Ämnessammanfattning

Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 19 september 2020, 22:16:55 »

Skönt det löste sig!  tummenupp
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 20:45:39 »

Tänkte precis som du men Inverter 1 hamnar inte i larmloggen eftersom det är en varning. Fasföljden spelar ingen roll eftersom det är en inverter. Kolla trefasen och se om det inte är det.

Problemet var exakt detta! Felet satt i den gamla arbetsbrytaren  som var det enda som återanvändes i installationen. Elektrikern tyckte inte den behövde bytas pga lathet. Det enda elektrikern gjorde var att koppla in strömmen och misslyckades alltså med detta. Ny arbetsbrytare och allt funkar perfekt. Tack så mycket för hjälpen!
Skrivet av: oskarilaholm
« skrivet: 19 september 2020, 16:41:03 »

Hej jag har varit med om detta kontrollera alla 3 faserna. om dessa finns. samt jord och nolla viktigt.
finns detta kontrollera även att inga spänningsfall finns när kompressor går eller försöker starta.
som förstår gör den varmvatten?
lite konstigt tycker jag. se till att avlufta innedel samt utedel riktigt noga.
testa igen
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 19 september 2020, 16:07:03 »

Tänkte precis som du men Inverter 1 hamnar inte i larmloggen eftersom det är en varning. Fasföljden spelar ingen roll eftersom det är en inverter. Kolla trefasen och se om det inte är det.
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 14:57:36 »

Känner igen detta fel. Kolla trefasmatningen in så att alla faser finns där. Om inte så blir det inverter 1 och 20 minuter. Inverter 1 betyder att en av faserna är borta men den kan ändå starta på 2 tex och köra en stund innan den larmar.

Borde det inte hamna något i larmloggen om den själv upptäcker detta? Det är ju tomt där och maskinen tuffa på som inget hänt. Har för mig jag sett i menyn någonstans om "kontrollera fasföljd". Kanske får kolla där igen. Mäta så alla faser finns också såklart.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 19 september 2020, 11:23:12 »

Fasföljdsriktning kontrollerad? (Osäker om det har betydelse på den maskinen).
Innedelens kranar stängda?
Växlade rör för in och ut ur värmepumpen?
Luftat allt som kan luftas inne och vid utedelen (på översta röret)?
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 19 september 2020, 10:59:02 »

Känner igen detta fel. Kolla trefasmatningen in så att alla faser finns där. Om inte så blir det inverter 1 och 20 minuter. Inverter 1 betyder att en av faserna är borta men den kan ändå starta på 2 tex och köra en stund innan den larmar.
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 10:10:01 »

En ny fundering. Måsten man tala om för den att den har en radiatorslinga någonstans? Det finns ett värde som heter gradminuter som är på -1800 och växer. Visar inte detta på att den borde syssla med att göra värme också? Drifprioritering har vi experimenterat med så den ska göra mer värme än vatten. Är förvånad över att den själv tycker att allt är ok.
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 09:46:13 »

Det är en VVM320 (?) komplett innedel. Ger inga felkoder. Kan växelventilen vara kass från fabrik alltså? Tycker det låter märkligt men. Vad betyder Inverter 1 i displayen I några sekunder och sedan stannar den? Borde man inte få felkod på ventilen? Man får väl anta att grejerna testats innan leverans på en grej för 70 papp?
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 19 september 2020, 06:39:32 »

Vad finns på insidan som styr och fördelning?

Tycker det klart låter som att växelventilen inte ändrar läge men är lite olika gissningar beroende på om det tex är SMO40 med separata grejer på insidan eller om det är en komplett enhet typ VVM325 el dyl.

Jag skulle i varje fall börja med att kolla växelventilen och dess funktion.
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 02:36:10 »

Hjälper grannen som just installerat en 2120 själv. Den verkar göra varmvatten men inget radiatorvatten trots att man påtvingar ett värmebehov. Beräknad framledning 50 grader och verklig framledning 21 grader. Kompressorn gör massor med starter och får ca 1,5 min där det står att den gör varmvatten och sedan en kort stund står det Inverter 1 några sekunder och sen stanna den och timer kommer upp att den ska starta igen om 20 min eller något sånt. Så har den hållt på att starta 230 gånger på ett par dagar med 6 Tim total kompressortid varavav all tid för att göra varmvatten. Rumsgivare och utegivare visar korrekt. Har prövat driftläget auto och manuellt med alla tänkbara varianter av inställningar. Några tips innan vi ringer support på måndag?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!