« skrivet: 04 november 2016, 09:30:19 »
Hej. Jag köpte hus i januari och där var en ivt 290
Jag kan typ inget om luft/vatten men jag har märkt att direkt när det blir minusgrader sÃ¥ slÃ¥r tillskott el till och varmvattnet gÃ¥r upp till 60 grader. Är det nÃ¥got som har  nÃ¥gon idé om vad det  kan vara?
Behöver ni mer info så skriv
/Kalle

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 16:43:19 »
Skrev frÃ¥n mobilen innan sÃ¥ det blev lite halvdÃ¥ligt  :)

Jag har en IVT 290 A/W 9 KW Ver2 Fe som jag skrev innan så kan jag inte så mycket om luft/vatten när jag flyttade in i huset stod
värdena på 30/80 vilken jag förstod var för högt.
Vad brukar vara normalt att det står på? Nu har jag 25,7 / 65,7 och ligger på ca 20 c inne. Är ett 2 plans hus på 120 kvm från 1947
Nu är det 5c ute och varmvatten står på 50c och varmedrift 36c är det normalt ?
Juni Juli Augusti gick det ca 400 kwh men sen kom Oktober och det gick direkt upp till 900 kwh jag tycket det låter rätt mycket!?

Tillskottsel ska väl inte slå till direkt när det blir minus ute? Sen är det konstigt att varmvattnet går upp till över 60 c varje gång
Behöver jag ringa någon servicefirma eller vad tror ni?

(Som sagt är jag helt offside på det här)
« Senast ändrad: 06 november 2016, 23:18:11 av Ninov »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 17:04:35 »
Du ska väl ha en värmepump typ IVT Optima ute?
Kan du kolla vilken effekt den är på?
Sen vore det bra om du läste av alla temperaturer från T1 till T12 när utedelen går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 17:12:42 »
Du ska väl ha en värmepump typ IVT Optima ute?
Kan du kolla vilken effekt den är på?
Sen vore det bra om du läste av alla temperaturer från T1 till T12 när utedelen går?

Du får ursäkta mig men hur läser jag av T1 till T12 och hur ser jag effekt det är var ute och tittade men såg ingen text

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #4 skrivet: 04 november 2016, 17:18:45 »
IVT 290 A/W 9 KW är en el-panna/innerdel som är konstruerad för att även arbeta tillsammans med en luftvattenvärmepump som står utanför huset. Viktigt att få fram vad det är för luftvattenvärmepump du har och vilken effekt det är på den för att kunna hjälpa dig vidare.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #5 skrivet: 04 november 2016, 17:32:37 »
IVT 290 A/W 9 KW är en el-panna/innerdel som är konstruerad för att även arbeta tillsammans med en luftvattenvärmepump som står utanför huset. Viktigt att få fram vad det är för luftvattenvärmepump du har och vilken effekt det är på den för att kunna hjälpa dig vidare.

Okej. hittade bara lite installationsböcker där det står Optima 600-1100
Och ett papper där det står bara 600
Jag ska gå ut i morgon när det är ljust å se vad det står
« Senast ändrad: 04 november 2016, 18:07:32 av Ninov »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #6 skrivet: 04 november 2016, 19:16:58 »
Om du trycker på menyratten i ca 5 sek så borde du hitta "avancerad meny".
DärifrÃ¥n borde du kunna hitta lite fler parametrar, tyvärr suger manualen sÃ¥ jag vet inte exakt vart man kollar.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #7 skrivet: 04 november 2016, 20:01:30 »
Om det är en 600 så är den på 6kW. Att varmvattnet blir 60 grader när tillskottet går in är helt normalt och beror på konstruktionen. Eltillskottet värmer inte framledningen direkt, utan tanken värms och lagom mycket varmvatten blandas in i framledningen mha en shunt för att få önskad temp.
Om det är normalt eller inte att tillskottet gÃ¥r in vid nÃ¥gra enstaka minusgrader vet jag inte. Det beror pÃ¥ hur VP'n är dimensionerad i förhÃ¥llande till husets effektbehov. En luft/vatten tappar effekt ganska snabbt när det blir kallt ute och man behöver relativt höga temperaturer. Din 6kW VP ger kanske 4-4,5 kW,  och det är inte sÃ¥ mycket till ett lite större och/eller dÃ¥ligt isolerat hus.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #8 skrivet: 04 november 2016, 20:28:56 »
Om du trycker på menyratten i ca 5 sek så borde du hitta "avancerad meny".
DärifrÃ¥n borde du kunna hitta lite fler parametrar, tyvärr suger manualen sÃ¥ jag vet inte exakt vart man kollar.  :-\

Kan de vara så att jag behöver komma in i accesmenyn för att se lite mer?

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #9 skrivet: 04 november 2016, 20:30:05 »
Om det är en 600 så är den på 6kW. Att varmvattnet blir 60 grader när tillskottet går in är helt normalt och beror på konstruktionen. Eltillskottet värmer inte framledningen direkt, utan tanken värms och lagom mycket varmvatten blandas in i framledningen mha en shunt för att få önskad temp.
Om det är normalt eller inte att tillskottet gÃ¥r in vid nÃ¥gra enstaka minusgrader vet jag inte. Det beror pÃ¥ hur VP'n är dimensionerad i förhÃ¥llande till husets effektbehov. En luft/vatten tappar effekt ganska snabbt när det blir kallt ute och man behöver relativt höga temperaturer. Din 6kW VP ger kanske 4-4,5 kW,  och det är inte sÃ¥ mycket till ett lite större och/eller dÃ¥ligt isolerat hus.

Jag var ute och tittade innan men det verkar som den lappen är borta där det står serie nr

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #10 skrivet: 04 november 2016, 21:54:38 »
Kan de vara så att jag behöver komma in i accesmenyn för att se lite mer?

Ja. Koden är dagens datum (eller vilken dag nu datorn tycker att det är).  Tex 1104 i dag.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #11 skrivet: 04 november 2016, 22:08:55 »
Lyckades.

T1 35,2    (29,9 start 42,6 stopp)
T2 5,9
T3 53,9      (52 start 65 stopp)
T6 59,4
T8 38
T9 31,4
T10 32,1
T11 -2,5
T12 5,8

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #12 skrivet: 04 november 2016, 23:18:21 »
Lite lÃ¥g hetgastemp, men kompressorn kanske inte hade gÃ¥tt sÃ¥ länge?  Annars ser det normalt ut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ninov

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #13 skrivet: 04 november 2016, 23:22:10 »
Lite lÃ¥g hetgastemp, men kompressorn kanske inte hade gÃ¥tt sÃ¥ länge?  Annars ser det normalt ut.

Kan vara så att den inte hade gått så länge. vilken av de var hetgastemp?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #14 skrivet: 04 november 2016, 23:32:57 »
T6
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!