Calibra 12

  • Gäst
Calibra 12
Thermia Calibra
« skrivet: 16 december 2021, 08:48:29 »
Har en Thermia calibra 12. och har lite funderingar på temperatur framledning och retur har en skillnad på mellan 3 till 5 grader där. Har sett här att det bör vara ca 8 grader på de men hur ändrar jag om sånt. Nybörjare på värmepump och dessa inställningar försöker lägga upp en bild

Utloggad Calibra 12

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra
« Svar #1 skrivet: 16 december 2021, 09:28:09 »
Här kommer en bild

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra
« Svar #2 skrivet: 16 december 2021, 19:23:01 »
Eftersom det är en inverter så går den säkert på låglast och då kanske cirkpumpen inte kan gå långsammare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad fila

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Calibra
« Svar #3 skrivet: 16 december 2021, 20:45:17 »
Har en Thermia calibra 12. och har lite funderingar på temperatur framledning och retur har en skillnad på mellan 3 till 5 grader där. Har sett här att det bör vara ca 8 grader på de men hur ändrar jag om sånt. Nybörjare på värmepump och dessa inställningar försöker lägga upp en bild
8 grader är optimalt för köldmediet R407C, din VP har R410A och då är 3-5 grader helt ok.
Thermia Diplomat Inverter M

Utloggad Calibra 12

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra
« Svar #4 skrivet: 17 december 2021, 12:27:10 »
Tack för svar dÃ¥ kan jag vara lugn om det 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!