Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: erakost skrivet 05 oktober 2016, 08:32:00

Titel: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: erakost skrivet 05 oktober 2016, 08:32:00
Hej

Har den senaste veckan fått larm Pressostat högtryck på ecoel ihop med ecoair 109 V3 ,

Larmet har kommit nu dom 2 senaste veckorna när det har blivigt kallare , en intressant koppling är att jag isolerade med ny isolering flexslangarna som går ut från huset till ecoair och larmet har kommit efter det , kan det vara troligt att någon flexslang har fått en för skarp vinkel och att flödet begränsas i och med det ,

Flexslangarna är inte nya kanske läge att byta dom och i sammband med det även spola igenom ecoair ifall det skulle ligga något i den elller i flexslangarna

Har läst alla inlägg om detta på forumet men har inte hittat ifall man själv kan byta CTC Pressostat högtryck eller ifall det krävs en kyltekniker ( tappar man kylmedel när man byter Pressostat högtryck givare) den kostar ju inte så mycket att köpa så jag tänkte byta den för att utesluta eventuella fel på den .

Kan man byta den själv eller måste jag ta hit en kyltekniker ????

Tacksam för kommentarer

Mvh Kostas
 

Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: Josth skrivet 05 oktober 2016, 10:56:29
Pressostaterna sitter i kylkretsen och byts i så fall av kyltekniker. Bäst att han kopplar upp sitt ställ och mäter upp de olika trycken först.
Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2016, 11:33:34
Vad har du för temperaturer på värmebäraren när du får larmet?
Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: Rickard skrivet 05 oktober 2016, 13:01:23
Det har funnits flexslangar på marknaden som gror igen invändigt, har du "arbetat" med dem kan det ha gjort att de blivit täta och hindrar flödet.
Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 05 oktober 2016, 20:33:36
Det är också intressant att läsa av hetgastemperaturen omedelbart innan värmepumpen löser ut på högtryckspressostaten och stannar. Om den är uppåt 120 °C så är det helt i sin ordning att pressostaten säger ifrån.

Jag vet inte om pressostaterna är lätta att byta på CTC luftvärmepumpar. Man skulle ju kunna hoppas att de är ditskruvade på nipplar med schraderventiler (som motsvarande pressostater i AC-anläggningen i en bil), men jag har en svag minnesbild av att det ser ut som om de är hårdlödda till kylmedierören.
Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: Jiri skrivet 05 oktober 2016, 23:36:27
Högtryckpressostat, det första man tänker på är dåligt flöde på LP(öka flöde l-lll). Nej tyvärr, ingen schraderventil .Våga inte att skruva av den om du är rädd om dina händer.
Sen att spola igenom kondensor är inte dumt ide(typ kaffesump efter några år).
Jiri
Titel: SV: CTC Pressostat högtryck larm
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 06 oktober 2016, 08:22:45
Kolla först vad du har för tempskillnad in och ut ur pumpen är den mycket mer än vad det står i instruktionsboken så har du stopp någonstans antagligen har det ett samband mellan att du böjt i flexslangarna när du isolerat om dom..... Ser inte var sambandet mellan hetgasen och högtryckslarmet, hög hetgas betyder sällan högtryckslarm