Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ã…sikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 61714 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ny körning,
"inom parentes tidigare värden"

CP 6V  (7v)
Integral A1 -50 (-60)
Hysteres 15 (15)
Kurva 41 Rum 21  (Kurva 41 Rum 21)

Inne  Ute  Tid     Framledning Retur    VV   Integral     Bi  Bu  CP  El mätare
21.7  13   21.14  25(29)             23(55)   61    -42         21  19  60
21.7  13   21.18  25(29)             23(55)   61    -58         8   5   60   1900,52
21.7  12   21.28  25(29)            28(55)   61    -110        5   2   60   1901,00
21.7  11   21.43  27(31)            29(55)   63    -179        3   0   60   1901,73
21.8  10   21.56  39(33)            32(55)   65    -169        2   -1  74   1902,37
21.8  9    22.08  44(34)             38(55)   66    -55          2   -1  100  1902,95
21.9  9    22.14  45(34)            39(55)   66    -2            2   -1  98   1903,22
21.9  9    22.15  45(34)            38(55)   66    +10         2    1  60   1903,22
« Senast ändrad: 25 april 2014, 22:46:08 av Carlos »

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Hej!

Det var onödigt varmt ute vid senaste körning (låg framledningstemp bör). Tycker att det blev sämre, pumpen gick 11 K över bör, vilket börjar bli mycket. Pumpen skulle ha avbrutit med fabriksinst på hysteres. Deltat oförändrat.

Låt integralen vara, men sätt CP till 7v på nytt!
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Ny körning,
"inom parentes tidigare värden"

CP 6V  (7v)
Integral A1 -50 (-60)
Hysteres 15 (15)
Kurva 41 Rum 21  (Kurva 41 Rum 21)

Inne  Ute  Tid     Framledning Retur    VV   Integral     Bi  Bu  CP  El mätare
21.7  13   21.14  25(29)             23(55)   61    -42         21  19  60
21.7  13   21.18  25(29)             23(55)   61    -58         8   5   60   1900,52
21.7  12   21.28  25(29)            28(55)   61    -110        5   2   60   1901,00
21.7  11   21.43  27(31)            29(55)   63    -179        3   0   60   1901,73
21.8  10   21.56  39(33)            32(55)   65    -169        2   -1  74   1902,37
21.8  9    22.08  44(34)             38(55)   66    -55          2   -1  100  1902,95
21.9  9    22.14  45(34)            39(55)   66    -2            2   -1  98   1903,22
21.9  9    22.15  45(34)            38(55)   66    +10         2    1  60   1903,22
Har du loggning även från när vp stoppat och stått ett tag ? misstänker att integralen ligger på +100 en ganska lång stund stund efter kompressor stopp just på grund av att du har så mycket lagrad energi i tanken som matas fram efter kompressor stopp och då funkar inte styrningen av vp så bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har du loggning även från när vp stoppat och stått ett tag ? misstänker att integralen ligger på +100 en ganska lång stund stund efter kompressor stopp just på grund av att du har så mycket lagrad energi i tanken som matas fram efter kompressor stopp och då funkar inte styrningen av vp så bra.

Nästa gång skall jag även logga värden efter att pumpen stannat..

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Hur tycker du det är med varmvattnet? Borde du kanske ändra hgw så att det startar senare?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nästa gång skall jag även logga värden efter att pumpen stannat..

Här kommer lite värden.

 
Tid     Fram.    Retur    VV    Int.   BI  BU  CP
10.4X  START     
10.55  32(37)  30(55)   73    -60    8   5    70
11.03  32(37)  30(55)   72    -95    5   2    70
11.22  41(37)  33(55)   71    -152   3   0    81
11.30  47(37)  38(55)   71    -83    2   -1   100
11.38  47(37)  41(55)   71    -3     2   -1   100
11.39  STOP
12.01  43(37)  38(55)   71    100     X   X   70
12.23  39(36)  36(55)   70    100     X   X   70
13.04  35(36)  33(55)   70    93      X   X   70
13.44  32(35)  31(55)   70    23      X   X   70
14.05 Start
14.06  31(35)  29(55)   66    -54     9   6   70
14.12  31(35)  32(55)   66    -78     6   3   70
14.21  31(35)  32(55)   66    -110    4   1   70
14.43  45(35)  36(55)   67    -66     2  -1   100
14.49  45(34)  36(55)   67    -0      2  -1   100
14:49  STOP

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Hej!
Jag tror du får det inte mycket bättre än så här, om du inte flyttar värmegivaren. Den 10-11 °C över bör, vilket börjar bli mycket, men inte katastrofalt. Deltat ok.
Sätter du integralen start ca -20 kan ju den gå lite mindre över bör än nu. Du har långa körningar-->bra. Obs det är lite för varmt ute för att göra optimala inställningar nu.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Eftersom framlednings givaren sitter felmonterad nu så kan du inte ha cp i auto drift vp känner ju inte deltat och cp kan inte regleras till rätt hastighet. Ska du ha givaren efter tanken sätt cp till fast drift och kolla deltat genom vp med extern termometer för nu har du ingen koll på deltat antar jag. Men nog är det synd att köra fast hastighet på cp när man har en vp som kan reglera automatiskt. Som jag trodde ligger integralen på + 100 en tid ca en timme ingen katastrof om det inte blir längre än så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Eftersom framlednings givaren sitter felmonterad nu så kan du inte ha cp i auto drift vp känner ju inte deltat och cp kan inte regleras till rätt hastighet. Ska du ha givaren efter tanken sätt cp till fast drift och kolla deltat genom vp med extern termometer för nu har du ingen koll på deltat antar jag. Men nog är det synd att köra fast hastighet på cp när man har en vp som kan reglera automatiskt. Som jag trodde ligger integralen på + 100 en tid ca en timme ingen katastrof om det inte blir längre än så.

Jag kan byta position på givaren så att den sitter på framledningsröret som kommer ut ifrån pumpen.
Men då hamnar vi i samma situation som det var i början då systemet inte fungerade. "värme kom inte ut"
Men det är värt att testa igen för att jämföra mot nuvarande värden. Återkommer med nya värden.



Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Det är inte givaren som gör att värmen inte kommer ut blir det dålig värme beror det på annan orsak tex att cp går med för låg hastighet. När du flyttar givaren får du antagligen ändra integralen till tex -100 annars kommer du få många starter men vp ska inte behöva värma 11 grader över börvärde för att få ok med start stopp framförallt inte ihop med en tank 7-8 grader borde räcka bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är inte givaren som gör att värmen inte kommer ut blir det dålig värme beror det på annan orsak tex att cp går med för låg hastighet. När du flyttar givaren får du antagligen ändra integralen till tex -100 annars kommer du få många starter men vp ska inte behöva värma 11 grader över börvärde för att få ok med start stopp framförallt inte ihop med en tank 7-8 grader borde räcka bra.

ok, nu är givaren flyttad, jag återkommer med värden efter en körning.
Integral ändrad till -100 och CP är 3V eller skall jag lämna den på 7V ?




« Senast ändrad: 01 maj 2014, 19:13:10 av Carlos »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Eftersom du har svÃ¥rt att fÃ¥ ut värmen skulle jag ställa cp pÃ¥ högsta hastigheten sÃ¥ länge och ev sänka senare men det gäller väl endast när kompressorn stÃ¥r när den gÃ¥r justeras väl den efter deltat antar jag men jag har dÃ¥lig koll pÃ¥ Thermia  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Om G3 är lika som G2 går det att ställa min flöde cp och det skulle jag ställa högt i ditt fall till att börja med även start flöde ska vara högt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Nu när du har flyttat givaren får du nog lov att logga på nytt. Integral får du pröva dig fram med på nytt ca -100 -150 är väl bra att starta med. Låt hysteresen vara på 15. CP 7v-10v, men absolut mera än 3v när kompressorn går.
Kan vara att kurvan måste justeras också.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Om G3 är lika som G2 går det att ställa min flöde cp och det skulle jag ställa högt i ditt fall till att börja med även start flöde ska vara högt.

Ändrat till min flöde 7v och startflöde stod redan på 8v.
Här kan ni se vattenfalls grafer per timme man ser tydligt hur pumpen arbetar beroende på vart givaren sitter, uppgifter ifrån Mars månad då givaren flyttade.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!