Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 54912 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #120 skrivet: 10 november 2015, 21:21:11 »
Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #121 skrivet: 10 november 2015, 22:07:25 »
Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?

Nix inte riktigt så smidigt.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #122 skrivet: 10 november 2015, 22:30:32 »
Hur gjorde du då ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #123 skrivet: 10 november 2015, 22:43:37 »
froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #124 skrivet: 11 november 2015, 07:08:28 »
Hur gjorde du då ?

Servicekille på plats.

froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?

Vet inte hur och vart ser jag det, har du nån brödsmula?

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #125 skrivet: 11 november 2015, 07:31:29 »
Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #126 skrivet: 11 november 2015, 15:07:39 »
Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?

Den får du nog ta med Daikin_

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #127 skrivet: 11 november 2015, 17:00:55 »
I menyn 6. 8 hittar du info om programvaran.
GÃ¥ till information tryck OK
Pila ner tillAnv.behörighetsnivå tryck OK
HÃ¥ll inne meny/tillbaka knappen tills  installatör visas
Tryck på meny/tillbaka
Pila ner till Version tryck OK

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #128 skrivet: 11 november 2015, 19:34:54 »
V01.16.00

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #129 skrivet: 16 januari 2016, 11:09:31 »
Ok,, nytt köldrekord sedan jag installerade maskinen i mars -14 på -20,2.

Totalt har jag ca 100t el-spets på vv och 1t på rumsvärme.

Timmen på rumsvärmen uppkom i samband med att utetempen sjönk från 10 till 15 minus på dryga timmen samtidigt som familjen duschade, maskinen hann helt enkelt inte med att hålla tempen mot rumsvärmen vid denna korsning av faktorer. Annars gick den utan elspets i -20 med 42° FLT runt 25l/m i flöde -0,4 inkommande brine och -4,2 ut, 20,3 på övervåning och 21,1 nere (morgontemp). Det är svårt att avgöra hur mycket mera den klarar utan spets för elmätaren visar väldigt olika, tex så gick den hårdare en period vid -16 än på morgonen vid -20. Blir inte riktigt klok på pumpfrekvensen och elförbrukningen, men mycket förklaras nog av avbrott för vv-prod.

Jag är skapligt nöjd med den låga FLT:n med tanke på att jag har raddar på övervåningen men trots att jag rattat en del så är det inte optimal värme i alla rum. De brister i form av kass eller helt utebliven justering som rörkrökaren lämnade efter sig vid överlämnandet av huset (nyproduktion 99/00) visar sig nu rejält då bvp återspeglar dem bra mycket bättre än den gamla IVT/ES 480:in.

Jobbar vidare på problemet och måste nog gå igenom radd för radd gällande kv och returkoppel, problemet är bara att när kylan kommer ska tiden finnas att i lugn och ro utföra arbetet. En radd är dessutom felkopplad och jag skulle behöva montera ett korskoppel men det drar med sig en höjning av radden på väggen med dränerat system som "lök på laxen".

EDIT: Uppvärmd yta lite drygt 300m2 inkl garage 1,5plan, gv i betongplatta och raddar på öp för er som inte orkar bläddra tillbaka i tråden.

/C
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 11:23:09 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #130 skrivet: 16 januari 2016, 15:50:57 »
Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #131 skrivet: 16 januari 2016, 17:04:35 »
Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?

Kanske men det lär väl trycka på från de andra raddarna och det är inte den felkopplade radden som är kall den är inte ens på samma slinga som den strulande. Vet inte om det är värt besväret att fixa ett korskoppel egentligen.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #132 skrivet: 16 januari 2016, 21:05:33 »
En fråga till alla er men stora kunskaper i ämnet:

Ikväll tände jag upp min murspis, mest för trivselns skull men bvp rampar så klart ner efter ett par - tre timmars eldande, dvs när golvvärmeslingorna stänger ner på rumsgivarna.

Tjänar jag nåt på detta öht egentligen eller går vinsten åt sedan inatt när samtliga slingor öppnar och ropar på värme och pumpen då ska köra upp tempen igen i det sedan flera timmar stillastående vattnet,,, men det kanske inte svalnar nämnvärt?

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #133 skrivet: 17 januari 2016, 18:39:04 »
Bra  cop i början av körningen iaf...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #134 skrivet: 17 januari 2016, 19:10:17 »
Bra  cop i början av körningen iaf...

Tja pumpen går på runt halva frekvensen så länge jag har murspisen igång i alla fall även brinet blir ju omedelbart 2° varmare.

Inte handlar det om att spara pengar direkt men det är jäkligt skönt att 24-25° i hallen, vardagsrummet och halva köket när man kommer in från -17 ute.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!