Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 februari 2008, 11:36:37 »20 meter extra borrhål ökar aktiva håldjupet med 9-10 % vilket innebär att temperaturskillnaden mot ostört berg minskar lika mycket. Det bör betyda ca 0,7 grader högre temperatur på ingående köldbärare. Det minskar kompressorns elförbrukning för en viss producerad mängd värme med ca 2 %. En 12 kW pump bör dra ca 12- 15 MWh/år så det betyder 250 - 300 kWh/år.
Det ökar också värmepumpens kapacitet vilket minskar behovet av tillsatsel något, hur mycket det betyder beror på dimensioneringen i förhållande till husets effektbehov.
Den ökade slanglängden gör också att köldbärarpumpens elförbrukning ökar något.
Det ökar också värmepumpens kapacitet vilket minskar behovet av tillsatsel något, hur mycket det betyder beror på dimensioneringen i förhållande till husets effektbehov.
Den ökade slanglängden gör också att köldbärarpumpens elförbrukning ökar något.