Hej. Har du framledningsgivaren på fel ställe? Efter tanken...
Stannar kompressorn kl 22.57 och värmer resten med tillsats då den är ikapp temperaturmässigt? Enligt bild är det så men inte enligt text?Nog måste pumpen orka betydligt högre framledning än 41. 5kwh tyder på att kompressorn har arbetat närmare 2 h?
Vad säger installatören verkar ju inte bara vara dina klena radiatorer som är problemet.
Vi har inte pratat sedan i torsdags, så det här med plussgrader och tillsats vet han inte om, själv upptäckte jag det igår.
Vid en par tillfällen är returen varmare än framledningen! Så ska det aldrig vara. Givarfel? Har du extern cirkpump? Kan du ta foto av installationen? På vilken hastighet går kbcp, deltat där är litet
Returen är varmare för att pumpen borde stå stilla, enligt 9:42 och 9:48 är cp på 30% (=kompressorn är av).Kan det vara ext ts som spökar på nåt vis? Pumpen klarar inte av att hålla integralen under kanske -300 och den vill då ha på tillsats A1. Men den kan inte hitta nåt sådant om den är felkopplad. Varpå den stannar och sedan 15 minuter senare (fördröjningen) startar den igen ? Vad är A1 satt för startvärde? Höj det till -999 och A2 likaså. Och vad är startvärdet på? -150 ? Borde kanske tas ned till -100
Frågar på,nytt! Vad är hystersen inställd på? Kan den vara löjligt lågt ställd?
Hur som helst måste pumpen orka upp till 40 grader, med 7 °C ute o de radiatorer du har. Varm brine. Pröva mäta tempen med någonting annat än pumpens givare. Det är något fel som inte kommit fram här i tråden ännu.