0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Man dimensionerade ju för låg effekttäckning då.50% effekttäckning och 80 till 120 meter borra var rätt vanligt.För att lägga ut texten mer:1. När en borra fryser så börjar den frysa runt utgående KB-ledning, från ledningen och utåt, ingen risk för deformation finns.2. När borran kylts tillräckligt kommer den först att frysa i en del av borran där man har stillastående vatten och lite lägre tillströmmning av energi utifrån, detta år oftast i foderröret då mark ovan berg tillför mindre energi än vad berget gör.3. Deformerade slangar sker oftast i borrhål som har långt till berggrunden och där det finns olika skikt i marklagret ovan berg, alltså områden där omsättningen av vatten är högre och lägre vilket gör att det kan frysa t.ex. längst uppe och längst ned i foderröret först.4. Ju mer det fryser nedifrån och upp och uppifrån och ned, desto högre blir trycket i foderröret, mellan de två isområdena.Med en slang som hölls tinad, och kunde evakuera vattnet från detta område till ett område lägre ned i berget, där sprickbildningar ledde ut vattnet/trycket skulle det inte vara någon fara att hela foderröret frös till is, och man kunde plocka ut avsevärt mer effekt från borran.