Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: millez skrivet 19 december 2009, 18:00:44

Titel: 20A vid 6kw
Skrivet av: millez skrivet 19 december 2009, 18:00:44
Har en sanyo co2 som nu bara är ställd utan VP. Med andra ord endast kör med elpatron.
Som den går nu så pendlar den mellan 17-20A redan vid 6kw, och min säkring är ställd på 20A.
Är det rimligt att den skall dra så många ampere?
Stängde av VP för att den effektbegränsade innan.
Hoppas för ett snabbt svar.
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: hulta skrivet 19 december 2009, 18:56:38
Har en sanyo co2 som nu bara är ställd utan VP. Med andra ord endast kör med elpatron.
Som den går nu så pendlar den mellan 17-20A redan vid 6kw, och min säkring är ställd på 20A.
Är det rimligt att den skall dra så många ampere?
Stängde av VP för att den effektbegränsade innan.
Hoppas för ett snabbt svar.

Utan att veta någonting om utetemperaturer och allt annat nödvändigt så är det riktigt med värderna, 2200w (2.2kw) är 10Ampere.
Vad du skulle stängt av är väl elpatronerna istället ty värmepumpen är ju energibesparande......
Bättre att låta pumpen gå för då blir det lite ekonomi vilket beror på ute-temperaturen. :)

Dina huvudsäkringar ligger på 3*20 ampere och elpatronerna drar 3*Ungerfär 10ampere så det är normalt. Stäng inte av pumpen!!!!!
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: millez skrivet 19 december 2009, 19:27:12
Har en sanyo co2 som nu bara är ställd utan VP. Med andra ord endast kör med elpatron.
Som den går nu så pendlar den mellan 17-20A redan vid 6kw, och min säkring är ställd på 20A.
Är det rimligt att den skall dra så många ampere?
Stängde av VP för att den effektbegränsade innan.
Hoppas för ett snabbt svar.

Utan att veta någonting om utetemperaturer och allt annat nödvändigt så är det riktigt med värderna, 2200w (2.2kw) är 10Ampere.
Vad du skulle stängt av är väl elpatronerna istället ty värmepumpen är ju energibesparande......
Bättre att låta pumpen gå för då blir det lite ekonomi vilket beror på ute-temperaturen. :)

Dina huvudsäkringar ligger på 3*20 ampere och elpatronerna drar 3*Ungerfär 10ampere så det är normalt. Stäng inte av pumpen!!!!!



Okej, tack för det snabba svaret. Har ungefär minus 6 grader här nu. När jag kör med pumpen så får vi dåligt varmvatten och det står Effektbegränsad.
Ska jag köra pumpen iaf?

Värden nu:
Elpanna 9kw
Utetemp -4
Tanktemp (53)36
Radtemp (53)44
Elpanna (65)45
Ström (20)17A
Shuntventil ()
Laddpump 78%
VP Vatten in 41
              ut 66
Komptemp 99
Utetemp vp -13
Fördröjd el 0:00
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: Apan skrivet 19 december 2009, 19:48:59
Pumpen skall alltid gå, sen får elpatronen hjälpa till när den inte orkar..

/A.
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: millez skrivet 19 december 2009, 20:17:23
Pumpen skall alltid gå, sen får elpatronen hjälpa till när den inte orkar..

/A.


Jo men varmvattnet försvann ju då :(
Vet inte alls vad som är fel förrutom att jag är ganska säker på att våran 4.5kw är för litet för huset behöver en 9kw..
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: jfl skrivet 19 december 2009, 20:33:42
Hej, det strömvärde du läser är på den fas som har högst belastning för hela huset.
Har du en 4,5 KW utedel är det viktigt att den är ansluten till den fas som har lägst belastning.
Om 9 KW utedel så är den trefas.
Men det kan vara lämpligt att kolla hur faserna är belastade och eventuellt koppla om lite för att få jämn last, då menar jag tvättmaskin, diskmaskin, tumlare, motorvärmare samt vattenkokare.

MVH JFL
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: millez skrivet 19 december 2009, 21:02:00
Hej, det strömvärde du läser är på den fas som har högst belastning för hela huset.
Har du en 4,5 KW utedel är det viktigt att den är ansluten till den fas som har lägst belastning.
Om 9 KW utedel så är den trefas.
Men det kan vara lämpligt att kolla hur faserna är belastade och eventuellt koppla om lite för att få jämn last, då menar jag tvättmaskin, diskmaskin, tumlare, motorvärmare samt vattenkokare.

MVH JFL

Okej, jag får fråga min lokala elektriker :) Är det att rekomendera att byta utedel till en Kcc arctic 10? om ja tycker att våra  4,5kw är för liten?
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: jfl skrivet 19 december 2009, 21:55:04
Hej, det finns mycket att göra innan du överväger att byta utedel.
Kolla radiatorststemet din önskade framledningtemp. är väl hög.
Välj bort innegivare och prova fram lämplig tempkurva (läs instruktionsboken).
Kolla att alla radiatorer blir varma (ingen ventil som hängt sig).
När detta är gjort är det lämpligt att försöka sänka cirk.pump till så låg hasthet som möjligt för att få så låg returtemp som möjligt.
Att strömbegränsningen aktiveras påverkar endast elpatronernas effekt, inget farligt.
Läs även vad som är skrivit tidigare för att få bästa funktion.
Om du berättar om husets storlek, isolering, var beläget samt tidigare förbrukning blir det lättare för oss att hjälpa.

MVH JFL
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: millez skrivet 20 december 2009, 11:05:14
Hej, det finns mycket att göra innan du överväger att byta utedel.
Kolla radiatorststemet din önskade framledningtemp. är väl hög.
Välj bort innegivare och prova fram lämplig tempkurva (läs instruktionsboken).
Kolla att alla radiatorer blir varma (ingen ventil som hängt sig).
När detta är gjort är det lämpligt att försöka sänka cirk.pump till så låg hasthet som möjligt för att få så låg returtemp som möjligt.
Att strömbegränsningen aktiveras påverkar endast elpatronernas effekt, inget farligt.
Läs även vad som är skrivit tidigare för att få bästa funktion.
Om du berättar om husets storlek, isolering, var beläget samt tidigare förbrukning blir det lättare för oss att hjälpa.

MVH JFL

Huset är från 61 eller nått liknande 125kvm pluss 125kvm källare som värms upp, samt ett garage. Ganska dåligt isolerat skall isoleras mer efter nyår.
Osäker på tidigare förbrukning. Har för mig starkt att det konstaterats tidigare att det inte räckte med 4,5kw utedel.
Skall pilla lite idag och kolla framledning/returtemp på radiatorkretsen.
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: hulta skrivet 20 december 2009, 16:20:31
Hej, det finns mycket att göra innan du överväger att byta utedel.
Kolla radiatorststemet din önskade framledningtemp. är väl hög.
Välj bort innegivare och prova fram lämplig tempkurva (läs instruktionsboken).
Kolla att alla radiatorer blir varma (ingen ventil som hängt sig).
När detta är gjort är det lämpligt att försöka sänka cirk.pump till så låg hasthet som möjligt för att få så låg returtemp som möjligt.
Att strömbegränsningen aktiveras påverkar endast elpatronernas effekt, inget farligt.
Läs även vad som är skrivit tidigare för att få bästa funktion.
Om du berättar om husets storlek, isolering, var beläget samt tidigare förbrukning blir det lättare för oss att hjälpa.

MVH JFL

Huset är från 61 eller nått liknande 125kvm pluss 125kvm källare som värms upp, samt ett garage. Ganska dåligt isolerat skall isoleras mer efter nyår.
Osäker på tidigare förbrukning. Har för mig starkt att det konstaterats tidigare att det inte räckte med 4,5kw utedel.
Skall pilla lite idag och kolla framledning/returtemp på radiatorkretsen.

Tråkigt att du fått den rekommendationen 4.5kw till sånt stort hus, i alla fall ytan är ju stor. Kan inte räcka till vid låga temperaturer utan elspets. Du får kolla enligt tipsen du fått men tror nog du får byta utedel eller kanske montera en VV beredare för spetsvärme och låta pumpen jobba upp så mycket temp som möjligt och låta beredaren värma upp det sista i tempen.
Då skall förståss inte elpatronerna i pannan vara inkopplade...Kan ha fel bara en tanke.. tomte::
Titel: SV: 20A vid 6kw
Skrivet av: jfl skrivet 20 december 2009, 17:06:30
Hej, nu är ju inte denna pump så klen som det hörs.
Den har ju avlämnad effekt 4.5 KW ner till -15 ºC och 55-60 ºC lämnad temperatur.
Så visst kan den räcka till merparten av tiden.
Alltså ger den betydligt mer värme när det behövs jämfört med övriga pumpar med större angiven effekt.
Men det stora problemet med denna och många Japanska pumpar är att dom är enfas.
PÅ Sanyo 9kw modellen kör dom trefas.

Jag har max 10 h med elpatron under 4 års drift.

MVH JFL