Gå också in i OPTIMUM
Läs av alla värden
Gå sedan ur

Gå också in i TILLSATS
Läs av alla värden
Gå sedan ur
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 22:33:01 »

Kompressorn gick inte och har inte gjort det sen dess heller. Var ut och läste av värdena:

Integral A1      60
Hysteres         10
Maxret            55
Startint.          20M
Larmbrine         avtecken
Tryckrör          63(130)

Här är drifttiderna:
VP      2774h
TS1        32h
TS2        41h
VV        319h

Skall tilläggas att nån månad efter installation så gick pumpen till kollektorröret sönder så den gick på TS1 och jag tror att dom timmarna kommer från det tillfället.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 22:22:01 »

Lite värden som jag läste av tidigare ikväll. Efter att jag hittat forumet och blev nyfiken.  ;)

UTE  -8
Framledning 33(36)
Retur          32(55)
Varmvatten  54
Integral       -43
Brine UT       8
Brine IN        6



Kurva      28
Min         21
Max        45
Kurva 5     2
Kurva 0     2
Kurva -5    0
Värmestopp 17

VP har inbyggt vvb och jag har endast golvslingor inga radiatorer

VVB har inget med saken att göra. Har du någon tank mellan vp och golvvärmefördelaren?

Du har skumma värden. Är du säker på att kompressorn gick och hussymbolen syntes på displayen när du läste av?

 Gå in i servicemenyn genom att hålla in vänsterpil 5 sekunder. Välj sedan VÄRMEPUMP genom att stega dit och trycka högerpil. Läs av alla inställningar där, speciellt Integral A1 och hysteres.
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 22:15:07 »

Lite värden som jag läste av tidigare ikväll. Efter att jag hittat forumet och blev nyfiken.  ;)

UTE  -8
Framledning 33(36)
Retur          32(55)
Varmvatten  54
Integral       -43
Brine UT       8
Brine IN        6



Kurva      28
Min         21
Max        45
Kurva 5     2
Kurva 0     2
Kurva -5    0
Värmestopp 17

VP har inbyggt vvb och jag har endast golvslingor inga radiatorer
Skrivet av: Labold
« skrivet: 29 december 2010, 22:11:26 »

Hejsan. Jag hittade detta forum när jag surfade runt lite och blev genast intresserad. Skulle vara kul att få VP intrimmad för mitt hus. Har ingen erfarenhet av VP från förut och har nyss flyttat in i nybyggt 1-planshus. Undrar bland annat lite vad alla värden skall/behöver vara för att få ut maximal ekonomi/effekt ur anläggningen. Såg i en tråd här att det var nån som hade Brine in lägre än Brine ut och det tycktes vara konstigt. Hade nu när jag kolla de Brine In 6 och Ut 8. Men kompressorn gick inte och vet ej när den senast varit igång. När skall man avläsa värdena?

Tacksam för svar.

Du har en Optimum, så den styr hastigheterna på cirkpumpar själv. Skillnaden framledning-retur skall därför alltid ligga på 8 grader (om vp är fabriksinställd) och skillnaden brine in-brine ut ska vara 3 grader. Detta gäller när kompressorn gått en stund och den gör värme till huset (hussymbolen framme).

Har du arbetstank? Bara golvvärme, inga radiatorer?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 december 2010, 22:04:12 »

När den gått en stund  Varför står din still  har du varmt :P ;D
Skrivet av: Finlandsnicke
« skrivet: 29 december 2010, 22:01:15 »

Hejsan. Jag hittade detta forum när jag surfade runt lite och blev genast intresserad. Skulle vara kul att få VP intrimmad för mitt hus. Har ingen erfarenhet av VP från förut och har nyss flyttat in i nybyggt 1-planshus. Undrar bland annat lite vad alla värden skall/behöver vara för att få ut maximal ekonomi/effekt ur anläggningen. Såg i en tråd här att det var nån som hade Brine in lägre än Brine ut och det tycktes vara konstigt. Hade nu när jag kolla de Brine In 6 och Ut 8. Men kompressorn gick inte och vet ej när den senast varit igång. När skall man avläsa värdena?

Tacksam för svar.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!