Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Ny installation
« skrivet: 01 december 2011, 08:08:12 »
Hej!

Körde igår igång mitt bergvärmesystem.
Jag har köp en Nibe 1245-8kw och sen borrat 210 m (190 m aktivt)
När jag börjar köra är KBin 6.3 grader och KBut 1.9, och sen när jag går och kollar
4h senare är KBin 1.4 grader och KBut -3,4.
Kan verkligen de här siffrorna stämma??? det känns nästan som att borrhålet inte alls 210m.
Är det någon som har koll på hur man räknar på vilken effekt man kan plocka från hålet under kort tid???
Känns ju som att det är mindre bra att man har så låga värden på KBin innan ens kylan har kommit på riktigt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny installation
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 10:26:42 »
Var i sverige bor du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 14:27:26 »
Bor just söder om Umeå.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ny installation
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 14:56:35 »
Bergtemperaturen i ditt område är runt +4°.

Om pumpen har gått kontinuerligt så kan +1,5° mycket väl vara rätt, även om jag tycker det är lite med tanke på att borran är ny.
Visa givarna rätt så kan du öka cirkpumpen något, så att skillnaden är runt 3° till 4° när kompressorn går för värmedrift.

Kontroll av givarna kan du göra genom att aktivera köldbärarpumpen då kompressorn står still. Bägge givarna ska då visa samma temp.

Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation
« Svar #4 skrivet: 02 december 2011, 08:50:23 »
Kollade igår och nu ser det bättre ut +4,6 på KBin när pumpen startade och +4,1 KBin när pumpen gått ca 15 min, -1 på KBut efter 15 min.

Ska testa att köra KB pumpen och se om siffrorna är lika, tack för tipset.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ny installation
« Svar #5 skrivet: 02 december 2011, 21:29:26 »
Om det skiljer 5 grader mellan in ut pÃ¥ kb bör du öka farten pÃ¥ kalla cp en diff pÃ¥ ca 3 grader anses optimalt  *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation
« Svar #6 skrivet: 06 december 2011, 09:21:46 »
Ok, jag ska öka KB pumpens hastighet.
Dock en fråga: Det är lite luft i systemet för kalla sidan, kan luften skada KB pumpen på nått sätt???
Rörkrökaren ska komma förbi och sätta automatiska luftningsdon så hoppas jag att det löser sig sedan.
Jag har en diff VBin och VBut på ca 7 grader vid drift, är det mycket eller är det nått som skall ändras. Kan då inte få ner den nått eftersom jag kör VB-pumpen på 100%

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny installation
« Svar #7 skrivet: 06 december 2011, 10:25:43 »
Citat från: corner link=topic=44827.msg437602#msg437602
Jag har en diff VBin och VBut på ca 7 grader vid drift, är det mycket eller är det nått som skall ändras. Kan då inte få ner den nått eftersom jag kör VB-pumpen på 100%
Installatörsmanualen (http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf) rekommenderar en diff på 5-10 grader. Se sid 36. Så 7 grader är ju bra då för värmepumpen.

Sen kan det ju finnas andra saker att optimera i själva värmebärarsystemet, typ strypa radiatorer (om du har det) så att ingen radiator "kortsluter" (== har för låg diff så att varmt vatten går tillbaka till värmepumpen utan att ha avgivit värmen i radiatorn). Finns många trådar om detta att läsa! (kolla VVS-forumet).
« Senast ändrad: 07 december 2011, 13:29:43 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny installation
« Svar #8 skrivet: 07 december 2011, 00:23:26 »
På kalla sidan skulle jag inte sätta automatiska avluftare, i så fall med en typ balofix mellan så det normalt kan vara avstängda. De har en förmåga att ibland börja läcka.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny installation
« Svar #9 skrivet: 07 december 2011, 01:02:12 »
Dessutom rätt monterat nivåkärl fungerar som avluftare på inkommande KB.

Utloggad STJO

  • Intresserad av värmepumpar..
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny installation
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 12:27:52 »
Kan det inte ha varit en del luft i systemet som gjort att vätskan haft svårt att flytta värmen?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.

Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation
« Svar #11 skrivet: 14 december 2011, 07:40:49 »
Tjena, har haft lite ont om tid nu pga av huset, iaf så är KBin 2.7 och KBut -1,2 och KB pumpen går på 100 % så vad gör jag??? Ska man sätta in en extra KB pump???

Det verkar iaf som att en hel del luft har försvunnit ur systemet av sig själv, kanske via det expansionskärl som sitter på kalla sidan.

Utloggad STJO

  • Intresserad av värmepumpar..
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny installation
« Svar #12 skrivet: 14 december 2011, 08:29:40 »
Vad är det du inte är nöjd med? Det ser bra ut, du behöver inte göra någonting, 3,9 ºC i diff på KB är bra. Man brukar prata om ca 4 ºC så du ligger precis där.
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.

Utloggad corner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation
« Svar #13 skrivet: 14 december 2011, 08:54:56 »
Ok, trodde det var 3 graders diff som var bäst på KB, men är det 4 så jag nöjd.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Ny installation
« Svar #14 skrivet: 14 december 2011, 18:03:59 »
vad har du för värmesystem ??
Tycker att tempen är låg på kb om du har radiatorer....en förångareffekt på 5kW fördelat på 190m borra borde bli högre temperaturer på tycker jag....framför allt med en ny borra och (antar jag) inte utetemp som kräver konstant drift ännu Sc:,h

Har du ett utpräglat lÃ¥gtempsystem (golvvärme) blir förÃ¥ngareffekten högre...men känns ändÃ¥  Sc:,h tycker jag.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!