Skrivet av: putte82
« skrivet: 07 december 2017, 18:53:04 »Det är en Mitsubishi fh35 luft/luft vars kondensor är nedsänkt i en tunna. Mycket mer än så vet jag inte tyvärr
Skrivet av: putte82« skrivet: 07 december 2017, 18:53:04 »Det är en Mitsubishi fh35 luft/luft vars kondensor är nedsänkt i en tunna. Mycket mer än så vet jag inte tyvärr
Skrivet av: lödläckan« skrivet: 06 december 2017, 15:32:52 »sitter exp. ventilen bulb fast mot sugröret. är det vattenkondensor med självcirkulation eller "luftkondensor". visst blir det underkylning av vätskeledningen om den är oisolerad.
Skrivet av: putte82« skrivet: 06 december 2017, 11:14:13 »Flyttade in riggen i garaget. Samma resultat i stort sett än så länge. Nu ligger vattnet på 48, hetgasen på 54 och 49 efter kondensorn. När vattnet var 35 grader var hetgasen 64. Detta säger mig att det vore bättre med motströmsväxling. Dels för att få tillräckligt varmt vatten men även verkar effekten bli högre. Låter det rimligt?
Kan det vara så att köldmediet är så varmt att det inte blir tillräckligt kallt i förångaren för att kunna tillgodose tillräckligt med energi? Tillägg: nu sjönk hetgasen till 45 så den verkar tom kyla vattnet efter ett tag :E Skrivet av: putte82« skrivet: 05 december 2017, 21:32:10 »Jag hade liknande tanke att det skiktar sig i kärlet men tror inte det, ser tydligt hur det rör sig. Kärlet är helt oisolerat och står ute så känns spontant inte som skiktning kan ske. Kondensorn är så lång att den går några cm över ytan nästan enda ner till botten. Kan köldmediet som är r410 bli kallare än omgivande vatten i kondensorn vid värmedrift? Skulle det kunna kylas av luften som kommer åt den delen av kondensorn som är ovan vattnet, ca 5cm och även en 20 cm av matningsrören som är i det närmaste oisolerade?
Skrivet av: lödläckan« skrivet: 05 december 2017, 16:32:08 »förmodar att kondensorn står på botten av tunnan. vattnet är då 40 grader i botten av tunnan och kyler vätskeröret som en underkylare. vilket köldmedium??
Skrivet av: putte82« skrivet: 04 december 2017, 20:31:22 »Har nu gjort en första körning och noterade några saker.
Kondensorn sänktes ned i en tunna med ca 170 liter vatten. Snabbt kom gasledningen upp i 60. 66 grader när vattnet hade kommit upp i 34 grader. Sedan verkade gasledningen sjunka i temperatur i takt med att vattentemperaturen ökade. Fortfarande samma förbrukade effekt, ca 1,9kW. När vattnet närmade sig 50 grader sjönk effektförbrukningen. Vattnet blev inte varmare än just 50 grader, trots att den drog 1kW. Hetgasen stannade då även den på 50 grader. Det jag noterade var hur gasledningen efter kondensorn visade 40 grader, vilket jag tycker är lite underligt då vattnet var 50 grader. Då skulle ju köldmediet kyla vattnet? Skrivet av: putte82« skrivet: 23 november 2017, 21:24:04 »Vet inte riktigt vad jag ska få ut av labben men tack ändå
Jag har mätt lite på värmepumpen och den kan leverera drygt 40 efter kondensorn i normal(fast dåligt inställt) körning. Så borde inte vara några problem att köra 50 kan jag tycka. Skrivet av: lödläckan« skrivet: 22 november 2017, 13:09:27 »har gjort 2 labbar. bifogar excelblad. har förutsatt att inget av kylprocessen i övrigt ändras.
Skrivet av: putte82« skrivet: 21 november 2017, 09:07:14 »Men min fråga är egentligen om jag måste kyla eller inte. Kan ju prova och se om den larmar men skönt att fixa kylningen innan igångkörning ifall den behövs. Om inte så känns det som onödigt jobb.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 november 2017, 07:16:13 »OK, förvärma kallvattnet på väg in i VVB är helt klart en vettig idé.
Skrivet av: putte82« skrivet: 20 november 2017, 14:19:44 »Varmvattnet skall upp i 50-55, ja. Men tänker mig att pumpen kanske larmar om det är för högt. Borde väl aldrig upp i den temperaturen i normala fall när man kyler med inneluften. Värmen kommer ju tas tillvara på genom att förvärma kallvattnet något innan det skall värmas.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 november 2017, 17:28:33 » varmvattnet ska väl upp i 50-55 °C?
Finns ingen anledning att sänka temperaturen på kondensatet mera, om man inte kan ta tillvara på värmen. Att bara spola med kallvatten och skicka ut ser jag ingen mening med. Skrivet av: putte82« skrivet: 18 november 2017, 23:05:29 »Håller på att bygga en varmvattenberedare av en luftvärmepump. Min fundering är om det är dåligt med 50-55 grader efter kondensorn?
En sätt att få ner tempen är att dra en slang/rör över vätskeledningen(?) efter kondensorn och köra kallvattnet genom den innan det skall värmas. Om jag förstår rätt så krävs inte så mycket energi för att sänka/höja temperaturen på köldmediet efter kondensorn då den mesta energin avges när den kondenserar i kondensorn? |
|